Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

17.01.2017 в 15:27:30

Добрый день! Возник вопрос. Увидел у соседа, что его мастера разводят ХВС и ГВС трубы на полу и заливают сверху стяжку. Скажите, корректно ли так делать. Если нет - то почему?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

17.01.2017 в 15:31:09

Могу предположить, что из-за тепловых расширений труб пол может деформироваться? Или при такой маленькой длине труб ничего не будет?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

17.01.2017 в 15:40:01

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2017 в 15:40:13

Компенсация деформаций трубы при нагреве и охлаждении. В особо тяжёлых случаях аж трубу из фитинга вырывает.

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

17.01.2017 в 17:07:52

Reznor264 написал: Могу предположить, что из-за тепловых расширений труб пол может деформироваться? Или при такой маленькой длине труб ничего не будет?

Reznor264, Вероятность такого исхода?)

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

17.01.2017 в 17:40:55

Mazayac написал: Компенсация деформаций трубы при нагреве и охлаждении. В особо тяжёлых случаях аж трубу из фитинга вырывает.

Mazayac, Вероятность такого исхода?)

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2017 в 18:03:01

Непредсказуема. Как повезёт.

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

18.01.2017 в 10:06:48

Mazayac написал: Непредсказуема. Как повезёт.

Mazayac, Ну то есть так делать некорректно? Необходимо трубу в гофру укладывать, да?)

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2017 в 10:31:15

Reznor264, да, так делать запрещено. Вот, например, страница 19 инструкции от Экопластика описывает необходимые условия прокладки в штрабе/стяжке: http://matline.ru/pdf/wavin_ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

18.01.2017 в 11:38:35

Mazayac написал: Reznor264, да, так делать запрещено. Вот, например, страница 19 инструкции от Экопластика описывает необходимые условия прокладки в штрабе/стяжке: http://matline.ru/pdf/wavin_ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf

Mazayac, Спасибо!

0

С уважением,
Андрей Крысенко

молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

19.01.2017 в 17:44:20

Reznor264 написал: Могу предположить, что из-за тепловых расширений труб пол может деформироваться? Или при такой маленькой длине труб ничего не будет?

Reznor264, на небольших расстояниях 2-3 метра не страшно. Но лучше сверху чего-нибудь (гофру, изоляцию для труб..), пусть будут одетыми, сверху стяжка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу