СтранникXXI написал:
Так это ж он-лайн вариант шнейдеровского "Руководства по устройству электроустановок" 2009г.
Ну и ладно, что 2009 г. - вопрос согласования номинала УЗО с АВ стоит по сию пору куда, как раньше, а всё без толку!))) Спасибо, хоть ebf пытается сконцентрировать ответы на этот вопрос, который так и будет ещё стоять испокон веков, как и вопросы 20А и 4 кв. мм на духовой шкаф и УЗО 10 мА в ванную, так и "проложили 6 кв. на варочную и духовой, как разделить?")))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
У АББ все УЗО в линейке F, от 16-0.01 до 63-0.3 , защищаются предохранителем на 100 ампер, судя по их лицевой части. Врут или действительно смогли так унифицировать?
sebikov, вы в АББ письмо напишите, они сами не смогут внятно это пояснить, если вы попутно зададите вопрос "а разве от перегрузки ( сверхток при перегрузке ) защищать не надо? И чем защищать?").
В общем большая путаница в представительствах). Хагер так и не смог внятно пояснить свою же табличку по поводу защиты от к.з.
Лучше почитайте "УЗО. Теория и практика" В.К. Монаков ( к сожалению умер ).
Может было уже, не знаю...
Защита УЗО от перегрузки, примеры защиты 1, 2, 3 (там картинки открываются) и "решение от Хагера", незамысловатое решение с УЗО по 100А.
Димон114 написал:
апример длинной уже существующего кабеля...
Нет, Дмитрий (ничего, что я так фамильярно?), но тут именно компоновка подкупает - меня столько раз подмывало сделать так же, как на фото, удобно же. Но вот нет, делаю слева-направо, просто выкусывая зуб в шине в разрезе ноля...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Нет, Дмитрий (ничего, что я так фамильярно?)
ничего.
MaSeVi написал:
но тут именно компоновка подкупает - меня столько раз подмывало сделать так же, как на фото, удобно же. Но вот нет, делаю слева-направо, просто выкусывая зуб в шине в разрезе ноля...
вы о чем не очень понял ... при чем выкусанный зуб ? покажите коль не затруднит ... я немного иначе чем на фото делаю . Я бы узо оба и вн двухполюсной шиной форк. А ав в ряд рассеченной 1р форк под общей крышкой .
RCD для точки зарядки электромобиля.
В тех случаях, когда в качестве защитной меры используется автоматическое отключение питания, Правило 722.531.2.101 требует, чтобы каждая точка зарядки была индивидуально защищена RCD с номинальным дифференциальным током (IΔn), не превышающим 30 мА, и временем срабатывания, не превышающим 40 мс при 5 IΔn, отсоединяя все проводники под напряжением, включая нейтраль.
RCD должно быть по крайней мере типа А из-за вероятности d.c. в зарядном токе транспортного средства.
Если известно, что d.c. компонент дифференциального тока будет превышать 6 мА, УЗО должно быть типа B согласно BS EN 62423.
https://www.voltimum.co.uk/articles/installation-electric-vehicle-charging