san-therm написал:
cineman написал: На радиаторах использовались вентили и термоголовки Овентроп с гистерезисом 2Кельвина, термостаты полов были биметаллические Эберле с гистерезисом 0,5 Кельвина.
Использовал термостаты „Uni LH“ и термостаты VT.AC709.0 VT.AC709.0 расположены близко к полу - на высоте розеточных групп около 300 мм от пола на внутренних стенах (т.е. вдалеке от отопительных приборов) Термостаты „Uni LH“ на красных точках. VT.AC709.0 установлены на 22,5-23,5 град. (установка температуры делалась с учётом калибровки, для температуры на уровне 1,5 м) Связка работает идеально.
san-therm, я не слышал прежде о возможности пересчёта с высоты 1,5 до 0,3 м. Это Валтек придумал? Эти термостаты имеют датчик пола. Каково было его участие в регулировании пола?
Вот пример объекта с сайта Алексея Голубева, чей конёк - адаптивные термостаты тёплых полов. Эти термостаты он сам производит на продажу. Но в объектах с использованием полов и радиаторов он не считает нужным использовать собственные контроллеры для управления полом, а пользуется той же схемой, что и я - погодные полы и радиаторы в качестве доводчиков: