Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2016 в 12:00:37

Souto написал:

perf написал: УЗО не бывает на 32 ампера

Если дело принципа, то можно найти и на 32, но не нужно :)

Souto, ну у нормальных производителей их точно нет) А эти не особо то и дешевые)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.12.2016 в 12:07:42

perf написал: Автоматы на вводе поставьте с учетом селективности, до счётчика 40, после - 32.

К сожалению, селективность в быту обеспечить очень трудно, практически нереально. В абсолютном большинстве случаев будет выбивать оба автомата. Чтобы реализовать селективность, необходимо использовать специальные селективные автоматы, например, серии Abb S750DR.

perf написал: УЗО не бывает на 32 ампера,

Ну как же не бывает? Бывает, вот например - https://keaz.ru/catalog/uzo-diff/vd1-63-avtomaticheskie-vikluchateli-differencialnogo-toka/221904?gclid=CKbX6b-JntECFV5nGQod4KwATA

perf написал: Вместо дифавтомата ставьте УЗО.

А чем вам диф не угодил? Или у автора сначала был обычный ав, а потом - диф? В этом случае и правда перебор :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2016 в 12:12:18

Если на квартиру выделяется определенная мощность, например 7 киловатт, как в этом случае, то её и нужно использовать. Во-первых вводной автомат не должен являться ограничителем в потреблении мощности, в идеале это должен делать счётчик. Замена вводного автомата на 40 ампер точно ничему не навредит, так как счётчик рассчитан на больший ток, а нагрузку на стояки и выделенную мощность мы ограничиваем в нашем щите.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.12.2016 в 12:17:11

perf написал: Замена вводного автомата на 40 ампер точно ничему не навредит, так как счётчик рассчитан на больший ток, а нагрузку на стояки и выделенную мощность мы ограничиваем в нашем щите.

Не понял, где тут про селективность и зачем всё эти танцы с бубнами :)

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2016 в 12:17:16

Alexey_Spb написал:

perf написал: Автоматы на вводе поставьте с учетом селективности, до счётчика 40, после - 32.

К сожалению, селективность в быту обеспечить очень трудно, практически нереально. В абсолютном большинстве случаев будет выбивать оба автомата. Чтобы реализовать селективность, необходимо использовать специальные селективные автоматы, например, серии Abb S750DR.

perf написал: УЗО не бывает на 32 ампера,

Ну как же не бывает? Бывает, вот например - https://keaz.ru/catalog/uzo-diff/vd1-63-avtomaticheskie-vikluchateli-differencialnogo-toka/221904?gclid=CKbX6b-JntECFV5nGQod4KwATA

perf написал: Вместо дифавтомата ставьте УЗО.

А чем вам диф не угодил? Или у автора сначала был обычный ав, а потом - диф? В этом случае и правда перебор :)

Alexey_Spb, Это УЗО стоит дороже на 100 рублей, чем УЗО на 40ампер. Да и производитель "не очень хороший". Мне кажется какой бы не был бюджет, их применять не следует.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

31.12.2016 в 12:32:17

perf написал: Да и производитель "не очень хороший"

Возможно, автор темы таких производителей и имел в виду. Откуда мы знаем? :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.12.2016 в 12:42:51

perf написал: Это УЗО стоит дороже на 100 рублей, чем УЗО на 40ампер.

Так вопрос же не про стоимость был :) Это уже другой вопрос..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.12.2016 в 12:46:09

perf написал: Во-первых вводной автомат не должен являться ограничителем в потреблении мощности, в идеале это должен делать счётчик.

К сожалению, это не верно.

Именно вводной автомат является ограничителем мощности, счетчик не имеет каких-либо средств защиты от сверхтоков, в том числе и с целью ограничения мощности. Он просто сгорит если через него пойдет ток больший, чем на что он рассчитан.

Кроме того, просто так поменять вводной АВ нельзя так как его величина определяется проектом дома и находится в ведении обслуживающей дом организации. То же самое верно и для старого жилфонда где на вводе пакетник - там ток ограничивают нижестоящие за счетчиком автоматы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.12.2016 в 15:38:49

perf написал: . Во-первых вводной автомат не должен являться ограничителем в потреблении мощности, в идеале это должен делать счётчик.

Эк, Вас штырит. :D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21468

31.12.2016 в 16:20:14

Alexey_Spb написал: К сожалению, это не верно.

Почему к сожалению? К счастью.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2016 в 18:52:38

megrad написал:

perf написал: . Во-первых вводной автомат не должен являться ограничителем в потреблении мощности, в идеале это должен делать счётчик.

Эк, Вас штырит. :D

megrad,мне кажется вы меня не до конца поняли. Я имею в виду, что у АВ несколько другая функция, он защищает кабель и счётчик от перегрузки, а также от токов КЗ. А его использование в качестве ограничителя выделенной мощности я считаю не очень правильным, хотя сейчас это везде и применяется. Например, есть счётчики эшелон, некоторые модели АББ, Меркурия и тд, с возможностью диспетчеризации и удаленного отключения нагрузки. Кроме того там есть возможность отключения при привышении заданной мощьности. К сожалению это не получило особого распространения в России. Я знаю что некоторые УК и энергосбытовые компании вписывают в техусловия на подключение 15 кВт автоматы 16 ампер(3фазы), обосновывая тем, что автомат не отключается при токе 16 ампер, а отключается позже, и тут как повезёт, холодно - позже отключится, жарко - раньше, и т.д. Я не говорю что автомат не ограничивает мощность, я просто против его применения в таком качестве, и против не в данном случае, а в целом!

0