21.12.2016 в 20:09:03
Mazayac написал: А вот так надо:
Mazayac, А кран маевского поставить в левый верхний угол надо. Правильно? И еще вопрос: на картинке плавные изгибы трубы, я могу сделать эти повороты уголками 90°?
21.12.2016 в 20:27:17
rrr-8007, маевского - да, в левый верхний. Повороты можно не плавные.
27.12.2016 в 11:42:03
Правильно диагональное, но чтобы обойтись малой кровью я бы начал с удлинителя протока. Ситуация была один в один, нижняя подача, 12 секций. Начитался на форуме, люди и самоделки делают, вальтек готовые продаёт под 15 трубу. Я сделал вообще просто, взял 20 металлопластиковую трубу на 6-7 см меньше длины радиатора, она нормально в натяг влезла в обратку радиатора, в моей ситуации даже радитор снимать не пришлось, длина стены позволила вставить трубку и сливать ничего не пришлось, выкрутил Маевского - этого диаметра хватило чтобы вставить трубу. Работы минут на 20. Так что думайте сами, решайте сами. Можно сделать правильно, но это лучше делать на этапе монтажа радиаторов. А можно сделать быстро, дешево и чуть менее эффективно. ИМХО
05.12.2017 в 17:56:30
А рекомендуемая Mazayac схема законная? Т.е. так можно делать в мкд? Не разбалансирует ли такая схема стояк? Как писалось, здесь температура поднялась, а в соседнем стояке упала? Или так делая, можно при проверке со стороны управляющей компании нарваться на предписание все убрать. Все-таки отопление - это общедомовое имущество
05.12.2017 в 21:30:39
msmnv, продублирую ответы в личку: Законная, никому не навредит, при незауженном байпасе даже дополнительнт разгонит циркуляцию в стояке.
27.02.2020 в 18:37:53
rrr-8007, какая у Вас система? Насколько понимаю, Вы пишете, что она однотрубная. Если однотрубная то в доме такой этажности как у вас, разница между подачей и обраткой радитора должна быть 2-4 градуса.
Если это не так, значит у вас неправильное подключение радиатора. Или и вы и ваши соседи "убили" стояк увеличив его гидросопротивление и в разы уменьшили расход ТН (теплоносителя). В том числе заузив проходное сечение стояка применением ППр труб. Уж не говоря о том, что от ППр вы может заживо свариться в кипятке. Гуглите, увидете сколько людей от этого погибают в муках.
Главное, узнайте верхняя у вас подача по стояку или нижняя. Потом только будет иметь смысл далее разговоры разговаривать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.02.2020 в 19:06:45
Inch1964, с 2017 года прошло много лет...
28.02.2020 в 08:22:42
Mazayac, согласен. Писал даже не для запрашивающего, а для читателей форума. Ведь тысячи людей задают одни и те же вопросы. Каждому ответить - жизни не хватит. Вот пусть и читают, кому нужно. А кому не нужно - пусть живут как и жили.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.12.2024 в 09:09:24
Всем доброго. Та же проблема. Биметаллическая батарея 12 секций целиком не прогревается, в комнате холодно 18 градусов. Поселковый многоквартирный 2х этажный дом. СО двухтрубная, стояли чугуные радиаторы с боковым подключением. Стояк и отводы сделаны 1", краны 3\4"полнопроходные. Отводы от стояка были изначально на резиновых шлангах, техники заменили лет 10 назад на металлопластик 20мм на резьбовых фитингах. Давление в СО 2Атм, температура не выше 50гр. Грело плохо всегда. Потекли чугунинины 40 летние, я заменил на биметаллический радиатор большего размера. Вопрос- имеет ли смысл заменить металлопластиковую подводку на полипропилен 25 или даже 32? Может кто-то уже так делал и по опыту знает?
25.12.2024 в 12:49:12
popeye,
Фотография есть?
25.12.2024 в 13:09:33
popeye написал 25.12.2024 в 09:09
Биметаллическая батарея 12 секций целиком не прогревается
как именно - по длине, или по высоте?
25.12.2024 в 13:16:47
popeye написал 25.12.2024 в 09:09
Вопрос- имеет ли смысл заменить металлопластиковую подводку на полипропилен 25 или даже 32?
если и поможет, то немного, потому что
popeye написал 25.12.2024 в 09:09
температура не выше 50гр. Грело плохо всегда.
поможет, ВОЗМОЖНО, длинный радиатор с толстыми подводками.
25.12.2024 в 22:23:03
ВТБ! написал 25.12.2024 в 12:49
popeye, Фотография есть?
ВТБ!, Это стояк в соседней квартире, моя справа за стеной, там еще метр тубы. В этой квартире все осталось как 40 лет назад, даже шланги. Свою сейчас не могу сфотографировать.
25.12.2024 в 22:25:38
Схема СО смешанная, в кухне стояк включен по однотрубной схеме. Батарея 9 секций, прогрета равномерно.
25.12.2024 в 22:26:30
У многих соседей стоят огромные регистры самодельные из труб. У них жарко.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.