Добрый день. Мастера, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данном случае: имеется новый дом, канализационный стояк из пластиковых труб (серые), и все это дело в какой-то момент завоняло. Заметил что виноват один из стыков - труба в нем болтается(2-3мм влево-вправо). Посмотрел фонариком в щель - там видно немного воды и, кажется, в принципе нет резиновой прокладки, то ли ее не поставили, то ли усосало давлением, сложно сказать. Хотя про прокладку может быть я не прав - все-таки в такую щель что-то сложно рассмотреть.

А еще может быть вариант, что труба коротковата и не достает до прокладки.

В общем на мой профанский взгляд проблема именно в этом стыке. На мой же профанский взгляд разобрать стояк и проверить трубу/заменить прокладку затруднительно: 1) все очень плотно. Т.е. я просто не могу вытащить эту трубу вверх или нижнюю вниз. А положим вытащу - как потом воткнуть новую 2) надо мной еще 23 этажа и попробовать конечно можно что-то сделать с трубой, но риск что сольют с таким количеством жителей конечно очень велик =)

Местный сантехник ничего надежней, чем замазать силиконовым герметиком, не может придумать. Пробовал уже несколько раз - все время заканчивается неуспехом. Либо на следующий день он рвется от движений трубы/перепадов температур, либо недостаточно хорошо прилегает к самой трубе и через день это явно видно. Последняя попытка - сделали деревянные колышки в щель, чтобы труба не болталась и сверху герметиком понятное дело. Но что-то я не верю в эту комбинацию, скоро снова начнет вонять.

В общем на него надежды нет и хочу попробовать обойтись своими силами. Что скажете, есть какие-то варианты кроме таки разбирать стояк? А если есть, то что делать с п.1? По п.2 понятно посоветовать особо нечего =)

Поиском на форуме нашел что вроде как каучуковым герметиком можно попробовать замазать, нашел такой для кровельных материалов - может помочь?

Аватар пользователя
id1175704

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 6

08.02.2017 в 14:00:11

#5928094

id1175704 написал: Посмотрел фонариком в щель - там видно немного воды и, кажется, в принципе нет резиновой прокладки, то ли ее не поставили, то ли усосало давлением, сложно сказать. Хотя про прокладку может быть я не прав - все-таки в такую щель что-то сложно рассмотреть.

Пока писал пост - еще раз подумал. Раз я вижу воду, то где ей там находиться кроме как на прокладке? Значит прокладка скорее всего там есть, но явно не справляется с поставленной задачей - то ли неправильно вставили, то ли труба короче чем надо.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2017 в 16:39:12

#5928265

Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.

Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:

Аватар пользователя
id1175704

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 6

08.02.2017 в 17:52:51

#5928324

Mazayac, спасибо, изучу. А замазывать чем-бы то ни было в текущей конфигурации - плохая идея я так понимаю?

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

08.02.2017 в 19:37:26

#5928446

Mazayac написал: Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.

Что и произошло

Mazayac написал: Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:

Вариант

id1175704 написал: А замазывать чем-бы то ни было в текущей конфигурации - плохая идея я так понимаю?

Если не хотите возится с вариантом выше, с применением специального компенсатора (патрубка), то обходитесь подручными средствами: Замазывайте герметиком, всовывайте резинку мелкую, хотите чтоб не воняло, промажьте внутри, и снаружи нанесите на стык герметик силиконовый

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

08.02.2017 в 21:33:30

#5928614

Mazayac написал: Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.

Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:

Mazayac, все б вам культуру ругать...бывают резинки тонкие и паз мелкий, меньше, чем тот же политек или остендорф. Из за этого они неплотные. Завтра могу посмотреть производителя, забыл как называется, наш отечественный, некультурный

Аватар пользователя
id1175704

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 6

08.02.2017 в 23:18:18

#5928763

молоток написал:

Mazayac написал: Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.

Что и произошло

Mazayac написал: Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:

Вариант

id1175704 написал: А замазывать чем-бы то ни было в текущей конфигурации - плохая идея я так понимаю?

Если не хотите возится с вариантом выше, с применением специального компенсатора (патрубка), то обходитесь подручными средствами: Замазывайте герметиком, всовывайте резинку мелкую, хотите чтоб не воняло, промажьте внутри, и снаружи нанесите на стык герметик силиконовый

молоток, не то чтобы не хочу. Волнуют 23 этажа в этом же стояке надо мной на время работ =)

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2017 в 03:06:04

#5928845

id1175704, нужны сноровка, чёткий план действий и проснуться часа в три ночи.

