avmal написал :
ВБбШв - броня из стальной ленты, а у ВКбШв - плетенка из стальной проволоки.
Извините за глупый вопрос - когда прокладывать в земле надо ли чемто обробатывать внешний слой, чтобы не кородировал или прям так закапывать ивсё?
Думаю если на глубину 1 м закапать лопатой точно не достать ;-)
Denek написал :
Извините за глупый вопрос - когда прокладывать в земле надо ли чемто обробатывать внешний слой, чтобы не кородировал или прям так закапывать ивсё?
Думаю если на глубину 1 м закапать лопатой точно не достать ;-)
Если по уму делать, то выкапывается траншея 1м, делается подсыпка песком 10см, укладывается кабель, опять слой песка, защитная лента, а там валите что хотите. Лента эта вместо кирпича идет, правда не защищает, а предупреждает, но она продается большими рулонами и вам лучше прикрыть кирпичиками. А корродировать там нечему - поверх брони виниловая герметичная оболочка.
avmal написал :
Если по уму делать, то выкапывается траншея 1м, делается подсыпка песком 10см, укладывается кабель, опять слой песка, защитная лента, а там валите что хотите. Лента эта вместо кирпича идет, правда не защищает, а предупреждает, но она продается большими рулонами и вам лучше прикрыть кирпичиками. А корродировать там нечему - поверх брони виниловая герметичная оболочка.
Проводник от заземлителя должен идти к шине PE в ВУ (выполняющей по совместительству роль ГЗШ).
От ВУ вся проводка выполняется трёхпроводной.
Ограничитель импульсных перенапряжений также желательно установить в ВУ.
По-хорошему, УЗО типа S тоже место там (а ОИП после него) - оно сработает только при серьёзной аварии (повреждение кабеля в земле, проводки между щитками, внутри щитков).
Ещё бы автомат D40 - и совсем бы хорошо.
Совершенно непонятно, сколько у Вас щитков и где границы между ними - поэтому назначение многих автоматов до УЗО неясно.
По поводу двухжильной проводки для освещения...
Хотя бы на чердаке, в подвале, в ванной, в сарае и на улице сделайте трёхпроводку.
Номиналы автоматов на освещение (кроме этажей) я бы уменьшил до 6А - для перестраховки. (Если В6 будут доступны в розницу).
столбы и провода ВЛ поменяли только в прошлом году
А можно фото опоры ВЛ - того места, где провода крепятся?
Проводник от заземлителя должен идти к шине PE в ВУ (выполняющей по совместительству роль ГЗШ).
От ВУ вся проводка выполняется трёхпроводной.
Так и будет сделано
ВТБ! написал :DenekОграничитель импульсных перенапряжений также желательно установить в ВУ.
По-хорошему, УЗО типа S тоже место там (а ОИП после него) - оно сработает только при серьёзной аварии (повреждение кабеля в земле, проводки между щитками, внутри щитков).
А как же быть если ВУ опечатают, а ОИП или УЗО сломается? Планирую поставить вначале бокс на 4 модуля (вх автомат и под пломбу) или бокс для счетчика с дин рейкой на 4 или 6 модулей(вх автомат и под пломбу) типа http://www.electro-mpo.ru/card9541.html и дальше бокс 3х12 модулей (1, 2 этажи, крыльцо, ванна, кухня) и боксы в подвале и чердаке. Как считаете - корректно?
ВТБ! написал :DenekСовершенно непонятно, сколько у Вас щитков и где границы между ними - поэтому назначение многих автоматов до УЗО неясно.
Схему с изменениями выложу вечером.
ВТБ! написал :Denek.По поводу двухжильной проводки для освещения...
Хотя бы на чердаке, в подвале, в ванной, в сарае и на улице сделайте трёхпроводку.
Честно говоря тоже уже к этому пришел - 2*1,5 оставлю только в доме
ВТБ! написал :Denek.А можно фото опоры ВЛ - того места, где провода крепятся?
Поеду на дачу только в воскресенью. Обязательно сфоткую и выложу.
Спасибо за рекомендации. Вечером выложу окончательный вариант (надеюсь).
Опечатывают автомат до счётчика и счётчик.
Если взять пустой ящик с монтажной панелью, то туда можно пристроить пластиковый бокс на два модуля под опечатывание, счётчик любого типа с любым крепежом и DIN-рейку под аппараты после счётчика. И шину PE, само собой.
Вместо модульного автомата можно поставить http://www.electro-mpo.ru/card6817.html с http://www.electro-mpo.ru/card7102.html