27.01.2017 в 15:30:06
#5916084
Добрый день. По пайке меди знающие люди - посоветуйте. Заказал теплый плинтус в деревянный свой домик. Приехали радиаторы - на медных трубках. Решил систему паять, чтобы все было на меди. Но есть вопрос, какую трубу отожженую покупать, какого размера. Трубки на радиаторах имеют размер: 13 мм внешний, стенка 1.25. Следовательно, внутр. размер 10.5. Чем их соединять? Покупать трубку 1/2", (ее размеры, как я понимаю 12.7 (стенка 0.9). То есть внутренний размер будет 10.9. Следовательно, расширять концы надо будет на 2.3 мм. (чтобы обеспечить диаметр 13.2 для того, чтобы трубка налезла на радиатор). Либо покупать трубку 5/8", (ее размеры 15.9 (стенка 1.09). Внутр. диам. будет 13.72. И надо будет эту трубу УЖИМАТЬ, чтобы получить 13.2.
Вопросы: 1) Какую трубу правильно покупать, которую надо расширять или ужимать? Может быть и ужимать не надо и 13.72 хватит для пайки (хотя зазор рекомендуют меньше)?
2) Предваряя вопросы по фитингам - не хочу их покупать, хочу минимизировать кол-во соединений для простоты монтажа и надежности. И пойти по пути расширения трубки для соединений.
3) Какую трубу покупать, чтобы не золотая была, на что обратить внимание? Потому что понимаю, что среди них есть с разной толщиной стенки.
Спасибо.
27.01.2017 в 16:42:03
#5916141
dio написал: Трубки на радиаторах имеют размер: 13 мм внешний
Если предположить, что Вы замерили точно - тогда все просто: покупаете трубу 15х1мм (неотожженную, она ровнее), режете ее на куски и напаиваете эти куски на трубу диам. 13 (должно совпасть, может чуть-чуть напильником подработать) Для трубы 15 имеется большой ассортимент фитингов, основную разводку целесообразно делать ей (твердой или мягкой) Возможно понадобится и бОльший диаметр, без схемы не сказать...
27.01.2017 в 17:21:23
#5916175
В0д0пр0в0дчик, У Вас был шанс стать тем СУПЕР-монтажником, которого бы мне было не зазорно советовать своим заказчикам! Ведь по-факту деньги Вам дарил (никаких даже комиссионных не брал с Вас!), а Вы из-за своего фоноберия подгаживали при монтаже, втихушку изменяя проект. Уж очень мне надоело Ваше "выкобенивание" и отступления от проекта. Поэтому буду вынужден искать более адекватных монтажников, чем Вы. Которым и деньги нужны (в отличие от Вас), и которые будут монтировать точно в соответствии с проектом.
Кстати, также предлагаю монтаж по моим проектам и у моих заказчиков и любым другим монтажникам, если им нужны заказы (и нужны деньги). Мои контакты вайбера, ватсап и скайпа есть в моем профиле.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.01.2017 в 17:23:37
#5916177
В0д0пр0в0дчик, Спасибо за идею. Я что-то упустил, что есть и метрические трубы в продаже. Но уточнение: если купить 15х1 трубу, то зачем фитинги? Расширяю ее на 2 десятки и паяю напрямую на радиатор. Радиаторы надо спаять между собой прямыми трубками 20 см. длиной (либо 90 град. поворотами). Повороты можно согнуть и также спаять (труба отожженая, радиус на месте монтажа позволит). Если использовать фитинги, то при соединении одного радиатора надо будет 8 стыков паять (4 на прямой, 4 на обратке). А если 15 трубку расширять, то надо будет только 4 стыка паять. Почему вы рекомендуете фитинги здесь? Мне казалось, что чем больше сварки, тем ниже надежность...
Спасибо
27.01.2017 в 17:52:42
#5916205
dio, Не путайте пайку со сваркой. Судя по всему опыта и даже теории у Вас нет, поэтому сначала изучите теорию, потом потренируетесь. И не по ЮТБ а например на сайте КМЕ - немецкий изготовитель труб. Трубу растягивать - мягкая труба намного дороже а расжималка стоит весьма прилично. Берите фитинги, лучше SANHA. они качественней, все равно оба конца паяются с одного прогрева. Надежность зависит от умения а не от количества соединений. Гнуть трубу начиная с 10 мм - без трубогиба заломаете.
27.01.2017 в 17:52:47
#5916206
dio написал: Почему вы рекомендуете фитинги здесь? Мне казалось, что чем больше сварки, тем ниже надежность..
Фитинги тоже паяются, надежность не страдает... Я же не знаю объема предполагаемых работ...
27.01.2017 в 17:54:19
#5916209
Inch1964 написал: В0д0пр0в0дчик, У Вас был шанс стать тем СУПЕР-монтажником, которого бы мне было не зазорно советовать своим заказчикам!
Здравствуйте Владимир Владимирович! Весьма польщен высокой оценкой своей персоны, однако Ваше внимание начинает надоедать. Могу сообщить: работа по Вашему проекту ведется в строгом соответствии с имеющимися схемами (“стрелку” я уже переделал) Возможно, будут иметь место другие несоответствия, но я не виноват, что Вы проектируете радиаторы в местах, где они не могут быть установлены… Если Вы будете продолжать инсинуации в “прямом эфире”, мне придется вспомнить, что лучшая оборона – нападение и начать публичную критику проекта (от чего я пока воздерживаюсь) Напоминаю Вам, что уместнее было бы создать для этого отдельную тему, а не флудить в чужих (подумайте – любой PR хорош, кроме некролога)
27.01.2017 в 18:07:19
#5916223
Микитович, Да, спасибо за комментарий. Опыта с медью конкретно у меня нет, но в квартире сделано все на меди и инструмент (трубогиб, фен/горелку и расширитель) - найдем. Трубу гибкую могу взять не сильно дорого. В общем, понятно. При условии, что будет гибкая труба и инструмент - можно пробовать минимизировать кол-во паянных стыков. Если же будут сложности с отсутствием набитой руки :), то всегда можно докупить фитингов и сделать на них (проще в стыковке, меньше возможностей для ошибок).
27.01.2017 в 18:09:03
#5916226
главное, что вы обратили внимание на наличие простой 15х1 трубы. А то я смотрел дюймовые и пытался из них выбрать.
27.01.2017 в 18:11:54
#5916228
В0д0пр0в0дчик написал:
Inch1964 написал: В0д0пр0в0дчик, У Вас был шанс стать тем СУПЕР-монтажником, которого бы мне было не зазорно советовать своим заказчикам!
Здравствуйте Владимир Владимирович! Весьма польщен высокой оценкой своей персоны, однако Ваше внимание начинает надоедать. Могу сообщить: работа по Вашему проекту ведется в строгом соответствии с имеющимися схемами (“стрелку” я уже переделал) Возможно, будут иметь место другие несоответствия, но я не виноват, что Вы проектируете радиаторы в местах, где они не могут быть установлены… Если Вы будете продолжать инсинуации в “прямом эфире”, мне придется вспомнить, что лучшая оборона – нападение и начать публичную критику проекта (от чего я пока воздерживаюсь) Напоминаю Вам, что уместнее было бы создать для этого отдельную тему, а не флудить в чужих (подумайте – любой PR хорош, кроме некролога)
В0д0пр0в0дчик, Inch1964, Вы могли бы меряться своим инструментом в другой теме? Вроде неприлично врываться без приглашения со своими разборками. Это не от большого ума происходит - не выдавайте себя...
27.01.2017 в 18:14:18
#5916230
dio написал: Вроде неприлично врываться без приглашения со своими разборками.
Согласен. Удаляюсь... Если будет нужна моя помощь, мои контакты в моём профиле...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.01.2017 в 18:18:42
#5916238
dio, Дюймовая мера труб относится к стальным. по резьбе. Труба 1/2" имеет наружный диаметр 21 мм (внутренний 17-15 в зависимости от толщины стенки). Медь определяется по наружному диаметру. Для воды 8, 10, 12, 15, 18, 22 и далее при толщине стенки 1 мм. Для кондиционеров - стенка 0,6 с другим шагом диаметров. Не нарвитесь. Успехов.
27.01.2017 в 18:54:15
#5916266
Микитович, да, вопрос прояснил, тему можно считать закрытой. Спасибо всем, кто помог.
27.01.2017 в 20:11:15
#5916333
Микитович написал: Дюймовая мера труб относится к стальным. по резьбе. Труба 1/2" имеет наружный диаметр 21 мм (внутренний 17-15 в зависимости от толщины стенки).
У стальных водопроводных труб 1/2" (современное обозначение ДУ15 )означает диаметр условного прохода.
27.01.2017 в 20:31:50
#5916362
Alex___dr, Совершенно справедливо. Но ТСа это не интересовало.
27.01.2017 в 22:06:32
#5916460
Микитович написал: Для кондиционеров - стенка 0,6 с другим шагом диаметров. Не нарвитесь
В кондиционерах используется труба с американским шагом, на который ТС уже нарвался в своих плинтусах.
27.01.2017 в 22:43:41
#5916506
cineman, Так может ему подсунули кондеционерный теплобменник? И работает только на фреоне? Уж очень тонкая труба. :D
28.01.2017 в 00:11:57
#5916598
Микитович написал: cineman, Так может ему подсунули кондеционерный теплобменник? И работает только на фреоне? Уж очень тонкая труба. :D
Микитович, теплые плинтуса - традиционный товар для США. Ещё где то в 97-м чудики начали возить в Россию американские плинтуса и трубы. В Москве этим занимался Гранд Отекс. Заниматься этим геморроем никто не хотел, потому они сами это и монтировали, как умели. Я думал, что это время уже прошло.
28.01.2017 в 00:55:03
#5916639
cineman написал: Ещё где то в 97-м чудики начали возить в Россию американские плинтуса и трубы.
Ага. то есть досанкционный товар, высокотехнологичное оборудование. Закапываем медь в половые щели. А что. Будет туго - откопаем. . Я так понимаю что прокачка принудительная, ведь гравитационка не работает.
28.01.2017 в 21:04:35
#5917311
Микитович написал: Я так понимаю что прокачка принудительная, ведь гравитационка не работает.
Конечно. Какая нафиг гравитационка с тёплыми плинтусами? ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу