Radio написал: Зачем их укладывать в гофру?

Был опыт в 2007 году, в процессе ремонта в квартире чем-то пробили кабель и по запарке затащили в гофру и заштукатурили, а после обнаружения косяка просто прицепили к испорченному кабелю новый и затащили в гофру. ВВГнг в гофре плохо протягивается.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 20:28:32

Kulibin96 написал: А как расположены кондеи- в соседних комнатах или даж на смежной стене?

Предполагается на стене между кухней и спальней, примерно на одной высоте.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20486

15.12.2016 в 20:30:22

Diesel78 написал:

Radio написал: Зачем их укладывать в гофру?

Был опыт в 2007 году, в процессе ремонта в квартире чем-то пробили кабель и по запарке затащили в гофру и заштукатурили, а после обнаружения косяка просто прицепили к испорченному кабелю новый и затащили в гофру. ВВГнг в гофре плохо протягивается.

Diesel78, С нимом вам просто повезло было мало поворотов, а так даже 25 - мало поможет сменяемости проводки .

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 20:42:36

dokar,

dokar написал: С нимом вам просто повезло было мало поворотов, а так даже 25 - мало поможет сменяемости проводки .

Да, участок был не большой, метра 3 с одним поворотом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21052

15.12.2016 в 21:04:53

Diesel78, совершенно верно сказал коллега выше - сменяемости не получится, смысла в гофре чуть менее, чем никакого.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.12.2016 в 22:00:20

Diesel78 написал: в гофру. ВВГнг в гофре плохо протягивается.

Диаметр должен быть как мин в 2 раза больше кабеля плюс повороты. Необходима сменяемость - ставьте стальные трубы и нормально крепите. В ПВХ трубах типа ДКС тоже плохо кабель протягивается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sdin
sdin
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Долгопрудный

Сообщений: 23

16.12.2016 в 00:02:22

положите ВВГнг 5x1,5. В кабеле два нулевых и два фазных проводника сделайте, через 2 отдельных автомата C10.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.12.2016 в 00:43:59

sdin, пошли извращения))))

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

16.12.2016 в 02:24:57

sdin написал: положите ВВГнг 5x1,5.

:eek:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.12.2016 в 03:10:07

Diesel78, зачем Вы гофру заводите в коробку?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2016 в 03:55:31

Diesel78 написал: megrad написал: С розеткой проще эксплуатировать

Согласен, склоняюсь к данному варианту.

К варианту-то вы склонились, а модель кондиционера уже знаете? Если кондиционер с наружным блоком, то сеть, как правило, заводится именно туда.

Diesel78 написал: Автомат какого номинала всё же выбрать С20 или С25?

С16

Diesel78 написал: Автомат Legrand серия DX3. Кабель до распаечной коробки NYM-J 3х4, далее на каждый кондиционер планирую ответвление NYM-J 3х2,5 (возможно оставлю NYM-J 3х4).

Сделайте всю линию 3х2,5 и не мудрите, а если есть возможность, то две линии 3х2,5 - по одной к каждому кондиционеру.

0