dio
dio
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 11

27.01.2017 в 15:30:06

Добрый день. По пайке меди знающие люди - посоветуйте. Заказал теплый плинтус в деревянный свой домик. Приехали радиаторы - на медных трубках. Решил систему паять, чтобы все было на меди. Но есть вопрос, какую трубу отожженую покупать, какого размера. Трубки на радиаторах имеют размер: 13 мм внешний, стенка 1.25. Следовательно, внутр. размер 10.5. Чем их соединять? Покупать трубку 1/2", (ее размеры, как я понимаю 12.7 (стенка 0.9). То есть внутренний размер будет 10.9. Следовательно, расширять концы надо будет на 2.3 мм. (чтобы обеспечить диаметр 13.2 для того, чтобы трубка налезла на радиатор). Либо покупать трубку 5/8", (ее размеры 15.9 (стенка 1.09). Внутр. диам. будет 13.72. И надо будет эту трубу УЖИМАТЬ, чтобы получить 13.2.

Вопросы: 1) Какую трубу правильно покупать, которую надо расширять или ужимать? Может быть и ужимать не надо и 13.72 хватит для пайки (хотя зазор рекомендуют меньше)?

2) Предваряя вопросы по фитингам - не хочу их покупать, хочу минимизировать кол-во соединений для простоты монтажа и надежности. И пойти по пути расширения трубки для соединений.

3) Какую трубу покупать, чтобы не золотая была, на что обратить внимание? Потому что понимаю, что среди них есть с разной толщиной стенки.

Спасибо.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

27.01.2017 в 16:42:03

dio написал: Трубки на радиаторах имеют размер: 13 мм внешний

Если предположить, что Вы замерили точно - тогда все просто: покупаете трубу 15х1мм (неотожженную, она ровнее), режете ее на куски и напаиваете эти куски на трубу диам. 13 (должно совпасть, может чуть-чуть напильником подработать) Для трубы 15 имеется большой ассортимент фитингов, основную разводку целесообразно делать ей (твердой или мягкой) Возможно понадобится и бОльший диаметр, без схемы не сказать...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2017 в 17:21:23

В0д0пр0в0дчик, У Вас был шанс стать тем СУПЕР-монтажником, которого бы мне было не зазорно советовать своим заказчикам! Ведь по-факту деньги Вам дарил (никаких даже комиссионных не брал с Вас!), а Вы из-за своего фоноберия подгаживали при монтаже, втихушку изменяя проект. Уж очень мне надоело Ваше "выкобенивание" и отступления от проекта. Поэтому буду вынужден искать более адекватных монтажников, чем Вы. Которым и деньги нужны (в отличие от Вас), и которые будут монтировать точно в соответствии с проектом.

Кстати, также предлагаю монтаж по моим проектам и у моих заказчиков и любым другим монтажникам, если им нужны заказы (и нужны деньги). Мои контакты вайбера, ватсап и скайпа есть в моем профиле.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dio
dio
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 11

27.01.2017 в 17:23:37

В0д0пр0в0дчик, Спасибо за идею. Я что-то упустил, что есть и метрические трубы в продаже. Но уточнение: если купить 15х1 трубу, то зачем фитинги? Расширяю ее на 2 десятки и паяю напрямую на радиатор. Радиаторы надо спаять между собой прямыми трубками 20 см. длиной (либо 90 град. поворотами). Повороты можно согнуть и также спаять (труба отожженая, радиус на месте монтажа позволит). Если использовать фитинги, то при соединении одного радиатора надо будет 8 стыков паять (4 на прямой, 4 на обратке). А если 15 трубку расширять, то надо будет только 4 стыка паять. Почему вы рекомендуете фитинги здесь? Мне казалось, что чем больше сварки, тем ниже надежность...

