Георгий1109
Георгий1109
Новичок

Регистрация: 05.04.2017

Москва

Сообщений: 30

07.04.2017 в 16:23:57

Inch1964 написал:

Георгий1109 написал: Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Вы издеваетесь? Скажите какого бренда, и какого конкретного типа у Вас "этот" на обратке. Иначе будет пример какую детальку под капотом поменять красную или зелёную, если Ваше авто красного цвета... ;)

Извините, выбирайте, что Вам нужнее, фуфлыжные советы, или советы проектировщика СО? Если последнее, то нет смысла звонить в автосервис, и спрашивать красную или зеленую запчасть менять...

Inch1964, Данфосс, той же фирмы, что и термоголовка.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.04.2017 в 16:26:48

Если случается шум термоклапана на среднем состоянии термоголовки "3", то можно предполагать избыточную температуру носителя, избыточную мощность радиатора или избыточный перепад носителя. Снизить шум в термоклапане можно внеся дополнительное сопротивление, клапаном преднастройки в самом термоклапане или клапаном но обратке. Можно сделать это на слух, закручивая шестигранник клапана обратки при установившемся состоянии термоклапана, когда присутствует постоянный шум длительное время.

0
Георгий1109
Георгий1109
Новичок

Регистрация: 05.04.2017

Москва

Сообщений: 30

07.04.2017 в 16:52:28

cineman, на состоянии термоголовки "3" в комнате радиатор немного шумит и греется в течении 5-10 минут. Потом шум прекращается при этом радиатор полностью остывает. Как понять на какую цифру оптимально отрегулировать клапан преднастройки ? Просто по звуку, типа не шумит и норм ? Тоже самое и про шестигранник на обратке, он у меня выкручен до упора наверх.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.04.2017 в 17:03:44

Георгий1109, этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик. Но об этом и проектировщик мог не знать. Закручивайте клапан шестигранником в начале процесса шипения-нагревания до снижения громкости шипения. Результатом должно стать постоянно тёплое состояние радиатора и приемлемая для Вас температура воздуха. Если любите тепло, то цифра на головке должна быть выше чем "3". С цифрой нужно определиться вначале опытов.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2017 в 17:11:31

Георгий1109 написал: Данфосс, той же фирмы, что и термоголовка.

Продолжаете издеваться...

У Данфоса есть и просто запорные на обратку и запорно-балансировочные. Рассчитываете на экстрасенсов или конкретную марку назовёте?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2017 в 17:15:04

cineman написал: этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик. Но об этом и проектировщик мог не знать.

Прикольно. Если уж даже этого проектировщик не знал, то о чём он вообще мог знать? Проектировщик обязан был указать в проекте значение преднастроек, рассчитав их. Иначе оно просто не проектировщик.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Георгий1109
Георгий1109
Новичок

Регистрация: 05.04.2017

Москва

Сообщений: 30

07.04.2017 в 17:15:05

cineman, сначала регулируем термоклапан (крутим цифры на нем поднимая кольцо регулировки) и только потом регулируем шестигранником клапан на обратке, правильно понимаю ? При этом возможно, что шум исчезнет только от одной регулировки клапана на подаче или шестигранник по любому крутить надо будет ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.04.2017 в 17:26:12

Георгий1109, да, крутить шестигранник обратного вентиля может не понадобиться. Но стоит понять проблему. Шум возникает от того, что термоголовке слишком жарко, при установленной на ней настройке,и она закрывает собою клапан до очень малого прохода, в котором теплоноситель начинает шипеть. Если внести дополнительное сопротивление в эту цепочку, то клапан будет закрыт головкой не так плотно. Но шум может частично появиться и на втором сопротивлении - клапане преднастройки. Если это произойдёт, нужно будет обратиться к шестиграннику на обратном вентиле. Сложность в том, что клапан преднастройки находится в том же теле термоклапана, и определить шум каждого из клапанов будет трудно.

0
Георгий1109
Георгий1109
Новичок

Регистрация: 05.04.2017

Москва

Сообщений: 30

07.04.2017 в 17:37:45

cineman написал: Георгий1109, да, крутить шестигранник обратного вентиля может не понадобиться. Но стоит понять проблему. Шум возникает от того, что термоголовке слишком жарко, при установленной на ней настройке,и она закрывает собою клапан до очень малого прохода, в котором теплоноситель начинает шипеть. Если внести дополнительное сопротивление в эту цепочку, то клапан будет закрыт головкой не так плотно. Но шум может частично появиться и на втором сопротивлении - клапане преднастройки. Если это произойдёт, нужно будет обратиться к шестиграннику на обратном вентиле. Сложность в том, что клапан преднастройки находится в том же теле термоклапана, и определить шум каждого из клапанов будет трудно.

cineman, так шум есть не зависимо от того одета термоголовка на клапан или нет, он не проходит и не становится тише если снять термоголовку совсем.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.04.2017 в 20:36:22

Георгий1109, если преднастройка в термоклапане не зажата на малый расход, то Вас можно поздравить - Вам заузили любимый полипропилен в процессе сварки. Ищите стык с большой галтелью.

0
Георгий1109
Георгий1109
Новичок

Регистрация: 05.04.2017

Москва

Сообщений: 30

07.04.2017 в 20:40:38

cineman, понял ) минут через 30-40 проверю и отпишусь )