#5977376

master.msk написал:
все же видно чуть трубу, не должно быть

Какая разница, кроме какой-то там естетики?

Баш майсторът

jekasus, если гильза не дошла, значит она не полностью прошла штуцер, не запресовала трубы сколько положено

https://t.me/Santehnik_Moskva

вчера все проверил зажато нормально. Вопросы по радиаторам. В хате 9 штук. третий по счету - не самый дальний, греет плохо как то. Остальные все греют равномерно, в том числе те которые далеко. В коллекторе открыто все на максимум, в радиаторе заводские настройки, головок нет. что может быть? воздуха в нем нет. Все радиаторы подведены 18 трубой кан. Единственно что это самый мелкий радиатор 700... остальные 900 и больше в ширину.

Walkman78, последовательная схема? не отрегулировно, крутите ручки в шкафу, по описанию есть что крутить

https://t.me/Santehnik_Moskva

Walkman78 написал:
Вопросы по радиаторам.

Встроенный вентиль в Керми имеет набор преднастроек с дискретными значениями, которые получаются путём совмещения двух отверстий. С завода приходят радиаторы с неточной преднастройкой. А главное, что указатель положения преднастройки своей конструкцией допускает дикий параллакс. Что непонятно в каком положении находится вентиль преднастройки. Ищите нужное положение на слух или тупо извлеките вентиль из проблемного радиатора. Тогда задача станет понятна без пояснений.

master.msk, коллектор. К каждой батарее одинаковые трубы 18 кан... Самая дальняя батарея наверно около 25 метров. эта посерединке, где то 14 метров выходит до нее.
cineman, Спасибо.
Кароче прочитал вчера по поводу вентилей с преднастройками.
У керми до 900 радиатора идет вентиль V3KF, тонкой настройки с предустановленным заводским значением 5.5 что дает при 100 мбар - 13 л/мин (именно этот радиатор 700 у меня и греет плохо)
начиная с 900 идет вентиль V3KS с заводским значением 2.5 что дает при 100 мбарах 27 л/мин. (остальные 7 штук греют хорошо)
Фактически получается просто зажат поток что ли... нужно попробовать выкрутить на 7.5 что даст около 23 л/мин

Walkman78 написал:
Фактически получается просто зажат поток что ли

Вентиль преднастройки на заводе может быть установлен в промежуточное, полностью запертое положение. Я сам испугался, когда первый раз их радиатор не заработал. Теперь знаю, где искать.

Walkman78 написал:
нужно попробовать выкрутить на 7.5 что даст около 23 л/мин

Или прижать остальные

BV написал:
Или прижать остальные

Надеетесь, что насос в ЦТП заметит это прижатие?

cineman, заметит конечно.

Mazayac написал:
заметит конечно.

У него десяток квартир в виде нагрузки или сотня квартир?

cineman, у человека, кроме насоса, очевидно ещё и какой-никакой распределительный узел на этаже, с кранами/вентилями/регуляторами, после которых и производится балансировка ОП квартиры, не?

cineman написал:
Надеетесь, что насос в ЦТП заметит это прижатие?

Каким боком насос в ЦТП?
Между подающим коллектором и приемным должен быть хотя бы небольшой перепад, для исключения взаимовлияний радиаторов. Если все открыты на полную, то подзакрытому просто не хватает перепада.
По уму - регулируют по расходу.
Если нечем смотреть расход, то проще регулировать от зажатого состояния, чем от полностью открытого.

BV написал:
Если все открыты на полную, то подзакрытому просто не хватает перепада.

Если посмотреть на характеристику циркуляционного насоса, то станет понятно, что с падением расхода резко вырастет перепад. Но доля расхода одной квартиры в расходе домового насоса слишком мала, чтобы повлиять на перепад закрытием нескольких радиаторов. Небольшое увеличение перепада на коллекторе случится, но лишь за счёт уменьшения перепада на участке от стояка до коллектора.
В данном случае радиатор не самый дальний, и нет нужды в балансировке. Есть нужда в поиске необъяснимо низкого расхода. Делать остальные радиаторы холодными ради потепления одного - глупость.

Спасибо всем подрегулирую конечно. На этаже стоит грязевик, краны и еще какая то хрень с трубочками и крутелками. Счетчиков тепла нет. Не трогал их. Явно для создания перепада давления что ли... 15 этажей в доме. 63 квартиры. 2 стояка отопления двухтрубных. У нас на этаже от стояка 2 квартиры всего. Была последовательная схема металлопластом от застройщика. Поменял на лучевую.

вот общая схемка. 2 этажа.

Walkman78 написал:
вот общая схемка. 2 этажа.

Сосед тоже сменил схему на лучевую?
Выверните термовентиль из холодного радиатора и изучите. Это сдвинет процесс.

