stuff4oleg
stuff4oleg
Новичок

Регистрация: 23.05.2016

Москва

Сообщений: 18

20.01.2017 в 17:57:13

Добрый день форумчане. Делаю ремонт в трёшке П44Т, точнее исправляю (пытаюсь) косяки предыдущих ремонтников.

В квартире предыдущие хозяева похоже сносили сантехкабину. Догадываюсь об этом по косвенным признакам - габариты не совпадают, плюс там где уже успел отбить плитку видно газобетон.

Ну речь не об этом. Когда добрался до туалета и демонтировал старый экран в шкаф за унитазом, то увидел что уровень пола там на 4 см выше чем чистовой пол в самом туалете. В туалете (и в ванной) порожек возвышается над уровнем чистового пола коридора примерно на 5 см, над уровнем пола самого санузла он примерно на 1 см выше. Вот теперь ломаю голову как такое могло получиться и что с этим делать. Насколько успел начитаться здесь и на других форумах, место где проходят коммуникации специально дырявое и должно быть в уровне или ниже прочего санузла чтобы в случае затопа вода уходила вдоль стояков.

Ну тоесть у меня повторюсь 2 вопроса: 1) как такое могло получиться? 2) что с этим можно сделать? Подымать пол СУ на >10 см ой как не хочется, с другой стороны долбить вокруг труб стрёмно - если у соседа снизу потолок в этом месте устроен как у меня, то боюсь от моей долбёжки может он у него рухнуть. Да и лезть болгаркой/перфом рядом с трубами и неудобно и страшно повредить эти же трубы.

Фотки вот

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19896

20.01.2017 в 18:21:48

ну было у людей такое чувство прекрасного... а Вы сразу с критикой... вообще требования "ухода воды через дыру" как такового нет... оно появляется побочно в результате требований гильзования всех труб при проходах через перекрытия\стены... терь что делать... не паниковать... а просверлить дырочку 8-12м с отступом от стояка канализации на 5см... глубиной не более 8см... попадете в минвату... глубже не надо, иначе у соседа заделка посыпется... далее закрываете трубы стальным экраном, и зубильцем иль болгаркой делает канавку к дырдачке... если руки заточены правильно, то все это быстро и ненапряжно...

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

25.01.2017 в 12:26:13

stuff4oleg написал: Добрый день форумчане. Делаю ремонт в трёшке П44Т, точнее исправляю (пытаюсь) косяки предыдущих ремонтников.

В квартире предыдущие хозяева похоже сносили сантехкабину. Догадываюсь об этом по косвенным признакам - габариты не совпадают, плюс там где уже успел отбить плитку видно газобетон.

Ну речь не об этом. Когда добрался до туалета и демонтировал старый экран в шкаф за унитазом, то увидел что уровень пола там на 4 см выше чем чистовой пол в самом туалете. В туалете (и в ванной) порожек возвышается над уровнем чистового пола коридора примерно на 5 см, над уровнем пола самого санузла он примерно на 1 см выше. Вот теперь ломаю голову как такое могло получиться и что с этим делать. Насколько успел начитаться здесь и на других форумах, место где проходят коммуникации специально дырявое и должно быть в уровне или ниже прочего санузла чтобы в случае затопа вода уходила вдоль стояков.

Ну тоесть у меня повторюсь 2 вопроса: 1) как такое могло получиться? 2) что с этим можно сделать? Подымать пол СУ на >10 см ой как не хочется, с другой стороны долбить вокруг труб стрёмно - если у соседа снизу потолок в этом месте устроен как у меня, то боюсь от моей долбёжки может он у него рухнуть. Да и лезть болгаркой/перфом рядом с трубами и неудобно и страшно повредить эти же трубы.

Фотки вот

stuff4oleg,не понятно вообще что нужно?зачем,куда,что поднимать/опускать.порог между коридором-так это во всех панелях.корыто по СНиПу.защититься от протечек?раз собрать всё нормально.и иногда обслуживать.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

25.01.2017 в 12:37:11

stuff4oleg написал: как такое могло получиться?

Так устроена кабина санузла. Она с завода такая.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19896

25.01.2017 в 18:03:37

Oleg V написал: Так устроена кабина санузла. Она с завода такая.

с завода не бывает участка повышения в районе прохода стояков аж на 5см... с завода там вообще дыра.... без поддона....

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

25.01.2017 в 19:06:15

sanya1965 написал: с завода не бывает участка повышения в районе прохода стояков

Просто поверьте. Есть. Именно в поддоне.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

25.01.2017 в 19:11:27

sanya1965 написал: без поддона...

Это как?

sanya1965 написал: с завода не бывает

Просто поверьте.

0
вэл
вэл
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

25.01.2017 в 23:48:56

Саня прав.Трубы стояка проходят вне поддона.По его периметру идёт 5ти сантиметровая отбортовка.На пороге двери её демонтировали ,а у стояков оставили.При этом пол в районе труб выровняли по уровню этой отбортовки.Наверняка планировалась установка "аквасторожа".

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19896

27.01.2017 в 12:17:51

Oleg V написал: sanya1965 написал: Это как?

примерно так http://vannaremont.ru/wp-content/uploads/2010/05/450.jpg

Oleg V написал: Просто поверьте.

не могу поверить... слишком многое стали ставить с ног на голову, изворачивать факты, и зомбировать....

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

27.01.2017 в 12:35:08

sanya1965, Ну дык, на Вашем фото поддон санузла со снесённой внутренней перегородкой. Отчётливо видно, что в районе стояков есть возвышение. Как это соответствует Вашему:

sanya1965 написал: дыра.... без поддона

Я, честно сказать, вообще не понял эту... мысль. Это, правда, не п44, но кабины очень похожи по конструкции, немного отличаясь по геометрии.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19896

27.01.2017 в 12:45:46

Oleg V написал: sanya1965, Ну дык, на Вашем фото поддон санузла со снесённой внутренней перегородкой. Отчётливо видно, что в районе стояков есть

вертикальная наклонная отбортовка.... за ней -не заводская заделка...

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу