07.04.2017 в 11:10:06
Всем здоровья!
подскажите пожалуйста, проектирую электрощиток в новостройку. Квартира двушка. Вот такая смета получается:
Ввод 1 фаза 3 провода L-N-PE
Кухня
Свет 3х1.5 10С
№ Прибор Автомат Провод Примечание
1 Холодильник 6С 3х2.5 неоткл
2 Плита 32С 3х6
3 Духовка 16С 3х2.5
4 Посудомойка 16B 3х2.5
5 Вытяжка+подсветка 16B 3х2.5
7 Телевизор 16B 3х2.5 +ip, tv +3хроз
8 Кондиционер 16C 3х2.5
9 Розетки х3 16B 3х2.5
10 Розетки х3 16B 3х2.5
11 Розетки х3 16B 3х2.5 зарядка у дивана
Коридор Свет 3х1.5 10С неотключаемая линия Розетка 3х2.5 16B для пылесоса + подсветка шкафа + домофон-охрана-пожарка неотключаемая линия
Туалет Свет 3х1.5 10С Розетка IP44 (или больше) 3х2.5 16B для аквастопа неотключаемая линия Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10-30мА для водонагревателя
Ванна
Свет 3х1.5 10С
Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10-30мА для стиралки
Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10мА для фена и зеркала
Детская
Свет 3х1.5 10С
№ Прибор Автомат Провод Примечание
1 Кондиционер 16С 3х2.5
2 Письменный стол 1 16B 3х2.5 +ip 3хроз
3 Письменный стол 2 16B 3х2.5 +ip 3хроз
4 Розетки х3 16B 3х2.5
5 Розетки х3 16B 3х2.5
Спальня
Свет 3х1.5 10С
№ Прибор Автомат Провод Примечание
1 Кондиционер 16С 3х2.5
2 Телевизор 1 16B 3х2.5 +ip, tv х5роз
3 Телевизор 2 16B 3х2.5 +ip, tv х5роз
4 Зеркало 16B 3х2.5
5 Письменный стол 16B 3х2.5 +ip
Балкон
Свет 3х1.5 10С
№ Прибор Автомат Провод Примечание
1 Кондиционер внешний блок 16С 3х2.5
2 Письменный стол 16B 3х2.5 +ip
3 Розетки х3 16B 3х2.5
4 Розетки х3 16B 3х2.5
5 Теплый пол 16B 3х2.5
ip-интернет-розетка tv-выход на антенну
Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа и подготовить все линии электропроводки ко всем розеткам-выключателям. Номиналы автоматов указаны, узо так-же. На время ремонта будет минимальное количество электроустановочных изделий, перед новосельем все станет как надо в полном количестве.
Неотключаемые линии: холодильник, аквастоп, свет и розетки коридора. Что-бы уезжая в отпуск или на дачу, отрубить квартиру кроме указанных линий.
07.04.2017 в 11:23:44
Даже критиковать нечего, это прекрасно! :applause: Даешь на каждую лампочку и каждую розетку отдельную линию с автоматом. :yu:
perpich написал: Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа
Рекомендую ПАКС от IKEA - отличные шкафы размером как раз для вашей схемы.
07.04.2017 в 11:25:11
perpich написал: Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа
Рекомендую PAX от IKEA - отличные шкафы размером как раз для вашей схемы.
07.04.2017 в 11:26:19
Ну вообще хочу свет на релюшках и кнопках сделать, но пока особо не задумывался. Поэтому просто написал автомат и кабель.
07.04.2017 в 11:29:36
И с узо у вас тоже всё хорошо. :)
07.04.2017 в 11:55:30
Radio написал: И с узо у вас тоже всё хорошо. :)
Radio, а без узо плохо. :cool:
Вечный студент
07.04.2017 в 11:58:42
Мне разводка на ванну нравится. Остальное можно посокращать, особенно на кухне.
Вечный студент
07.04.2017 в 12:19:27
Если сокращать - то как? На кухне планируется множество электроприборов. И что-бы не перегружать линию, стационарные приборы делаю на своей собственной линии. А-то включат одновременно хлебопечку, мультиварку, йогуртницу, чайник и свч, плюс посудомойка работает. Реальная кстати ситуация, когда я с работы прихожу. Хлебопечка, йогуртница и мультиварка на ночном режиме готовят завтрак семье, а мне тоже покушать хочется после смены.
Свет разделяю дабы не сидеть впотьмах в случае аварии. Проводка по комнатам разделена, т.к. семья большая и есть риск перегрузить линию, если все розетки будут в одной цепи.
{{post:5988269}} Radio, я про электрощиток. Он реально шкаф, т.к. много электроустановочных, плюс реле света с клеммниками, плюс слаботочка. На 72 модуля получается впритирку.
07.04.2017 в 12:53:20
perpich написал: На 72 модуля получается впритирку.
Тогда мало...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2017 в 12:59:11
У вас линия розетки в коридор перегружена: там нужно пять автоматов и УЗО. Для гармонии.
07.04.2017 в 13:13:02
perpich написал: одновременно хлебопечку, мультиварку, йогуртницу, чайник и свч, плюс посудомойка
Ситуация маловероятная, Вы же на сторукий Шива, и не Александр Македонский, делавший 10 дел одновременно. :) Тем не менее, логика понятна. Если так бескомпромиссно подходить, то щиток будет по размерам - мама дорогая... :cool:
ЗЫ. Тостер ещё можно приплюсовать до кучи, он тоже мощный прибор.
Вечный студент
07.04.2017 в 13:15:14
perpich написал: это для примера, щиток еще выбираю
А почему у Вас автоматы то B, то С
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2017 в 17:09:25
perpich, выделенная мощность какая? Реле напряжения, водолгрей, индикацию напряжения планируете? ОПС и домофон отдельная линия под свой АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.04.2017 в 18:03:06
perpich написал: Radio, я про электрощиток. Он реально шкаф... На 72 модуля получается впритирку.
Получается около 50 кабелей, много отдельных линий, в т. ч. плита. Импульсные реле и клеммные блоки. Рубильник и два "разбора" - это отключаемые/неотключаемые. Ориентируйтесь где-то на 150 модулей (объем оболочки). Это только электрика. :help
:D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.