Всем здоровья! подскажите пожалуйста, проектирую электрощиток в новостройку. Квартира двушка. Вот такая смета получается: Ввод 1 фаза 3 провода L-N-PE Кухня Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Холодильник 6С 3х2.5 неоткл 2 Плита 32С 3х6 3 Духовка 16С 3х2.5
4 Посудомойка 16B 3х2.5
5 Вытяжка+подсветка 16B 3х2.5
7 Телевизор 16B 3х2.5 +ip, tv +3хроз 8 Кондиционер 16C 3х2.5
9 Розетки х3 16B 3х2.5
10 Розетки х3 16B 3х2.5
11 Розетки х3 16B 3х2.5 зарядка у дивана

Коридор Свет 3х1.5 10С неотключаемая линия Розетка 3х2.5 16B для пылесоса + подсветка шкафа + домофон-охрана-пожарка неотключаемая линия

Туалет Свет 3х1.5 10С Розетка IP44 (или больше) 3х2.5 16B для аквастопа неотключаемая линия Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10-30мА для водонагревателя

Ванна Свет 3х1.5 10С Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10-30мА для стиралки Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10мА для фена и зеркала   Детская Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Кондиционер 16С 3х2.5
2 Письменный стол 1 16B 3х2.5 +ip 3хроз 3 Письменный стол 2 16B 3х2.5 +ip 3хроз 4 Розетки х3 16B 3х2.5
5 Розетки х3 16B 3х2.5

Спальня Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Кондиционер 16С 3х2.5
2 Телевизор 1 16B 3х2.5 +ip, tv х5роз 3 Телевизор 2 16B 3х2.5 +ip, tv х5роз 4 Зеркало 16B 3х2.5
5 Письменный стол 16B 3х2.5 +ip

Балкон Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Кондиционер внешний блок 16С 3х2.5
2 Письменный стол 16B 3х2.5 +ip 3 Розетки х3 16B 3х2.5
4 Розетки х3 16B 3х2.5
5 Теплый пол 16B 3х2.5

ip-интернет-розетка tv-выход на антенну

Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа и подготовить все линии электропроводки ко всем розеткам-выключателям. Номиналы автоматов указаны, узо так-же. На время ремонта будет минимальное количество электроустановочных изделий, перед новосельем все станет как надо в полном количестве.

Неотключаемые линии: холодильник, аквастоп, свет и розетки коридора. Что-бы уезжая в отпуск или на дачу, отрубить квартиру кроме указанных линий.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

07.04.2017 в 11:23:44

Даже критиковать нечего, это прекрасно! :applause: Даешь на каждую лампочку и каждую розетку отдельную линию с автоматом. :yu:

perpich написал: Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа

Рекомендую ПАКС от IKEA - отличные шкафы размером как раз для вашей схемы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

07.04.2017 в 11:25:11

perpich написал: Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа

Рекомендую PAX от IKEA - отличные шкафы размером как раз для вашей схемы.

0
Аватар пользователя
perpich

Местный

Регистрация: 07.04.2017

Москва

Сообщений: 7

07.04.2017 в 11:26:19

Ну вообще хочу свет на релюшках и кнопках сделать, но пока особо не задумывался. Поэтому просто написал автомат и кабель.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

07.04.2017 в 11:29:36

И с узо у вас тоже всё хорошо. :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.04.2017 в 11:55:30

Radio написал: И с узо у вас тоже всё хорошо. :)

Radio, а без узо плохо. :cool:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.04.2017 в 11:58:42

Мне разводка на ванну нравится. Остальное можно посокращать, особенно на кухне.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
perpich

Местный

Регистрация: 07.04.2017

Москва

Сообщений: 7

07.04.2017 в 12:19:27

Если сокращать - то как? На кухне планируется множество электроприборов. И что-бы не перегружать линию, стационарные приборы делаю на своей собственной линии. А-то включат одновременно хлебопечку, мультиварку, йогуртницу, чайник и свч, плюс посудомойка работает. Реальная кстати ситуация, когда я с работы прихожу. Хлебопечка, йогуртница и мультиварка на ночном режиме готовят завтрак семье, а мне тоже покушать хочется после смены.

Свет разделяю дабы не сидеть впотьмах в случае аварии. Проводка по комнатам разделена, т.к. семья большая и есть риск перегрузить линию, если все розетки будут в одной цепи.

{{post:5988269}} Radio, я про электрощиток. Он реально шкаф, т.к. много электроустановочных, плюс реле света с клеммниками, плюс слаботочка. На 72 модуля получается впритирку.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

07.04.2017 в 12:53:20

perpich написал: На 72 модуля получается впритирку.

Тогда мало...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.04.2017 в 12:59:11

У вас линия розетки в коридор перегружена: там нужно пять автоматов и УЗО. Для гармонии.

0
Аватар пользователя
perpich

Местный

Регистрация: 07.04.2017

Москва

Сообщений: 7

07.04.2017 в 12:59:22

MaSeVi написал:

perpich написал: На 72 модуля получается впритирку.

Тогда мало...

MaSeVi, это для примера, щиток еще выбираю. Может 2 щитка поставлю. Не знаю пока. Какие еще варианты есть?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.04.2017 в 13:13:02

perpich написал: одновременно хлебопечку, мультиварку, йогуртницу, чайник и свч, плюс посудомойка

Ситуация маловероятная, Вы же на сторукий Шива, и не Александр Македонский, делавший 10 дел одновременно. :) Тем не менее, логика понятна. Если так бескомпромиссно подходить, то щиток будет по размерам - мама дорогая... :cool:

ЗЫ. Тостер ещё можно приплюсовать до кучи, он тоже мощный прибор.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

07.04.2017 в 13:15:14

perpich написал: это для примера, щиток еще выбираю

А почему у Вас автоматы то B, то С

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.04.2017 в 17:09:25

perpich, выделенная мощность какая? Реле напряжения, водолгрей, индикацию напряжения планируете? ОПС и домофон отдельная линия под свой АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

07.04.2017 в 18:03:06

perpich написал: Radio, я про электрощиток. Он реально шкаф... На 72 модуля получается впритирку.

Получается около 50 кабелей, много отдельных линий, в т. ч. плита. Импульсные реле и клеммные блоки. Рубильник и два "разбора" - это отключаемые/неотключаемые. Ориентируйтесь где-то на 150 модулей (объем оболочки). Это только электрика. :help

:D

0