Спасибо

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.01.2017 в 17:52:42

dio, Не путайте пайку со сваркой. Судя по всему опыта и даже теории у Вас нет, поэтому сначала изучите теорию, потом потренируетесь. И не по ЮТБ а например на сайте КМЕ - немецкий изготовитель труб. Трубу растягивать - мягкая труба намного дороже а расжималка стоит весьма прилично. Берите фитинги, лучше SANHA. они качественней, все равно оба конца паяются с одного прогрева. Надежность зависит от умения а не от количества соединений. Гнуть трубу начиная с 10 мм - без трубогиба заломаете.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

27.01.2017 в 17:52:47

dio написал: Почему вы рекомендуете фитинги здесь? Мне казалось, что чем больше сварки, тем ниже надежность..

Фитинги тоже паяются, надежность не страдает... Я же не знаю объема предполагаемых работ...

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

27.01.2017 в 17:54:19

Inch1964 написал: В0д0пр0в0дчик, У Вас был шанс стать тем СУПЕР-монтажником, которого бы мне было не зазорно советовать своим заказчикам!

Здравствуйте Владимир Владимирович! Весьма польщен высокой оценкой своей персоны, однако Ваше внимание начинает надоедать. Могу сообщить: работа по Вашему проекту ведется в строгом соответствии с имеющимися схемами (“стрелку” я уже переделал) Возможно, будут иметь место другие несоответствия, но я не виноват, что Вы проектируете радиаторы в местах, где они не могут быть установлены… Если Вы будете продолжать инсинуации в “прямом эфире”, мне придется вспомнить, что лучшая оборона – нападение и начать публичную критику проекта (от чего я пока воздерживаюсь) Напоминаю Вам, что уместнее было бы создать для этого отдельную тему, а не флудить в чужих (подумайте – любой PR хорош, кроме некролога)

0
dio
dio
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 11

27.01.2017 в 18:07:19

Микитович, Да, спасибо за комментарий. Опыта с медью конкретно у меня нет, но в квартире сделано все на меди и инструмент (трубогиб, фен/горелку и расширитель) - найдем. Трубу гибкую могу взять не сильно дорого. В общем, понятно. При условии, что будет гибкая труба и инструмент - можно пробовать минимизировать кол-во паянных стыков. Если же будут сложности с отсутствием набитой руки :), то всегда можно докупить фитингов и сделать на них (проще в стыковке, меньше возможностей для ошибок).

0
dio
dio
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 11

27.01.2017 в 18:09:03

главное, что вы обратили внимание на наличие простой 15х1 трубы. А то я смотрел дюймовые и пытался из них выбрать.

0
dio
dio
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 11

27.01.2017 в 18:11:54

В0д0пр0в0дчик написал:

Inch1964 написал: В0д0пр0в0дчик, У Вас был шанс стать тем СУПЕР-монтажником, которого бы мне было не зазорно советовать своим заказчикам!

Здравствуйте Владимир Владимирович! Весьма польщен высокой оценкой своей персоны, однако Ваше внимание начинает надоедать. Могу сообщить: работа по Вашему проекту ведется в строгом соответствии с имеющимися схемами (“стрелку” я уже переделал) Возможно, будут иметь место другие несоответствия, но я не виноват, что Вы проектируете радиаторы в местах, где они не могут быть установлены… Если Вы будете продолжать инсинуации в “прямом эфире”, мне придется вспомнить, что лучшая оборона – нападение и начать публичную критику проекта (от чего я пока воздерживаюсь) Напоминаю Вам, что уместнее было бы создать для этого отдельную тему, а не флудить в чужих (подумайте – любой PR хорош, кроме некролога)

В0д0пр0в0дчик, Inch1964, Вы могли бы меряться своим инструментом в другой теме? Вроде неприлично врываться без приглашения со своими разборками. Это не от большого ума происходит - не выдавайте себя...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2017 в 18:14:18

dio написал: Вроде неприлично врываться без приглашения со своими разборками.

Согласен. Удаляюсь... Если будет нужна моя помощь, мои контакты в моём профиле...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу