Добрый день! Приобрел квартиру. Удалось побывать внутри на стадии строительства. Сомнение вызвала система отопления. Правильна ли такая разводка? Какова эффективность? Один общий кран на все радиаторы.
Разводка какой-то пластиковой трубкой.
Знающие люди подскажите, стоит ли бить тревогу по данному вопросу? Как должно быть правильно или как лучше сделать? Дом 16 этажей. Разводка от одного стояка на 3 комнаты.

Если делать для себя - поставить у отводов мини-коллекторный узел, переделать тройниковую разводку на лучевую.
Порнографию от застройщика в стяжку опасно замуровывать.

Ограничитель расхода (с чёрно-красной ручкой) обязательно оставить, регулировки его не трогать.

Mazayac, Стяжку будет делать застройщик По-этому переделку придется уже делать после сдачи дома.

Плохо.

differ написал:
Стяжку будет делать застройщик По-этому переделку придется уже делать после сдачи дома.

Mazayac написал:
Плохо.

Плохо, конечно, но не смертельно...Вряд-ли застройщик сделает очень крепкую стяжку - проштробить и сделать новую разводку (а старая - будет выполнять роль арматуры)

В0д0пр0в0дчик, да, дельный совет.

differ написал:
По-этому переделку придется уже делать после сдачи дома.

я бы посоветовал не торопиться, после сдачи дома ещё немного подождать, и делать переделку только после того, как эта система перестанет работать (начнет протекать, или сразу греть не будет)

Ага, самое лучшее начало - затопить соседей снизу кипятком. Потом-таки вскрывать все чистовые покрытия, штрабить стяжку и переделывать по уму, засрав свой ремонт...
Типичная ситуация для подобного "отопления от застройщика".

Mazayac, можно не укладывать ламинат до того, как включат отопление. Можно самостоятельно проверить , опрессовать систему. Все протечки, как прАвило, бывают не от плохого материала или плохого монтажа, а оттого, что поосле монтажников отделочники пробили трубу. Эта дырка выявляется на раз, и, кстати, это зона ответственности застройщика\управляющей компании. Ну и бывает это очень редко.

Регистрация: 19.07.2012 Нижний Новгород Сообщений: 116

Что за труба, кто знает?

Лёха НН, труба сшитый полиэтилен либо UPONOR, либо Rehau

Грэй, Вашими бы устами, да мёд пить.
В нижегородских новостройках прорывы случаются даже не в первый отопительный сезон, шараж-монтажники от застройщиков умудряются накосячить даже с аксиальной опрессовкой фитингов.

Труба, судя по фитингам, немецкого производителя Uponor (PEX-A) . Лично я рекламаций на нее не встречал.
Схема разводки правильная. С лучевой для квартиры, на мой скромный взгляд, будет перебор.

differ написал:
Лёха НН, труба сшитый полиэтилен либо UPONOR, либо Rehau

differ, у Rehau гильзы иные.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

differ написал:
Сомнение вызвала система отопления.

Правильно, многие смотрят на такую разводку с опаской, какие-то пластиковые трубы, уголки, кольца.
Система Uponor (швеция) надежная, кольца белые пластиковые и труба имеют эффект памяти при расширении сжимаются запоминают первоначальное положение.
При нагреве соединения не расширяются а на оборот сжимаются.

differ написал:
Правильна ли такая разводка?

Обычная разводка горизонтальная тройниковая , сейчас такую делают в новостройках. Трубы располагаются по периметру комнат (позволяют сократить расход труб), подводки к радиаторам выполняются тройниками (в этом случае большое число соединений).
Вот в принципе отличие.

differ написал:
Какова эффективность?

Батареи греть будут

differ написал:
Один общий кран на все радиаторы.

Не видно по фото что стоит на радиаторах, определенно должны быть запорные и регулировочные вентили. Не один общий кран на все радиаторы, а только лишь на перекрытие трассы.
Если нет вентилей на радиаторах, поставьте.

differ написал:
Разводка какой-то пластиковой трубкой.

Труба не пластиковая, это сшитый полиэтилен, довольно качественная труба, выдерживающая большое давление и температуру.
На трубу одета гофра красного, синего цветов, в основном для защиты трубы и температурного расширения.
Замоналичивать такую систему можно спокойно.
Оставляйте так. Метр трубы дорогой, так же как и фитинги.

differ написал:
стоит ли бить тревогу по данному вопросу? Как должно быть правильно или как лучше сделать?

У вас разводка
Могут смущать белые пластиковые кольца и черные тройники, углы, по другому фитинги. Они не совсем пластиковые, термопластиковые, выдерживают высокие удары и температуру.

Mazayac написал:
Ага, самое лучшее начало - затопить соседей снизу кипятком. Потом-таки вскрывать все чистовые покрытия, штрабить стяжку и переделывать по уму, засрав свой ремонт...
Типичная ситуация для подобного "отопления от застройщика".

Mazayac, что, серьёзно? Вроде не худший вариант арматуры, трубы тоже далеко не самый плохой вариант - uponor, pex-a. Прямо-таки типично рвёт, топит и т.д.? Не, я не оспариваю, всё может быть, просто любопытно, где такая статистика. Вот у нас, в СПб, к примеру, упонор достаточно распространён и в многоэтажках, и в коттеджном строительстве, продукт массового спроса, регулярно встречаю на объектах уже не первое десятилетие. На моей памяти что-то нет лопнувшего и протёкшего упонора (хотя, это статистика всего одного человека, повторюсь, не делаю никаких утверждений относительно надёжности в абсолюте). В общем, факты в студию, если не затруднит

differ, система обычная двухтрубная.
Система не лучшая по вопросу балансировки, с одним "но". На ветке с тремя радиаторами практически нечего балансировать . Когда этих радиаторов штук 20 и ветки разной длины- ну да, нужно походить, балансировочники покрутить, либо преднастройку термоклапана. А у вас 3 всего.
Мнение по материалу высказал выше.
Теперь, что касается монтажа. Тут есть косяк (либо недоделка, но первое вероятней). Фитинги все нужно в теплоизоляцию завернуть.Это для компенсации подвижек, предотвращения деформации пластиковых фитингов, зря этим пренебрегают, кмк.
Выход из пола пекс-трубой. Некрасиво. Но работоспособно. Конечно, лучше металлические трубки г-образные, это намного эстетичней.
Ну а если предпочитаете использовать принцип "чем лучше, тем лучше", при соответствующей платёжеспособности, тогда выкиньте всё это на фиг и сделайте лучевую схему на надвижных гильзах из страны, побеждённой в сорок пятом .

Всем привет. 6 лет назад была смонтирована система отопления с дровяным котлом в подвале и двумя расш. баками (емкости одного не хватило) Недавно чистил фильтр и часть воды слилась, давление из мембран стравлено. Забыл, к сожалению, сколько заправить воды в расширители и сколько накачать воздуха. Подскажите, пож., (напомните) процесс.

Charlik написал:
сколько накачать воздуха.

1атм. В отключенный от системы РБ.

Charlik написал:
сколько заправить воды в расширители

Они сами заправятся , подпитайте систему, до давления в 0,2 - 0,5 атм.

Charlik написал:
была смонтирована система отопления с дровяным котлом в подвале

Charlik написал:
сколько накачать воздуха

касимов написал:
1атм. В отключенный от системы РБ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.