21.03.2017 в 09:26:41
Кпоставил радиаторы рифар с нижней подводкой. У них с завода установлена термостатическая вставка heimeier(?). Прикрутил термоголовку - не работает. Открутил и попробовал управлять "вручную". Как ее ни крутил, как ни вдавливал шток (струбциной), батарея всегда стабильно 50°... Что я делаю не так? Или это заводской деффект?
21.03.2017 в 10:38:07
ну так... в качестве предположения... у Вас подача и обратка местами не перепутана?
terali17 написал: как ни вдавливал шток (струбциной),
Ну это Вы погорячились...
21.03.2017 в 10:45:53
Подключал по инструкции, ориентируясь на цвет гофры. Красную на вход, синюю на выход из радиатора. Но есть шанс, что застройщик гофру мог и перепутать... А как в таком случае определить однозначно, какая труба подающая?
Ну это Вы погорячились...
Тут без фанатизма) просто надо было как-то шток зафиксировать, пока батарея будет остывать, чтобы проверить работу
21.03.2017 в 13:33:09
terali17 написал: как ни вдавливал шток (струбциной), батарея всегда стабильно 50°...
А какая температура подходящей воды? Если потрогать нижнюю подводящую трубку? Сорри, за банальности, но вдруг Вы не в курсе: Шток - это термоклапан. Термоголовка управляет штоком надавливая на него. Если шток полностью вдавить - батарея должна остыть. Клапана есть с преднастройкой - по сути ограничение максимума расхода воды. Минимум не ограничивают. На фото - преднастройка установлена на 1.
terali17 написал: У них с завода установлена термостатическая вставка heimeier
21.03.2017 в 14:48:45
Соглашусь с BV - похоже, у вас балансировочная часть крана закрыта (это которая регулируется гаечным ключом).
21.03.2017 в 17:04:50
Там возможно хитрый ключик - чтобы повернуть, надо сначала нажать. Не крутите просто так - можно повредить
21.03.2017 в 17:13:15
Подключение проверил - все нормально. Горячая труба (подвод) ближе к краю. Регулировку пробовал крутить и на 1 и на 8, правда без ключика. Результата не было никакого. Температура одинаковая при любых положениях регулятора и штока :( Может и вправду что сломал, настраивая без ключика?
21.03.2017 в 18:00:09
terali17, Если закрыть клапан, радиатор обязан остыть скажем минут через 20. Можно открыть форточку.
22.03.2017 в 10:02:38
BV написал: terali17, Если закрыть клапан, радиатор обязан остыть скажем минут через 20. Можно открыть форточку.
BV, Обязан, но не остывает, собака
22.03.2017 в 10:29:54
terali17,
Горячая труба (подвод) ближе к краю.
в радиаторах с нижней подводкой обычно вход левее, скраю справа обратка. но даже в обратную сторону тепло должно отдаваться. странно что труба на входе горячая, а радиатор холодный - если бы вода не шла через прибор, то и на подаче она остыла бы.
22.03.2017 в 12:25:19
Alex MS написал: terali17,
Горячая труба (подвод) ближе к краю.
в радиаторах с нижней подводкой обычно вход левее, скраю справа обратка. но даже в обратную сторону тепло должно отдаваться. странно что труба на входе горячая, а радиатор холодный - если бы вода не шла через прибор, то и на подаче она остыла бы.
Alex MS, в Рифарах наоборот- левая обратка,а правая подача...
22.03.2017 в 13:21:33
Alex MS написал: terali17,
Горячая труба (подвод) ближе к краю.
в радиаторах с нижней подводкой обычно вход левее, скраю справа обратка. но даже в обратную сторону тепло должно отдаваться. странно что труба на входе горячая, а радиатор холодный - если бы вода не шла через прибор, то и на подаче она остыла бы.
Alex MS, Наверное, забыл указать, но радиатор горячий. Всегда одинаково горячий. Между трубами разница температуры градусов 12
22.03.2017 в 13:43:31
А другие радиаторы? Температура радиатора по сравнению с температурой трубки подачи? В конце концов выкрутите клапан и проверьте.... что гадать-то?
22.03.2017 в 14:01:25
BV написал: В конце концов выкрутите клапан и проверьте.... что гадать-то?
Вот и я к этому склоняюсь. Возможно там при установке прокладка не села, вот и травит теплоноситель мимо клапана. Отсюда и стабильность. Тем более балансировочник на 1 стоит, а это практически перекрыт. К тому же тут и систему сливать не надо, радиатор перекрыть, подождать пока остынет малость (заодно давление спадёт), и можно откручивать. много теплоносителя при этом не выльется.
25.03.2017 в 19:19:22
iv.iv написал:
Alex MS написал: terali17,
Горячая труба (подвод) ближе к краю.
в радиаторах с нижней подводкой обычно вход левее, скраю справа обратка. но даже в обратную сторону тепло должно отдаваться. странно что труба на входе горячая, а радиатор холодный - если бы вода не шла через прибор, то и на подаче она остыла бы.
Alex MS, в Рифарах наоборот- левая обратка,а правая подача...
iv.iv, немножко не так. Подача - ближе к краю. Судя по мануалу на Base Ventil, нижнее подключение может быть как справа, так и слева. Для левого подключения - подача с краю, то есть слева.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу