25.12.2024 в 22:28:49
BV написал 25.12.2024 в 13:09
как именно - по длине, или по высоте?
Подача сверху. Теплые первые секции и верх остальных. Низ дальних еле теплый.
25.12.2024 в 22:34:27
popeye написал 25.12.2024 в 22:28
Подача сверху. Теплые первые секции и верх остальных. Низ дальних еле теплый.
у вас вода в радиатор заходит снизу выходит сверху.
25.12.2024 в 22:35:58
popeye написал 25.12.2024 в 22:28
Подача сверху. Теплые первые секции и верх остальных.
Судя по фотографии, подача снизу - из подвала. Обратка тоже уходит в подвал.
Вы имели ввиду, что верхний отвод подключен к стояку подачи? Вот только теплоноситель в Вашу батарею поступает через нижний отвод.
25.12.2024 в 22:36:43
BV написал 25.12.2024 в 13:16
поможет, ВОЗМОЖНО, длинный радиатор с толстыми подводками.
Ну так у меня и стоит длинный радиатор 12 секций, подключение у него 1". Стоит ли подводку заменить на толстую. 25 или 32 Ппр могу сделать. Там 20 см длиной будет. Только не совпадают трубы с радиатором. Поэтому при замене и оставил на металлопластике. Его можн было немного гнуть.
25.12.2024 в 22:40:58
ВТБ!, Ну да, розлив нижний. Подача идет по правой трубе. В радиаторы входит сверху. Уход снизу радиатора. квартира на первом этаже.
25.12.2024 в 22:41:35
popeye,
Словом, можно ставить диагноз по фотографии. Посмотрите на конфигурацию стояка обратки с горизонтальным участком, и Вы поймёте, что перепад давлений в отводах к батарее обратный - снизу вверх.
25.12.2024 в 22:42:19
popeye написал 25.12.2024 в 22:26
У многих соседей стоят огромные регистры самодельные из труб. У них жарко.
Ну а при 50 градусах без большого размера радиаторов никак....
25.12.2024 в 22:46:52
popeye,
МП, разумеется, следует заменить на трубы с большим проходом - иначе конкурировать с регистрами не выйдет. Тем более на первом этаже.
И придётся переваривать стояк обратки у соседа.
Альтернатива - насос, а оно Вам надо?
25.12.2024 в 22:52:11
Что то я не понимаю... Почему вы считаете, подача в радиатор снизу? В дом заходят 2 трубы, есть какая то разность давлений, никаких элеваторов, вообще устройств в подвале нет. Правая труба горячее, она подключена сверху радиаторов, всех и моего и соседей слева и сверху. Я так считаю что подача в радиатор сверху, обратка снизу.
25.12.2024 в 22:57:17
popeye написал 25.12.2024 в 22:36
Стоит ли подводку заменить на толстую. 25 или 32 Ппр могу сделать. Там 20 см длиной будет. Только не совпадают трубы с радиатором. Поэтому при замене и оставил на металлопластике.
дадавайте так... У соседа - шланги на хомутах из проволоки.... Сначала проверим шлангами, если они есть за дарма, потом на 32 МП или 40 ППР - чем дешевле или проще. Это если у вас стоят краны и легко переделать.... Или если можно отключить стояк.
Но....
popeye написал 25.12.2024 в 22:26
У многих соседей стоят огромные регистры самодельные из труб. У них жарко
сначала узнаем побольше...
Что стоит у соседа над вами и на втором этаже над тем радиатором на фото?
25.12.2024 в 23:03:02
popeye написал 25.12.2024 в 22:52
В дом заходят 2 трубы, есть какая то разность давлений, никаких элеваторов, вообще устройств в подвале нет.
"Устройство" есть на стояке обратки. Следите за направлением потока: со второго этажа вниз - до тройника; от тройника вправо - до другого тройника; от второго тройника вниз - в подвал.
Распределение давлений во втором тройнике понятно?
25.12.2024 в 23:05:36
popeye написал 25.12.2024 в 22:52
Я так считаю
Потрогайте свою батарею в правом нижнем углу и поверьте своим ощущения, а не своему мнению.
25.12.2024 в 23:08:18
popeye написал 25.12.2024 в 22:52
В дом заходят 2 трубы, есть какая то разность давлений,
эта разница очень небольшая, она есть на входе в дом, ну примерно 0.1 бар.
popeye написал 25.12.2024 в 22:52
Правая труба горячее, она подключена сверху радиаторов, всех и моего и соседей слева и сверху. Я так считаю что подача в радиатор сверху, обратка снизу.
Так задумывалось вначале. Видите, где на фото шланги - наверняка давно были краны, или хотя бы один кран.
Но потом все переделали и теперь система не может работать полностью как задумано. На 2м этаже подача осталась как и было, а внизу получилось так, что в ваш радиатор вода заходит скорее всего по нижней трубе. Можете сравнить руками и температуры двух горизонтальных отводов?
25.12.2024 в 23:11:49
BV,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу