16.02.2018 в 21:22:15
TAB написал: Для оптимальной работы радиатора необходимо обеспечить расстояние от пола до радиатора 100-120 мм
Конкретно 150 мм.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.02.2018 в 22:11:02
Inch1964 Почему 150? Когда даже по паспорту до 120.
Я думал чем меньше тем лучше (но не меньше расстояния от стены).
17.02.2018 в 00:07:31
TAB, если совсем мало сделать - циркуляция будет хуже. А вот в интервале 80-100-120-150 - уже неочевиден выбор. У меня, например, робот-пылесос высотой 100 мм - он и определил минимум высоты :)
17.02.2018 в 08:37:33
TAB написал: Я думал чем меньше тем лучше
Ниже - нужно пересчитать мощность ОП, так как она снизиться. Выше - на полу будет лежать холодный воздух, так что будет ногам холодно при конвекционном отоплении.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.02.2018 в 10:00:24
Inch1964
Ниже - нужно пересчитать мощность ОП, так как она снизиться.
А почему она снизится? От стены до нижнего коллектора 33 мм. При расстоянии от пола 100 мм просвет втрое превышает минимальное сечение конвекционного потока между стеной и радиатором. При этом диаметр коллектора 31мм, т.е. максимальное сечение этого потока 48 мм и просвет от пола 100 мм превышает его в 2 раза.
Мне кажется ограничения мощности здесь не должно иметь места, даже если высота радиатора окажется чуть меньше 100 мм от чистового пола. Или я ошибаюсь?
17.02.2018 в 11:11:40
TAB написал: А почему она снизится?
Уменьшится расход и скорость воздуха, омывающего площадь оребрения ОП.
На картинке даны примерные коэффициенты пересчета мощности при разных способах установки ОП.
Если интересно подробнее о нормативах по установке ОП, ищите в СНИПах.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.02.2018 в 11:42:50
Inch1964 написал: На картинке даны примерные коэффициенты пересчета мощности при разных способах установки ОП.
Так оно же должно зависеть от размеров (и типа) радиаторов, ежели логически рассуждать? Есть же разница между чугуниевым МС-140 и панелью 85 мм полной глубины от стены.
И кстати, на скрине нет варианта для открытого сверху радиатора без экрана. У меня до подоконника более 200 мм да и подоконник узкий, так что сверху радиатор можно считать открытым. Вся игра только с зазором от пола.
02.03.2018 в 23:49:59
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь малой кровью заменить эти пластиковые фитинги на металлические?
Просто отрезать и приделать новый не вариант: расстояние между соединениями ЕМНИП там должно быть мин. 100 мм. При этом на торчащих из стяжки концах уже есть соединение помимо фитинга. Зачем они его делали я ХЗ, но оно есть везде:
03.03.2018 в 00:11:02
TAB, надо смотреть на Упоноровский (или что там за труба) инструмент - насколько глубоко заходит в трубу расширитель и сколько места надо запрессовщику для сдвига гильзы. Может удастся забить на эти 10см и срезать первый же «лишний» стык.
03.03.2018 в 00:45:04
Technik-san, я не верю своим глазам: на 9:12 он срезал кольцо, прогрел трубу и зафигачил фитинг на старое место?!
Я все правильно понял?
03.03.2018 в 01:06:19
TAB, для аксиальной запрессовки так делать нельзя, т.к. какой-то запас прочности конца трубы уже израсходован. Но тут технология с расширением прямо с гильзой, что может снизить разрушающее воздействие на трубу.
Я честно говоря был не в теме этой Quick&Easy технологии, век живи - век учись.
03.03.2018 в 09:41:44
Да, все так:
Демонтаж соединений Quick & Easy без обрезки труб выполняется в следующей последовательности: •аккуратно разрежьте кольцо так, чтобы не повредить трубу, и снимите кольцо; •прогрейте горячим воздухом участок трубы, на который надет фитинг, и снимите ее с фитинга; •конец трубы разогрейте до прозрачного состояния (примерно 133°С). За счет молекулярной памяти материала Uponor РЕХ, произойдет восстановление внутренней поверхности трубы, она снова станет гладкой и ровной; •охладите трубу струей воды или на воздухе; •используйте новое кольцо для выполнения соединения; если кольцо не надевается, расширьте его при помощи головки соответствующего размера; •кольцо наденьте на трубу и еще раз выполните соединение согласно инструкции.
03.03.2018 в 09:44:08
А еще вот так:
При необходимости демонтажа соединений Quick & Easy, необходимо аккуратно разрезать кольцо и снять его с трубы, затем выполнить на конце трубы небольшой надрез и вытащить фитинг. Надрезанный участок трубы следует отрезать. Фитинг допускается использовать повторно при выполнении нового соединения.
Т.е. я могу оторвать весь верхний сегмент вместе с фитингом и приделать новый на старое соединение. Блин, я ведь думал, что весь этот пластик одноразовый. Удивительно.
04.03.2018 в 13:20:29
BV написал: много тем о лопнувших тройниках и уголках рехау из полисульфона. Я бы не рискнул жить с пластиковыми гайками на отоплении.
Да вот честно говоря, я нашел только сообщение от Technik-san, да и то там была разморозка как оказалось. На просторах интернета видел еще один случай, но там мог быть миллион причин (речь шла не о квартире). Правда я только Упонор искал и больше штуцера интересовали.
BV написал: Говрят что упонор перестал поставлять в РФ пластиковые фиттинги именно стараниями монтажников СУ -155
В каталоге Uponor 2016-2017 тройники и уголки присутствуют исключительно пластиковые. А вот штуцера действительно, только латунные. Почему так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.