MikhailZ, может, я что пропустил, а почему Вы вообще выбрали ТТ?

0
MikhailZ
MikhailZ
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Красноярск

Сообщений: 30

25.08.2020 в 15:25:53

СтранникXXI написал: MikhailZ, может, я что пропустил, а почему Вы вообще выбрали ТТ?

СтранникXXI, ТТ уже была подключена электриками по умолчанию. Я изучил данный форум и другие источники, сделал вывод, что это оптимальный вариант.

0
MikhailZ
MikhailZ
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Красноярск

Сообщений: 30

25.08.2020 в 15:28:55

В продолжении темы... Ранее писал о световой, звуковой индикации на тот случай, если заземленный щиток окажется под напряжением. НО вот вопрос, как ее (индикацию) сделать. Ведь на корпусе может быть не обязательно 220В, а работы зуммера/звонка осуществляется именно от такого напряжения (220В).

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.08.2020 в 16:04:29

Как заземленный щиток может оказаться под напряжением, что это за заземление такое???

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.08.2020 в 17:35:57

MikhailZ написал: Ранее писал о световой, звуковой индикации на тот случай, если заземленный щиток окажется под напряжением.

К сожалению, индикация разрешена и имеет смысл только в сетях с изолированной нейтралью. В наших родных сетях с глухозаземлённой нейтралью при пролезании фазы на корпус должно происходить автоматическое отключение за время не более 0,4 секунды - и на звонки-мигалки времени не остаётся.

Критерии напряжения отключения тоже прописаны, хотя тут возможны варианты. По ПУЭ немедленное автоматическое отключение должно происходить при напряжении не более 50 вольт, в более современных ГОСТах встречается и 25, и 12 вольт. Решайте сами.

0