MaSeVi написал:
Все-таки объективности ради конкретных приборов в том ИЕК нет, только классы изоляции, да общие функции приборов.
Ну как нет? ГОСТ IEC 60335-1-2015:
13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
...
После работы прибора в течение времени, указанного в 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
- для приборов класса II и частей конструкций класса II
0,35 мА (пиковое значение);
- для приборов классов 0 и III
0,7 мА (пиковое значение);
- для приборов класса 0I
0,5 мА;
- для переносных приборов класса I
0,75 мА;
- для стационарных электромеханических приборов класса I
3,5 мА;
- для стационарных нагревательных приборов класса I
0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора (что больше), но не более 5 мА
===
ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 ... Частные требования к посудомоечным машинам
13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
13.2 Изменение
Для стационарных приборов класса I ток утечки не должен превышать 3,5 мА или 1 мА/кВт номинальной потребляемой мощности, но не более 5 мА, в зависимости от того, что больше.
====
И т.д.