Walkman78 написал:
и еще какая то хрень с трубочками и крутелками.

Хрень может оказаться регулятором перепада.

cineman написал:
Делать остальные радиаторы холодными ради потепления одного - глупость.

Холодными? Разговор о немного поджать - т.е. попытаться отбалансировать.

cineman написал:
Если посмотреть на характеристику циркуляционного насоса, то станет понятно, что с падением расхода резко вырастет перепад. Но доля расхода одной квартиры в расходе домового насоса слишком мала, чтобы повлиять на перепад закрытием нескольких радиаторов

Ну и смысл говорить о насосе?)

BV написал:
Ну и смысл говорить о насосе?)

Это было единственной версией в поисках смысла в вашем предложении.

BV написал:
Или прижать остальные

Можете сами объяснить смысл прижимания остальных? К балансировке прижатие остальных отношения не имеет.

cineman написал:
Можете сами объяснить смысл прижимания остальных? К балансировке прижатие остальных отношения не имеет.

Что тогда имеет? Домовой насос - газку поддать?

BV написал:
Что тогда имеет?

То, что имеет, а не танцы с бубнами. Остальные радиаторы нормально нагреваются, значит перепад достаточный. Нужно искать проблему конкретного радиатора. А проблемы бывают всякие. Например был случай, когда я подключал панельный радиатор с нижней подводкой "из стены". Для чего труба пинк была загнута на 180 градусов с помощью фена. При изгибе образовалась складка на трубе. При затягивании трубной гайки на малтифлексе труба начала вращаться, и смятый при изгибании участок трубы стал местом, где труба свернулась как фантик от конфеты. И этот участок находился внутри теплоизоляции. Сам по себе этот замятый участок распрямился бы без ущерба при прохождении горячего теплоносителя под давлением. Но в холодном месте он стал слабым звеном. Я к тому привёл пример из жизни, что причины перекрытия потока носителя в радиатор могут быть самые неожиданные и не лежать на поверхности. Нужно внимательно изучать проблему.

Walkman78 написал:
Кароче прочитал вчера по поводу вентилей с преднастройками.
У керми до 900 радиатора идет вентиль V3KF, тонкой настройки с предустановленным заводским значением 5.5 что дает при 100 мбар - 13 л/мин (именно этот радиатор 700 у меня и греет плохо)
начиная с 900 идет вентиль V3KS с заводским значением 2.5 что дает при 100 мбарах 27 л/мин. (остальные 7 штук греют хорошо)
Фактически получается просто зажат поток что ли... нужно попробовать выкрутить на 7.5 что даст около 23 л/мин

Автор, а вы с цифрами не ошиблись? Как минимум на ПОРЯДОК? А то и на два порядка....

BV, у вас некие есть другие цифры?

Walkman78, у меня есть другие цифры. Панельные радиаторы два метра шириной отлично прогреваются при расходе максимум 1 литр в минуту, по факту пришлось прижать до 0,5 - иначе жарко очень.
Что будет при 23-27 л/мин - я даже представить боюсь.

Mazayac написал:
Что будет при 23-27 л/мин - я даже представить боюсь.

Охренительный шум будет
Из душа с трудом при 6 барах получил расход 25-26 литров. (Ниже пояса не опускать - оторвет кое-что )

Walkman78 написал:
BV, у вас некие есть другие цифры?

Для начала... надо хотя бы понимать порядки величин...
Для радиатора 1 Квт при графике 90/70 нужно примерно 0,7л воды в минуту.
Если будет 90/50 - то еще меньше.
Вы хотя бы подумайте что система отопления в принципе не может дать даже 1/10 такого суммарного расхода для всех ваших радиаторов по вашим цифрам.
то cineman: Отсюда и был совет - прижать все на минимум, и регулировать от прижатого.

Человеку нужно затык найти, а вы его цифрами грузите.

Значит просто будем вентиль этот крутить вертеть в разные стороны. Искать нужное положение. Отопления правда уже нет. Опрессую систему, крутить будем уже в декабре.

Как кстати кто защищает латунь в растворе? оборачивать чем то гайки/фитинги эти нужно? Пишут что не должно быть прямого контакта с раствором (стяжка, штукатурка, цпс и т.п.)

Walkman78, армированный скотч, например.

Walkman78 написал:
Значит просто будем вентиль этот крутить вертеть в разные стороны. Искать нужное положение. Отопления правда уже нет. Опрессую систему, крутить будем уже в декабре.

Walkman78, заприте радиатор любым способом и выкрутите вентиль термоголовки уже. Может дело в засорении, а не в настройке.

Walkman78 написал:
Как кстати кто защищает латунь в растворе?

Битумный лак будет вонючим, но самым доступным вариантом.