ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

05.01.2017 в 01:08:55

Уважаемые господа! Нужна помощь! Ситуация такая., рабочие под кафельную плитку уложили теплый пол (Девимат DTIF-150)., пол работает некорректно, за сутки лишь слегка теплый, хотя на регуляторе выставляю максимально возможную температуру 35 градусов. Регуляторы сенсорные, лимит на максимальную температуру в настройках убрал. Что делать? Кто может помочь с настройкой? Может его повредили при установке, или неправильно установили-подключили? Читал, что можно как то прозвонить систему и выяснить. Кто поможет? Только без юродства товарищи!! Не надо писать, что сам виноват и рабочие рукожопые. Реально прошу помощи!

0
Руки откуда надо
Руки откуда надо
Местный

Регистрация: 17.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 309

05.01.2017 в 08:29:40

Еще денек подождите, может не прогрелся. Если он теплый, то провод целый. Может слабо греть из за толстого слоя плиточного клея. Пробовать ставить другие регуляторы.

0
ma-masha
ma-masha
Эксперт

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

05.01.2017 в 10:32:09

ОЛЕГ177 написал: рабочие под кафельную плитку уложили теплый пол (Девимат DTIF-150).,

А фото раскладки есть? теплоизоляция снизу-есть? Может всё тепло вниз уходит?

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

05.01.2017 в 10:38:46

ОЛЕГ177 написал: за сутки лишь слегка

Значит работает, можно расслабиться. Если слегка тёплый по всей площади ТП, значит и не перебит. Остальное Вы сами озвучили. Прозванивается не система а кабель, перед укладкой и после заливки. Сопротивление написано в инструкции. Огонёк индикатор нагрева есть? Горит постоянно? Не мешало бы описать, как и что делали.

0
ипаам
ипаам
Местный

Регистрация: 03.04.2012

Москва

Сообщений: 620

05.01.2017 в 10:39:41

Какой именно у Вас терморегулятор? P.S. Производитель и артикул. Можно и в личку.

0

8(903) 615 31 60

ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

05.01.2017 в 22:45:31

ипаам написал: Какой именно у Вас терморегулятор? P.S. Производитель и артикул. Можно и в личку.

ипаам,

Вот такой.

0
ипаам
ипаам
Местный

Регистрация: 03.04.2012

Москва

Сообщений: 620

05.01.2017 в 23:18:45

С электронными термостатами бывает морока. Большинство нацелены поддерживать определенную температуру воздуха, а не пола. А это разные вещи. Ваш работает по схожему алгоритму. Максимально выставленные 35гр пола нацелены на поддержание комфортной температуры воздуха, а не пола. Удаление перемычки поднимит температуру напольного покрытия до 45гр. Насколько это будет комфортно - решать Вам. И ещё: я бы не стал сбрасывать со счетов замену на другого производителя.

0

8(903) 615 31 60

ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

06.01.2017 в 00:18:20

ипаам, Я честно говоря на бытовом уровне с теплыми полами. Так, а как этот терморегулятор измеряет температуру воздуха, когда по плитке ходить ноги мерзнут (она ледяная). Производитель дебил получается? А как перемычку удалить и где она находится. И как я понял удаление перемычки не даст возможности выбирать температуру пола на свое усмотрение? Только 45 градусов или ледяной пол? Помогите пожалуйста.

0
ипаам
ипаам
Местный

Регистрация: 03.04.2012

Москва

Сообщений: 620

06.01.2017 в 00:37:23

Не только 45. "Если сломать маленькую пластмассовую перемычку на круглом отверстии на задней части модуля дисплея и перемычку на печатной плате внутри, например, с помощью отвертки, то станет возможным изменить предел установки максимальной температуры пола до 45 °C." И в настройках отключите Функцию "с датчиком температуры воздуха" Одновременный замер в Вашем случае излишен. Очевидна некорректная работа.

0

8(903) 615 31 60

ипаам
ипаам
Местный

Регистрация: 03.04.2012

Москва

Сообщений: 620

06.01.2017 в 00:41:26

И в настройках отключите Функцию "с датчиком температуры воздуха" Одновременный замер в Вашем случае излишен. Очевидна некорректная работа.

0

8(903) 615 31 60

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

06.01.2017 в 01:03:28

ОЛЕГ177 написал: Я честно говоря на бытовом уровне с теплыми полами. Так, а как этот терморегулятор измеряет температуру воздуха, когда по плитке ходить ноги мерзнут (она ледяная). Производитель дебил получается?

Интересная оценка... Вы - так "на бытовом уровне", а производитель, так сразу "дебил"... Не дебил, а просто данный регулятор позволяет решать задачи, которые в Вашем случае оказались невостребованными

ипаам, а может погодить ломать перемычки, а попробовать изменить местоположение датчика (если это возможно)

и про утепление ТП вопрос задавали - остался без ответа...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.