popeye написал 26.12.2024 в 00:02
Вопрос конкретно у меня- стоит ли подводку переделывать на большее сечение.
да.
И скорее всего подключить иначе.
И добавить секций 5 минимум к радиатору, если не 8.
Убрать сквозняки в пустых квартирах важно.
Может придется немного придавить шланги в пустых квартирах.
То есть задача не в одно действие решается. Главное - что вполне есть шансы ее решить. Бывает и хуже.
Нарисуйте пожалуйста этот стояк с 4мя комнатами (и пустыми и 2 эт) что где и как подключено (кран на регистре, диаметры примерно везде, где у вас краны и их диаметр DN) , и какая Т в комнатах. Эскиз и фото сюда.
popeye написал 26.12.2024 в 00:45
ну, тогда мне точно нужно будет менять местами приход и уход.
На текущий момент ДА. Это минимум. Но.... если уберете сквозняки в пустых квартирах может перевернуться обратно.
ВТБ - вопрос - перевертыш на первом - зависит от охлаждения на 2м - гравитационный напор увеличивается и передавливает мизерный дельта Пэ этой убитой двухтрубки?
popeye написал 26.12.2024 в 00:45
От диаметра шланга направление воды не изменится же.
Но!!! Чем больше диаметр, тем легче двигаться воде, тем больше ее пройдет через радиатор, тем больше будет тепла.