Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 11:11:50

В нашем случае как правильно было бы сделать подключение? не считая установки УЗИП

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 11:20:58

vlad2323 написал: В нашем случае как правильно было бы сделать подключение?

Трёхпроводка от КТП, конструкция должна быть соединена с РЕ питающей линии. Повторное заземление ("контур") особенно необходимо, если возможен ПУМ. Ну и УЗИП "L-N" и "N-PE".

В случае двухпроводки УЗИП "N-PE" заменён "соединением" (глядя со стороны нагрузки) N и РЕ.

Всё будет тщетно, если в самом рекламном щите разводка образует контура, "ловящие" ЭМИ по эфиру.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 11:25:42

Kamikaze написал: В первую очередь конструкция должна быть соединена с PE питающей линии

ящик приварен к конструкции и вот по идее соединен с PE?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

13.05.2018 в 11:29:30

vlad2323 написал: ящик приварен к конструкции и вот по идее соединен с PE?

Непонятно, что за соединение и с чем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 11:32:03

После сделаю более подробные фото... как расшифровывается ПУМ?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 11:33:25

vlad2323 написал: и вот по идее соединен с PE?

Ну это Вам там виднее. Что за наконечник на фото, нифига не понятно.

Да, ящик д.б. соединён с шиной РЕ. Да, приварка ящика, соединённого с шиной РЕ, к конструкции - соединяет конструкцию с РЕ. Но! эквивалентное 16мм2 алюминия сечение по стали - порядка 100мм2. Соотв. соединение конструкции с РЕ через "жестянку" ящика не лучший вариант.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 11:35:08

Я уж молчу за порнографические шинки... Сквозняком жилу через две шинки пропустили - уже спасибо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 11:40:04

Да, уж много для себя познавательного получил, всем спасибо! вернусь позже с фото когда все переварю... ПУМ как расшифровать?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 11:40:10

vlad2323 написал: как расшифровывается ПУМ?

по запросу "грозозащита ПУМ" легко находится, что это - прямой удар молнии ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 21:09:01

Дополняю фото, ввод двухжильным кабелем, толстая оплетка на корпусе ящика - вроде как от кабеля идет.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 23:51:47

vlad2323 написал: толстая оплетка на корпусе ящика - вроде как от кабеля идет.

Поводок от брони кабеля.

Если не учитывать двухжилку, остальное - как бы идея правильная, но сделано похабно-похабно. В частности, краску в месте подключения проводов к "массе" щита не удосужились зачистить. Качество металлосвязей РЕ-щит-колонна-светодиодный щит под большим вопросом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 11:04:33

vlad2323, основание рекламного шита заземлено и даже промаркировано. А как щит закреплен на колонне?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

14.05.2018 в 15:05:44

Там все на сварке...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 15:43:40

vlad2323 написал: Там все на сварке...

А вторичное заземление щита? Типа

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

14.05.2018 в 16:46:51

этого нету

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу