ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 01:15:57

Serg написал: Проблем нет, устройство есть.

Так я вам сразу сказал

ebf написал: то ладно

К какой розетке подключается,знаете?У Ресанты четыре модели,а вот какая на фото?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.12.2016 в 01:27:07

ebf, если в перегруз она не отправляется, зачем на неё АВ 20А?) И ещё раз - см. определение "номинального тока", вот где хотите смотрите)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 01:36:36

SB3 написал: если в перегруз она не отправляется, зачем на неё АВ 20А?)

Вот и подумайте,мощность духовки avmal,привёл

avmal написал: 3,65кВт на типовой духовой шкаф

Посчитайте сколько ампер будет ? И какой АВ нужен? Да и часто производители пишут о предохранители на 16А(но это как пример) http://www.siemens-home.bsh-group.ru/spisok-modeley/cooking/ovens/builtinovens/HB676G5S1?breadcrumb=builtinovens#/tab=section-technicalspecs

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22026

06.12.2016 в 02:00:09

Serg, переносной стационар что ли ? Прямого подключения ?

0

Да, ни фига.

Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

06.12.2016 в 02:02:16

ebf написал: К какой розетке подключается,знаете?У Ресанты четыре модели,а вот какая на фото?

Там ссылка есть, кликнуть мышкой вероисповедание не позволяет? На карточку товара во ВСИ. Розетка максимально 25А, я такой конфигурации больше не встречал. Посмотрите внимательно, специально для Вас обвел красным кружком вилку, она видна наполовину. Прежде чем предъявлять претензии извольте проявить чуточку внимания к собеседнику.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

06.12.2016 в 02:06:05

dokar написал: переносной стационар что ли ? Прямого подключения ?

Вы про сварочник? Это MIG-MAG инвертор для сварки в среде защитного газа и флюсовой проволкой. Собственно по "евроразъему" слева внизу все сразу должно быть понятно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 02:06:45

Serg написал: Прежде чем предъявлять претензии извольте проявить чуточку внимания к собеседнику.

А где вы видели к вам претензии,наоборот,стало интересно,вот и задал вопросы.Если бы разглядел не спрашивал бы :)

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

06.12.2016 в 02:10:11

ebf написал: А где вы видели к вам претензии,наоборот,стало интересно,вот и задал вопросы

Я ответил на все вопросы? :) В электроинструментах кратковременного действия нередко практикуется использование розетки с перегрузкой, за пару минут она нагреется градусов до 40, но вряд ли сгорит. Но если будет стоять автомат... то использовать розетку не удастся. Почему я об этом говорю - практика не стоит на месте, нередко она обгоняет нормативную документацию. Очень жаль, конечно, потому что именно составители нормативки должны быть самыми передовыми спецами.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 02:13:21

Serg написал: В электроинструментах кратковременного действия нередко практикуется использование розетки с перегрузкой, за пару минут она нагреется градусов до 40, но вряд ли сгорит. Но если будет стоять автомат... то использовать розетку не удастся.

Век живи,век учись :)

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

06.12.2016 в 02:34:22

ebf написал: Век живи,век учись

:)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.12.2016 в 02:38:18

Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Это про ту духовку от сименса). И как будем "выключать предохранитель"?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.