san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.01.2017 в 22:03:34

cineman,

теоретики видят и практики знают. Не знают только читатели рекламных проспектов. Я такое собрал однажды 15 лет назад, поддавшись на рекламу, и получил то, с чем сейчас мается Олег из темы про неработающий электрический теплый пол. Пойдите и объясните ему, в чем его проблема.

Имею 2-х этажный дом ТП и радиаторы. Всё работает, в т.ч. в двух санузлах с радиатором и полотенцесушителем (оба прибора работают). Всего 4 помещения с совместной работой. 3-й год стабильно работает. ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК??? (Или что Вы сделали не так?! ;) )

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 22:45:48

В0д0пр0в0дчик написал:

cineman написал: что Вам не нравится в 4-м метровом коаксиальном дымоходе? Это нарушает какие то нормы?

Надо добавить: вертикальном!!! Норм не нарушает, хотя является косяком... В той теме есть подробный комментарий, нет смысла повторять

К слову, о нормах - они меня интересуют меньше всего... я не даю "книжных" рекомендаций. Все что я пишу - основано на образовании и опыте, за все я готов ответить, а, если придется, и воплотить в жизнь... (это для читающих)

В0д0пр0в0дчик, как понимаю, ответа нет. Трендите дальше, опытный вы наш.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 22:56:30

san-therm написал: cineman,

теоретики видят и практики знают. Не знают только читатели рекламных проспектов. Я такое собрал однажды 15 лет назад, поддавшись на рекламу, и получил то, с чем сейчас мается Олег из темы про неработающий электрический теплый пол. Пойдите и объясните ему, в чем его проблема.

Имею 2-х этажный дом ТП и радиаторы. Всё работает, в т.ч. в двух санузлах с радиатором и полотенцесушителем (оба прибора работают). Всего 4 помещения с совместной работой. 3-й год стабильно работает. ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК??? (Или что Вы сделали не так?! ;) )

san-therm, предполагаю, что санузел за счёт вентиляции является ненасытным потребителем тепла. Что с остальными помещениями сказать не могу. Совместная работа полов и радиаторов начинается тогда, когда одного из источников тепла оказывается недостаточно для покрытия теплопотерь, то есть на минимуме уличной температуры. Я сделал такое лишь однажды. Заказчик заметил попеременную работу полов и радиаторов, но трагедизировать не стал. На радиаторах использовались вентили и термоголовки Овентроп с гистерезисом 2Кельвина, термостаты полов были биметаллические Эберле с гистерезисом 0,5 Кельвина.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.01.2017 в 23:13:07

cineman написал: В0д0пр0в0дчик, как понимаю, ответа нет. Трендите дальше, опытный вы наш.

Ответил коротко и ясно в теме http://www.mastercity.ru/forums/t263478-peredelat-sistemu-otopleniya-v-chasnom-dome/ еще дня три назад... Нет смысла флудить в чужой теме, упомянул данный случай, как типичный пример "поспешного" решения вопроса

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.01.2017 в 23:28:37

cineman написал: Совместная работа полов и радиаторов начинается тогда, когда одного из источников тепла оказывается недостаточно для покрытия теплопотерь, то есть на минимуме уличной температуры. Я сделал такое лишь однажды.

Совершенно верно... где же здесь противоречие... и чему??? Теплый пол спокойно работает, а когда его не хватает - включается радиатор (термоголовка или термостат) и "доводит" температуру до нужной... настраиваешь, и вперед... я делал такое не однажды и не дважды...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.01.2017 в 00:18:37

В0д0пр0в0дчик написал: где же здесь противоречие

Талант включать дурака очень ценится в продажах. Не там трудитесь.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

12.01.2017 в 00:26:28

cineman написал: На радиаторах использовались вентили и термоголовки Овентроп с гистерезисом 2Кельвина, термостаты полов были биметаллические Эберле с гистерезисом 0,5 Кельвина.

Использовал термостаты „Uni LH“ и термостаты VT.AC709.0 VT.AC709.0 расположены близко к полу - на высоте розеточных групп около 300 мм от пола на внутренних стенах (т.е. вдалеке от отопительных приборов) Термостаты „Uni LH“ на красных точках. VT.AC709.0 установлены на 22,5-23,5 град. (установка температуры делалась с учётом калибровки, для температуры на уровне 1,5 м) Связка работает идеально.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

12.01.2017 в 00:29:32

cineman написал: Талант включать дурака очень ценится в продажах. Не там трудитесь.

Торговал я довольно долго, не преуспел, не догадывался дурака включать А хамство, обычно, включается тогда, когда не хватает аргументов...

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

12.01.2017 в 06:48:17

dimonik, Ну теплые полы с теплообменником так?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

12.01.2017 в 10:36:55

Hitgher, Примерно так, только смеситель трехходовой, и запитка ТО от коллектора.

Стоит, вообще, гидравлически отделить ТП от отопления, для безопасности, тогда потребуется кран запитки и РБ литров на 8-10

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

12.01.2017 в 10:59:15

Hitgher написал: dimonik, Ну теплые полы с теплообменником так?

Hitgher, неправильная схема. Правильный узел я уже указал ранее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.