Расписывали где-то тут на форуме последовательность с абсолютно минимальным временем разрыва стояка.

Аватар пользователя
CheVad

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

09.02.2017 в 05:14:12

#5928858

Попробуйте для замазки автомобильный герметик, ну и перед этим обезжирить естественно.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2017 в 06:04:35

#5928869

Учитывая околонулевую адгезию силиконовых герметиков к канализационной трубе (хоть до скрипа её обезжиривай) - ничего путного из этой затеи не выйдет. Подвижки стояка быстро разрушат шов.

Аватар пользователя
id1175704

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 6

09.02.2017 в 11:50:00

#5929160

Mazayac написал: id1175704, нужны сноровка, чёткий план действий и проснуться часа в три ночи.

Расписывали где-то тут на форуме последовательность с абсолютно минимальным временем разрыва стояка.

Mazayac, спасибо поищу не поиском, а прям сверху вниз глазами. Поискал: видимо речь про это http://www.mastergrad.com/forums/t133719-zamena-stoyaka-kanalizacii-chernaya-truba-100-mm-voprosy/ и это http://www.mastergrad.com/forums/t42988-kak-sostykovat-plastikovye-kanalizacionnye-truby/?p=1285552#post1285552

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2017 в 11:54:05

#5929166

id1175704, да, довольно полные рекомендации.

Труба с "недержащим" раструбом как ниже выглядит?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

09.02.2017 в 13:08:39

#5929270

master.msk написал:

Mazayac написал: Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.

Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:

Mazayac, все б вам культуру ругать...бывают резинки тонкие и паз мелкий, меньше, чем тот же политек или остендорф. Из за этого они неплотные. Завтра могу посмотреть производителя, забыл как называется, наш отечественный, некультурный

Mazayac, для

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.02.2017 в 14:31:23

#5929376

master.msk, это российские трубы, в общем текут безбожно в местах стыковки на горизонтальных участках с маленьким уклоном

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2017 в 15:55:30

#5929468

master.msk, вот все стыки плотные, а этот один неплотный? Не спорю, что с паршивыми трубами накосячить больше шансов. Но это и не извиняет монтажников, и не радует топикстартера.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

09.02.2017 в 21:37:01

#5929910

Mazayac, Не хотелось бы пугать напрасно автора, но понюхать - это еще полбеды, как бы не пришлось поплавать, все признаки налицо, когда труба не до упора в раструбе, вполне может быть, что сьехал вниз или в компенсатор. Из-за некультурных монтажников, которые не поставили хомуты

Аватар пользователя
id1175704

Местный

Регистрация: 20.09.2016

Москва

Сообщений: 6

12.02.2017 в 17:40:54

#5933231

Пока замазали герметиком и общаемся с УК, потому что хоть и перестало пока пахнуть, но я понимаю что это временно - когда-то разболтается. Позднее отпишу для истории, как будет какой-то результат.

Аватар пользователя
valeron-78

Местный

Регистрация: 01.12.2016

Тверь

Сообщений: 7

12.02.2017 в 19:11:22

#5933338

Конечно лучший вариант перебрать стояк! Но сам грешил такой фигнёй когда работал в аварийке,в начале карьеры)),не просто замазать герметиком,а обматывать стояк мед.бинтом и каждый слой промазывать силиконом,типа армировки получается.

Аватар пользователя
АРТиКул

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 330

12.02.2017 в 19:54:07

#5933375

молоток написал: Замазывайте герметиком, всовывайте резинку мелкую, хотите чтоб не воняло, промажьте внутри, и снаружи нанесите на стык герметик силиконовый

блиин, люди не надо никогда такие вещи пытаться исправить замазыванием каким-либо герметиком, это как гидроизолировать балконную плиту снизу, ну т.е. герметиком надо замазывать там где вода будет на него действовать снаружи, а не изнутри. я всегда поражаюсь видя этот силикон: на стыках каналализации, -разберешь, а там просто резинки нет, или она перекошена, или такая с пластиковым кольцом, которая не держит; на бачках, на выпусках унитазов, даже на резьбовых соединениях. Как будто продавцы силикона сговорились и внушили поголовно эту химеру. Ладно, я что советую, id1175704 , возьмите скотч для ремонта труб такой эластичный и плотный, не армированный и внатяг замотайте там. Есть ещё неплохой вариант,-битумно-полимерная лента для кровли, но для неё нужен фен, так что лучше взять этот скотч т.е. "лента для труб", только не металлизированный и не армированный, а тот что эластичный и ни в коем случае не мазать под него герметик.

