Alexander88 написал:
на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5
Alexander88 написал:
ри чем самая центральная группа, в зале, которая будет максимально нагружена
Alexander88 написал:
Сейчас сложно просчитать что точно там будет, но забито под максимум, телевизор, камин, домашний кинотеатр,tv приставка, еще что-то. 6 розеток пустовать не будут.
Нагруженность - не занятость розеток вилками, нагруженность - это мощности, присоединенные к козеткам. Все, что Вы назвали в сумме потребляет от силы ватт 500, ну может за исключением камина, и то смотря в каком режиме.
Просто если группа розеток находится за ТВ - то утюг туда вряд ли кто-то включит (это неудобно), и волноваться не надо.
Alexander88 написал:
Мотивация электрика не понятная, на своё усмотрение решил поставить сам 3на1.5 именно в этом месте.
Я думаю он рассудил просто - вряд ли кто-то будет в группу розеток, расположенных за ТВ включать утюг.
Другое дело - кому интересны эти рассуждения? Проект есть? Там что написано?
Alexander88 написал:
А фирма теперь в отказ идет.
Как заключен договор?
Alexander88 написал:
Проблема в том, что стены уже заштукатурены, зашпаклеваны и готовы под поклейку обоев
Это не проблема, кабель выдергивается, закладывается другой, вместе со шпаклевкой работы на час от силы.