Yspacoitelnoe99

Продавливай вводной 32А,мотивируй что для обеспечения селективности,а в доме будет 25А.Может быть...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.12.2016 в 02:27:47

Yspacoitelnoe99 написал: По кабелю вопрос открыт, мне надо 20 метров до внутридомового щитка и 30 до гаража, на рынке предложили 34 + 24 итого 160р/м сильно жирно

а АВВГ 4х16 (5х16) есть?

0
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Новичок

Регистрация: 07.12.2016

Керчь

Сообщений: 39

28.12.2016 в 11:43:27

Вобщем, приехала наконец коммисия, непонравилось им сколько я понял как идет кабель от столба до фасада и щитка, точно в чем проблемма ничем не обосновали.

Нашел в продаже кабель наименование не запомнил правда, медь мягкий 5х4 за 174р и 5х6 220р

Теперь я вообще в растеряности что делать

0

С уважением Александр

aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

28.12.2016 в 16:03:36

У тебя гофра очень неправильно разорвана, шкаф затопит

0
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Новичок

Регистрация: 07.12.2016

Керчь

Сообщений: 39

28.12.2016 в 16:21:13

aleksandr29, чето я никак немогу прикинуть как сделать подругому, думаю под крышу анкер с крюком мощный засверлить и к нему цеплять, надо было возле натяжителя ее выше поднять так чтоли типо петельки?

0

С уважением Александр

Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Новичок

Регистрация: 07.12.2016

Керчь

Сообщений: 39

28.12.2016 в 21:28:45

Ох уж этот крымэнерго... На все вопросы такие расплвчатые неоднозначные ответы... Как будто какая то тайна блин.. И вот че делать хрен знает

0

С уважением Александр

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

28.12.2016 в 22:04:40

На фото видна некая стойка. Тросик от кровли до опоры с промежуточным подвесом к этой стойке. А уже к тросику подвесить кабель - он же не самонесущий.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

28.12.2016 в 22:05:27

Кстати, а что, СИП совсем никак не выходит применить?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21302

28.12.2016 в 22:36:46

ВТБ! написал: Кстати, а что, СИП совсем никак не выходит применить?

Насколько я вижу, там сип в гофре.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

28.12.2016 в 23:23:27

Radio написал: сип в гофре

Ой!

0

Следование моим советам вредит кошельку

aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

29.12.2016 в 10:20:50

Yspacoitelnoe99 написал: немогу прикинуть как сделать подругому

если делаешь гофру или трубу, то конечно надо делать изгиб. Сейчас у тебя не плохая воронка получается, в которую будет вода дождевая заливаться в шкаф