-=AlexAt=- написал: если бы я умел еще с ним работать...
Хотя-бы от руки, но прямо, понятно, и аккуратно
10.03.2017 в 19:07:15
-=AlexAt=- написал: если бы я умел еще с ним работать...
Хотя-бы от руки, но прямо, понятно, и аккуратно
10.03.2017 в 19:17:09
10.03.2017 в 20:07:00
Красное: Автоматы с таким конструктивом после покупки нужно выбросить не устанавливая.
Жёлтое: Гребёнка IEK выпускается аж двух видов: pin и fork, нет, нагнём провода.
Зелёное: Нулевая шина стоит 50 рублей, нет будем мучаться, скручивать проводочки.
Хорошо что хоть запас провода оставили, под корень не обрезали.
10.03.2017 в 21:15:04
Какой номинал вводного автомата был исходно от УК? Если 32 - то ставим С32 2П
Линии 124 3шт АВ С16 - под УЗО 63А/30 35 2шт АВ С16 - под УЗО 40А/30 6 и 10 2 шт АВС16 - под УЗО 40А/30 789 - 3 шт АВ С10 - под УЗО 40А/30
10.03.2017 в 21:24:47
BV написал: Какой номинал вводного автомата был исходно от УК?
Вот который красным отмечен, который на выброс))) Ввод в квартиру кабель ВВГ 3*10. Спасибо, всё понятно пока. №4 буду половинить. Теплые полы располовиню, чтобы не висели на одной линии.
10.03.2017 в 21:46:11
-=AlexAt=- написал: Теплые полы располовиню, чтобы не висели на одной линии.
можно и на одной оставить, можно и располовинить.
На какой из кухонных линий электрочайник? Мощность духовки по паспорту? Может на духовку стоит отдельную линию закинуть? (у кого-то часто работает, у кого-то редко) С чайником вместе С16 может выбивать
10.03.2017 в 21:47:58
-=AlexAt=-, кабель какого производителя? Посмотрите на кабеле, должно быть написано.
10.03.2017 в 22:12:49
BV написал: На какой из кухонных линий электрочайник? Мощность духовки по паспорту?
она еще не куплена))) до нее как до Пекина.. Но думаю будет стандартная на 3,3 кв.
10.03.2017 в 22:14:53
alx220 написал: -=AlexAt=-, кабель какого производителя? Посмотрите на кабеле, должно быть написано.
Кабель в гофре на потолке и стене в штукатурке. не ГОСТ точно. завтра попробую найти остатки и измерить\посмотреть. заодно посмотрю на лест. площадке номинал автомата, который самый-самый первый стоит.
10.03.2017 в 22:24:13
Начиная с вытяжки в правую сторону будет вторая линия на кухню, на автомат №10 по схеме. Предлагаете провести третью, чисто на духовку? В принципе довести до распаечной коробки, там отсоединить провод, который на духовку идет и подсоединить к новому проводу. Недолго по идее...