Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

28.12.2024 в 11:36:03

Подумал. Лучший способ, который не зависит от перепадов давления подача обратку и меньше влияет на остальные квартиры, не требует регулировки...

Две трубы ДУ20 сталь (или МП с таким же внутренним диаметром) от лежака подачи!!!!! к вашему радиатору. Низ-низ, или верх низ практически без разницы. Два шаровых. Работать будет в любом случае на гравитации - сосать воду из лежака будет сам радиатор, лишь бы вода была горячей.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

28.12.2024 в 11:42:56

BV написал 28.12.2024 в 11:36

Лучший способ

По условиям задачи сварка недоступна.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

28.12.2024 в 13:23:26

ВТБ! написал 28.12.2024 в 11:42

По условиям задачи сварка недоступна.

Основное условие - чтобы стабильно работало, не влияло на остальных.

Насос - самый крайний костыль с зависящий от электричества и его самого. Вот он заклинил в мороз в этой ж..пе мира.... И пожилая женщина.... И что.... дальше?

Важнейшее условие - ТС за 1000км и не сможет в момент приехать и починить или отрегулировать.

Итого нужно простое дубовое неубиваемое решение независящее ни от кого и ни от чего. Есть еще варианты?

Надо искать сварку или накладные водоотводы.

0
Аватар пользователя
popeye

Местный

Регистрация: 24.12.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

28.12.2024 в 14:31:26

Без сварки могу на резбовых фитингах собрать летом. Переделать в однотрубку с параллельными радиаторами? Было:3338da5f77090c0f3aeec19f59ec83b1 Станет: Стало Заодно и шланги выкинуть и можно регулировочный элемент поставить, или не надо?Верхние квартиры трогать нельзя, там хозяева. В нижней что то можно делать. Обосновать страхом протечки.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

28.12.2024 в 14:36:20

popeye написал 28.12.2024 в 14:31

Без сварки могу на резбовых фитингах собрать летом. Переделать в однотрубку с параллельными .....

Работать будет, но на нижние радиаторы идет подостывшая вода верхних. Когда проектируют одно трубки - последние радиаторы делают больше. У вас вода - 50 градусов - градусов на 10-15 ниже нормы для нуля на улице.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

28.12.2024 в 14:37:28

BV написал 28.12.2024 в 11:36

Подумал. Лучший способ, который не зависит от перепадов давления подача обратку и меньше влияет на .....

Вот наилучшее решение. Ищите как реализовать.

Покупаете сварочник, идете на курсы сварщиков и за неделю.... Или ищите сварщика - за два дня научит.

0
Аватар пользователя
popeye

Местный

Регистрация: 24.12.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

28.12.2024 в 15:05:40

BV, Ввариваться в лежак, делать сквозняки в перекрытии... Это как "Похищение огня"- подвиг известный каждому. Нужно бы сделать так, чтобы никто не понял что что-то изменилось. "Устраняю протечку"-отрезал ржавый кусок, заменил на новый в квартире где никто не живет...как то так Спасибо за помощь, я хоть сам начал что-то понимать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

28.12.2024 в 15:37:48

popeye написал 28.12.2024 в 15:05

BV, Ввариваться в лежак, делать сквозняки в перекрытии... Это как "Похищение огня"- подвиг .....

  1. Система полутруп - считай зомби. Франкенштейн сантехник как умел, так и оживил - "неважно, что руки не работают, зато ноги волочить можно".
  2. Хотеть в такой системе " хлеба, да еще с маслом, и воротить нос если не будет черной икры, да еще и бесплатно" - жирно будет.
  3. Физику не нае.. ешь.
  4. Вы можете хотеть что угодно, например, как бы проще и легче, но кроилово в виде проще - приведет к попадолову - это проще может слабо греть.
  5. Вам надо из недогретой воды получить максимум возможного и при этом потом не получить ушат г-на на голову, если у кого-то будет греть хуже.
  6. Не ездить зимой переделывать, настраивать, ремонтировать.

Постарайтесь это осознать.

popeye написал 28.12.2024 в 15:05

Ввариваться в лежак, делать сквозняки в перекрытии... Это как "Похищение огня"- подвиг известный каждому.

Обычная работа сварщика по воде и отоплению. Если вы ноете о том, что вам сложно два отверстия перфом в перекрытии сделать.... вообще не беритесь там что-то делать в принципе! Не по Сеньке шапка.

popeye написал 28.12.2024 в 15:05

Нужно бы сделать так, чтобы никто не понял что что-то изменилось.

Запомните - всем все похрену. Их интересуют только свои проблемы. Если что не так - потрещат два дня и забудут.

popeye написал 28.12.2024 в 15:05

Устраняю протечку"-отрезал ржавый кусок, заменил на новый в квартире где никто не живет...как то так

Не так.

Это - вату жевать и партизанить.

Копите бабло - экономите на Макдональдс, или на удовольствиях ради мамы.

Идете в эти сети, котельную... Там сварщик точно есть и он "официальный" и может работать в доме от имени сетей как бы и послать всех недовольных лесом.

Ищите сварщика, объясняете задачу, и даете столько сколько попросит не торгуясь. Он найдет способ как решить административные проблемы и взять ключ от подвала.

У нас со сваркой под ключ на стояк радиатор включая цену трубы 10ка. + Краники... Дыры ну по 500.

У сварщика задача проще - две врезки ду 25, на них краны 1 дюйм, (после них - тройник со спускным краном1/2 вбок - это необязательно), вверх МП32.

Радиатор верх низ боковое, (или диагональ, если более 14 секций), или низ - низ по вкусу. На радиатор шаровые DN 25 - это резьба дюйм. Все. (наверное хватило бы и на размер меньше - врезки ДУ20-3/4 и МП25, но вода недогретая - лучше не экономить - пусть бегает быстрее)

Лучше сначала подключить радиатор, пробить дыры и вывести трубы вниз - будет понятно где делать врезки. МП гибкий - можно сначала прикинуть где врезки, а МП потом.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

14.01.2025 в 18:13:53

rrr-8007 написал 19.12.2016 в 21:30

Прошу посоветовать с чего начать пробовать устранять причину

с правильной установки радиатора, при монтаже на последнем этаже надо делать так a13c2b69-80bf-4104-84f9-74b656e5a1a1

по моему фото если подача слева, и как на фото ниже если подача с другой стороны ef64e7a4-bdf4-45c3-9446-9136149877f3

0