Radio написал: Это у вас профессиональная деформация. Обыватель считает по-другому. :)
Полностью согласен. Разговор на разных языках.
01.04.2017 в 09:38:03
Radio написал: Это у вас профессиональная деформация. Обыватель считает по-другому. :)
Полностью согласен. Разговор на разных языках.
01.04.2017 в 09:39:14
BV написал: Экспертиза с печатью. Суд. Суд назначит еще свою экспертизу. И тд....
У кабеля есть сертификат, и если история его приобретения прозрачна, все документы в наличии имеются, производитель сомнений не вызывает, то для суда этого вполне достаточно.
01.04.2017 в 09:58:27
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.04.2017 в 10:30:50
megrad написал: Дорого замеры делать - пусть за свои деньги чужой косяк переделывает.
Уж сколько раз на форуме эта тема поднималась. Ни разу никто ничего не отсудил.
01.04.2017 в 10:35:31
BV, тогда смысл темы? Крик души?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.04.2017 в 10:42:32
megrad написал: BV, тогда смысл темы? Крик души?
megrad, Автора спросите.... И попросите написать - чем закончится?
01.04.2017 в 11:52:12
BV, под лежачий камень... И кто мешает купить квартиру без отделки? Купить квартиру за ... лямов, чтоб потом капиталку делать. Видимо деньги не только совесть убивают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.04.2017 в 12:07:17
megrad написал: BV, под лежачий камень... И кто мешает купить квартиру без отделки? Купить квартиру за ... лямов, чтоб потом капиталку делать. Видимо деньги не только совесть убивают.
megrad, недавно (не 1 апреля) слух прошёл, что скоро запретят продавать квартиры без внутренней отделки. Во где засада для народа и золотое дно для застройщика. :eek:
Вечный студент
01.04.2017 в 12:10:40
megrad, Да делают плохо. Бывает. Но бывает, что люди преувеличивают свои страхи. С таким же успехом можно заявить "ну купи квартиру не в России" :) У каждого свои условия, что может, то и покупает.
01.04.2017 в 13:12:59
Alex___dr написал:
Kassius написал: Alex___dr, ну да. Т.е., если на испытаниях образец показал удельное сопротивление 7,41 ом, то его ... признают 2,5 кв.мм Это странно, но так. Меня это тоже напрягает, а что делать.
Если провод имеет сечение жилы
Alex9801 написал: на розетки 2,0 кв.мм
То меньше чем 8,9 Ом у него сопротивления не будет... Даже из серебра сопротивления у него будет 7,5 Ом...
MrGalaxy написал: Kassius, по большому счёту сопротивление - самый адекватный критерий. Само по себе сечение жилы, конечно, хорошо, но мало о чём говорит,
Как минимум, сечение (плюс удельное сопротивление...) говорит о том, что при фактическом сечении 2мм2 (вместо 2,5мм2...) получить заявленное ГОСТом сопротивление (7,41 Ом...) невозможно.
Alex___dr, А оно в данном случаи надо?
01.04.2017 в 13:46:08
Человек обнаружил проблему, осталось понять в чём оно выражается. :a