ebf написал: Гофра должна быть 32мм, а гладкостенная труба 25мм ,ссылки на ПУЭ 2.1.61.
Внутренний диаметр трубы должен быть равен двум наружным диаметрам кабеля. В ПУЭ этого нет, "курите" СНиП и ВСН.
Применение трубы (в том числе гофрированной) соответствующего диаметра и радиусов изгиба поворотов, использование протяжных коробок, необходимо для обеспечения сменяемости проводки.
03.04.2017 в 16:55:02
ПPOPAБ написал: Внутренний диаметр трубы должен быть равен двум наружным диаметрам кабеля. В ПУЭ этого нет, "курите" СНиП и ВСН.
А ПУЭ значит курить нельзя. :) Я уж его покурю :) Да и чего нет в ПУЭ?Я даже пункт привёл, он вас не устраивает ?
03.04.2017 в 18:19:01
а она вообще нужна эта сменяемость. По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки). Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
03.04.2017 в 20:30:44
serks написал: а она вообще нужна эта сменяемость. По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки). Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
serks, для этого есть удлинители.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
03.04.2017 в 20:44:34
serks написал: а она вообще нужна эта сменяемость. По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки). Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
Полностью согласен.
03.04.2017 в 20:47:59
ПPOPAБ написал: Применение трубы (в том числе гофрированной) соответствующего диаметра и радиусов изгиба поворотов, использование протяжных коробок, необходимо для обеспечения сменяемости проводки.
При строительстве домов нужна сменяемость, при частном ремонте - не обязательна
03.04.2017 в 21:04:41
ebf написал: А ПУЭ значит курить нельзя.
Можно, но второй раздел- очень осторожно... Так он древнее чем помет мамонта.
ebf написал: Да и чего нет в ПУЭ?
В трубе какого размера прокладывать кабель определенного диаметра.
ebf написал: Я даже пункт привёл, он вас не устраивает ?
А прочитать, перед тем как постить?
ebf написал: 2.1.61. В коробах
...
serks написал: По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки).
Значительная часть панельных зданий. Чуть позже, и не везде, появились канавки для проводки, вместо замоноличенных трубок.
serks написал: Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
За время пути собака успела чуть чуть подрасти... (с) Замоноличенная гофра теперь в монолитах и розетки как всегда - матюком.
03.04.2017 в 21:11:06
BV написал: При строительстве домов нужна сменяемость, при частном ремонте - не обязательна
Не существует отдельных законов и правил для частного ремонта.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен,перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий,не допускается.
Всего лишь... :popcorn
03.04.2017 в 21:26:02
ПPOPAБ написал: Не существует отдельных законов и правил для частного ремонта.
Я бы сказал, что их для него вообще не существует. :)
03.04.2017 в 21:44:04
Поделюсь практикой принятой в Израиле
При строительстве закладывается везде сплошная гибкая (но довольно толстостенная) ПВХ трубка 19мм прямо в стены, в опалубку до отливки перекрытий итп, сплошная от точки до точки и без резких перегибов. На худой конец гофра 16мм
После этого, а можно вообще после завершения всех работ по интерьеру, в трубку затягиваются тросом сколько надо проводов ПВ-1 для данного участка - может 3, может больше если идут еще фазы с выключателей. Причем по хорошему провода ставятся правильных цветов - Например если идет линия на проходные выключатели, то берем 3 провода "фазных" цветов, а не синий/желто зеленый потому что это есть в кабеле. Еще бывает удобно протянуть какой то провод через распайку насквозь без соединений если они там никчему
Проблемы появляются если придурки, строящие стены и перекрытия, не понимают что значит "одним сплошным отрезком трубы" и "без резких перегибов". Они стыкуют 2 куска, или сплошную с гофрой, или допускают перегиб где то в переходе из стены в перекрытие. По их мнению все норм, а в реалии иди вскрывай стену что бы исправить. Если трубка заложена хорошо то нет такой проблемы
03.04.2017 в 21:59:14
насколько помню сп 31 говорит что проводка, обьявленная сменяемой, делается дважды- первый раз трубой а после туда закладывается кабель. только так.
03.04.2017 в 22:22:52
C2h5-OH написал: сп 31 говорит что проводка, обьявленная несменяемой, делается дважды- первый раз трубой а после туда закладывается кабель.
не понял эту мысль
04.04.2017 в 14:29:21
Вопрос в голосовалке действительно задан некорректно и двусмысленно.
Во-1х, спрашивается про необходимость сменяемости или про то, что уложенную неким способом проводку действительно потом возможно сменить.
Во-2х, очень многое зависит от выбранного способа исполнения проводки, условий и т.п.: открытая/скрытая; жёсткие/гибкие жилы, лотки с крышками/без/гладкие трубы/гофра, доступные проёмы/диаметры и т.д.
В общем, как-то общо. Каждый понимает вопрос как хочет.
На мой взгляд, принципиальная сменяемость нужна (и достижима). Но, если она никогда не понадобится, то автору электроустановки: карма--. Несменяемую сделать легче. Но сменяемая — это профессионально (признак мастерства) и юзерфрендли.
Kulibin96 написал: Вот тут уже недавно был срач на тему сменяем ли ВВГ в гофре и не илучше ли тянуть вместо него гибкие.
Ну, почему, «срач». ) Это была очень культурная, полезная и плодотворная дискуссия. Всем участникам огромное спасибо. Особенно юре Т. Жаль, что тему закрыли без объяснения причин. Я в итоге так и не понял, как на самом деле должно быть по фэншую.
Kulibin96 написал: Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.
Я, на самом деле, поддерживаю Вашу точку зрения, но хочу заметить, что гофра гофре рознь. Гофра от ДКС, напр., довольно прочная и качественная, гофра от Экопласта, что продаётся в том же Леруа — полное г.но, которое как бумага мнётся пальцами и не понятно, зачем её кто-то вообще покупает.
Kulibin96 написал: показав фото/ видео реального процесса перетяжки.
На фото/видео эксперимента с перетяжкой ВВГ 3×6,0 через закреплённую на клипсы трубу среднесложной конфигурации (пара поворотов по потолку, подъём и спуск по стенам) я бы тоже с удовольствием посмотерл. Кто-нибудь, кто прямо сейчас в процессе работы, а? Предвкушаю, это будет эпическая битва! )
04.04.2017 в 14:32:43
линк написал: Поделюсь практикой принятой в Израиле При строительстве закладывается везде сплошная гибкая (но довольно толстостенная) ПВХ трубка 19мм прямо в стены, в опалубку до отливки перекрытий итп, сплошная от точки до точки и без резких перегибов. На худой конец гофра 16мм После этого, а можно вообще после завершения всех работ по интерьеру, в трубку затягиваются тросом сколько надо проводов ПВ-1 для данного участка - может 3, может больше если идут еще фазы с выключателей.
Вот! Очень полезная инфа. Спасибо!
Но, если можно ПВ-1, то можно и ПВ-3 (если оч. хочется). Так ведь? ) [«кто о чём, а вшивый о бане»]
04.04.2017 в 14:42:49
Доводилось протягивать КГ2*2,5 в 16 гофре, с тремя поворотами, все получилось. Так же протягивал три ПуВ 2,5 в замоналиченую 16 гофру, но протяжку использовал не ту которая шла с гофрой, а УЗК .
линк написал: При строительстве закладывается везде сплошная гибкая (но довольно толстостенная) ПВХ трубка 19мм прямо в стены, в опалубку до отливки перекрытий итп, сплошная от точки до точки и без резких перегибов. На худой конец гофра 16мм После этого, а можно вообще после завершения всех работ по интерьеру, в трубку затягиваются тросом сколько надо проводов ПВ-1 для данного участка - может 3, может больше если идут еще фазы с выключателей. Причем по хорошему провода ставятся правильных цветов - Например если идет линия на проходные выключатели, то берем 3 провода "фазных" цветов, а не синий/желто зеленый потому что это есть в кабеле. Еще бывает удобно протянуть какой то провод через распайку насквозь без соединений если они там никчему Проблемы появляются если придурки, строящие стены и перекрытия, не понимают что значит "одним сплошным отрезком трубы" и "без резких перегибов". Они стыкуют 2 куска, или сплошную с гофрой, или допускают перегиб где то в переходе из стены в перекрытие. По их мнению все норм, а в реалии иди вскрывай стену что бы исправить. Если трубка заложена хорошо то нет такой проблемы
Точно так же сделано в большинстве панельных домов по всей России.
Грубый, но справедливый