Аватар пользователя
АРТиКул

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 330

12.02.2017 в 19:57:40

#5933378

valeron-78 написал: Конечно лучший вариант перебрать стояк! Но сам грешил такой фигнёй когда работал в аварийке,в начале карьеры)),не просто замазать герметиком,а обматывать стояк мед.бинтом и каждый слой промазывать силиконом,типа армировки получается.

valeron-78, о, этот вариант сработает, но зачем, если есть готовая специальная лента для труб

Аватар пользователя
АРТиКул

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 330

12.02.2017 в 20:12:42

#5933390

id1175704 написал: Пока замазали герметиком и общаемся с УК, потому что хоть и перестало пока пахнуть, но я понимаю что это временно - когда-то разболтается. Позднее отпишу для истории, как будет какой-то результат.

id1175704, уппс не дочитал этот пост, ну тогда так, дождаться высыхания герметика, срезать и счистить что возможно, и замотать лентой для труб, а УК не мучить, они ж не смогут на раз-два заменить там резинку, а придется вырезать кусок трубы и ставить муфту или сгон, т.е. компенсатор , это все-таки не лежак и лента нормально справиться.

Аватар пользователя
valeron-78

Местный

Регистрация: 01.12.2016

Тверь

Сообщений: 7

12.02.2017 в 20:46:07

#5933414

АРТиКул написал: Ладно, я что советую, id1175704 , возьмите скотч для ремонта труб такой эластичный и плотный, не армированный и внатяг замотайте там.

Точно вот про скотч я забыл,хорошая штука. Но опять же я считаю это всё времянка,только после переборки стояка можно спать спокойно.

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.02.2017 в 21:22:24

#5933466

Отечественные трубы. Размеры раструбов, паза для резинки и самого диаметра гуляют как хотят. Либо болтается, либо не лезет. Стояк - зона ответственности владельца дома, а не владельца квартиры. Если что - Вы крайний. Посему сначала вызывайте и пусть составляют дефектный акт, один экз. Вам. Самое правильно - через УК перебирать (не самому) стояк с применением компенсационного патрубка, Вам его указали. И все концы труб вставляются со смазкой сантехвазелином (хотя это силиконовая смазка) или жидким мылом. . Если уверены, что труба вошла в раструб больше чем на половину и желаете сами уплотнять, то я пробовал демпферную ленту из вспененного полиэтилена (в рулонах для гипсокартона). Оказалось что не уступает кабалке, только эластичнее. Режу полоской 10 мм и сгибаю клей к клею, получается как жгутик. Вот его плоским инструментом по кругу и заталкиваю 5-7 витков (только не перестарайтесь ниже конца трубы).

Аватар пользователя
АРТиКул

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 330

12.02.2017 в 21:41:01

#5933486

valeron-78, да нечего там бояться, если бы труба была короткая и ей бы было куда падать, -она бы уже давно упала, а так просто негерметичный стык, замотать чтоб не вонял :cool: и всё

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

15.02.2017 в 21:09:18

#5936963

АРТиКул, верхняя труба, допустим,не может упасть, т.к ее держит хомут. А нижняя по какм то причинам просела, поэтому и зазор, значит может еще опуститься

Меня поражает наивность некоторых индивидуумов, когда, например, ломают сантехкабины и с ними вместе демонтируют крепеж канализационного стояка. При этом, практически всегда, на каждом этаже стоит компесатор и ничего не мешает участку стояка опуститься ниже, а фекалиям беспрепятственно залить квартиру

Аватар пользователя
Самоделкиин

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Караганда

Сообщений: 18

23.02.2017 в 21:08:12

#5945808

Силикон на пластике отстанет , да и изнутри не обезжирить. Лентой еще куда ни шло. Если труба соосна , то вставить компенсатор можно очень быстро. Тем более, что старая труба вылетит со свистом. С жителями можно и поговорить. Желательно два раза. Накануне и перед работами. Вероятность слива будет гораздо меньше.

Аватар пользователя
abufct

Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 22

21.03.2019 в 10:38:46

#6578019

АРТиКул написал: Есть ещё неплохой вариант,-битумно-полимерная лента для кровли, но для неё нужен фен, так что лучше взять этот скотч т.е. "лента для труб", только не металлизированный и не армированный, а тот что эластичный и ни в коем случае не мазать под него герметик.

АРТиКул, А что за скотч для ремонта труб? Нашёл какой-то JuncoTAPE -- это оно?