17.02.2017 в 16:42:56
Здравствуйте!
С недавнего времени вникаю в дела многоквартирных домов. Постоянно проблемы с канализацией в подвале. В одном случае старая чугунина сгнила, в другом случае лопнула или же раздавили пластиковая 110 труба.
В связи с чем у меня возникает вопрос - какие трубы использовать в многоквартирном доме? Наверное обычные пластиковые серые 110 трубы не самый лучший вариант? Я так понял есть трубы напорные, а есть безнапорные. В подвалах дома какие ставят - безнапорные можно? Имеет ли смысл покупать какую дорогую канализационную трубу? Что посоветуете? Желательно бы конечно ознакомиться с требованиями строительных норм.
Спасибо!
17.02.2017 в 17:37:37
Правильно положенная серая труба вас переживёт.
18.02.2017 в 11:07:09
AntiLL написал: В связи с чем у меня возникает вопрос - какие трубы использовать в многоквартирном доме? Наверное обычные пластиковые серые 110 трубы не самый лучший вариант? Я так понял есть трубы напорные, а есть безнапорные. В подвалах дома какие ставят - безнапорные можно? Имеет ли смысл покупать какую дорогую канализационную трубу? Что посоветуете?
Использовать пластиковую трубу 110 мм, самый лучший вариант, безнапорную. Если требуется сэкономить простая серая темная труба, но бывает резинка в раструбе не плотно прилегает к вставленной трубе (особенно на горизонтальных участках имеются подтекания в местах соединений), выход промазывать соединения герметиком , либо ждать когда труба "зарастёт" жиром, мхом и т.п.))). Если бюджет выше, труба производства Синикон или Остендорф, дороже, но качеством получше. Есть еще трубы с увеличенной стенкой, еще дороже, характеризуются как труба с пониженным уровнем шума, для кого-то уместно ставить такую в подвале дома , а кто-то и обычной обойдется.
18.02.2017 в 14:19:43
Ну вот на ливневку рекомендуют я так понимаю напорную трубу? Чтобы по весне если вдруг затор будет, ее не порвало от водяного столба. В канализации я так понимаю мало вероятно, так как вода выйдет в ванной у соседей...
18.02.2017 в 17:30:06
AntiLL, в подвалах канализация безнапорная. Хотите сделать понадёжнее - возьмите т.н. "уличную", оранжевого цвета.
18.02.2017 в 19:42:46
AntiLL написал: Ну вот на ливневку рекомендуют я так понимаю напорную трубу?
Сварную стальную, крашенную защитным покрытием как снаружи так и изнутри, или сварную оцинкованную.
11.10.2017 в 19:34:53
Если в подвале чугунина, есть ли смысл ее менять на пластик, если сами трубы не текут, а текут соединения? И еще - если планируется замена трубы от колодца до подвала, которая идет под фундаментом дома, можно ли увеличить диаметр трубы и вместо 110 поставить 250? Местные сантехники сказали, что в близлежащих домах так решают проблему постоянных засоров.
11.10.2017 в 19:37:01
И еще вопрос - если застройщик поставил по канализационным стоякам через квартиры пластиковую трубу, то почему в подвале все сделано на чугуне? Это какое требование?
11.10.2017 в 20:38:11
можно ли увеличить диаметр трубы и вместо 110 поставить 250?
Расход тот же, а диаметр в два раза больше. Ширина "ручья" тоже будет шире. При небольшом объёме сточных вод есть вероятность того, что густые субстанции будут хуже стекать но наклону. т.к. жидкие их не будут толкать, а обойдут с боку.
12.10.2017 в 16:26:54
Вот хочется вот такого избежать в подвале. Это просто кто-то наступил
18.10.2017 в 05:31:47
Засоры от отводов по 90гр и строителей,которые смеси в унитаз сливают,первое можно поменять ,а второе только чистить тросом каждый день.Чтобы не наступали,лежак монтируют на опорах из кирпичей или на шпильки к потолку крепят.Труба пластиковая 110 вся хорошая,кроме некоторых дерьмовых производителей(например саратовпластика,гореть им в аду) просто собирают ее кривыми руками насухую и резинки рвут.А потом из ливневки вода хлещет и в коридорах лежаки канальи подтекают.
24.10.2017 в 13:18:11
Kamsar, я так думаю надо закрывать все в короба, если труба идет по полу. Но вообще лучше нафик чугунину.
24.10.2017 в 18:35:01
AntiLL написал: Kamsar, я так думаю надо закрывать все в короба, если труба идет по полу. Но вообще лучше нафик чугунину.
AntiLL, у вас в подвале типа проходной двор?
25.10.2017 в 23:42:04
Aтос, у жильцов там самострой-сараи, поэтому да.
27.10.2017 в 20:03:41
AntiLL написал: Kamsar, я так думаю надо закрывать все в короба, если труба идет по полу. Но вообще лучше нафик чугунину.
AntiLL, смета на монтаж 110 пвх рублей 300 с материалом,а короб который выдержит 150кг веса выйдет рублей 500 за метр.Зачем бессмысленные работы если проще протащить под потолком на шпильках или на опорах над полом.Надо думать об обслуживании,а не маловероятные случаи что кто то наступит и она лопнет.