BV написал: давление на входе?

5 ат

BV написал: fedorvinogradov написал: манометр

зачем?

чтоб знать, какое давление до редуктора. Вдруг там какие-то скачки, от которых что-нибудь не выдержит

BV написал: срок до конца поверки?

понятно

BV написал: fedorvinogradov написал: а от коллектора пластик?

да

можно и медью? дело вкуса?

BV написал: Резьба гниет

решили отказаться от полотенцесушителя

BV написал: когда был прямой проблем не было

не, сейчас он как раз непрямой - присутствует загогулина в виде полотенчика

BV написал: трап к соседям ниже

чтоб золотишко время от времени собирать?)

0
fedorvinogradov
fedorvinogradov
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 75

25.05.2017 в 22:42:10

ХВС/ГВС переварены. Фото в студию:

0
Don4es
Don4es
Новичок

Регистрация: 13.11.2016

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 01:04:24

Чтоб не плодить однообразные темы, задам вопрос в этой. Имеется стояк ГВС и ХВС, отводы сделаны 1/2. Далее грязевик и счетчик. Планирую делать коллекторную разводку трубой RAUTITAN STABIL PE-X REHAU 16. После счетчика установлю вентили 12В Neptun с шарами Bugatti, фильтры со встроенным редуктором давления Honeywell FK06-1/2 AAM, как на горячую, так и на холодную воду. С пластиковой колбой не хочу связываться. Далее гребенку FAR на 6 потребителей ХВ и 4 потребителя ГВ. Подскажите, пожалуйста, какую гребенку выбрать Если можно, то артикул. Как я понимаю, мне нужен коллектор трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus, а к нему родные переходники Rehau на евроконус 16 - G 3/4" - арт. 169175-001. Гребенка с отводами 3/4 у FAR только одна, остальные на 1/2 - http://www.far-market.ru/katalog/kol15.htm В итоге получается, что на холодную воду мне нужно FK 3824 134 + FK 3821 134 (т. к. не нашел концевой 1" - 3/4"), а на горячую просто FK 3824 134.

Так же стоит смотреть в сторону Uponor? Немного сложнее в монтаже, но есть свои коллектора (например арт. 1048522), прямо под трубу и немного дешевле Rehau.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

08.06.2017 в 15:33:50

Нерегулируемые коллекторы FAR латунные, подключение труб к коллектору неразборным соединением (без накидных гаек), опрессовка на фитинг.

0
Don4es
Don4es
Новичок

Регистрация: 13.11.2016

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 22:29:32

молоток, не очень понятен ваш ответ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134800

09.06.2017 в 01:02:47

fedorvinogradov написал: чтоб знать, какое давление до редуктора. Вдруг там какие-то скачки, от которых что-нибудь не выдержит

тогда ставьте видеорегистратор :)

fedorvinogradov написал: 5 ат

себе бы редуктор не ставил

0
sergey80
sergey80
Местный

Регистрация: 30.05.2014

Москва

Сообщений: 115

09.06.2017 в 13:23:59

Don4es, Таких две штуки ставите на ХВС - Far FK 3822 134 и заглушку!

0
sergey80
sergey80
Местный

Регистрация: 30.05.2014

Москва

Сообщений: 115

09.06.2017 в 13:29:56

BV, а при 6,5-7Bar на входе, поставили бы редуктор?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134800

09.06.2017 в 14:40:29

sergey80 написал: BV, а при 6,5-7Bar на входе, поставили бы редуктор?

sergey80, да, мембранный VT 085 или такой же OR

0
sergey80
sergey80
Местный

Регистрация: 30.05.2014

Москва

Сообщений: 115

09.06.2017 в 20:02:00

BV, Почему Valtec а не Far/Honeywell?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17701

11.06.2017 в 00:17:42

sergey80, фар редукторы а)немного дороже, 1/2 ВР/ВР - 4 т.р с манометром, валтек или Rio Export 2,5-3 б) Фар хуже разбирать, особенно через 3-5 лет, если понадобится поменять картридж, который кстати стоит 1,5 и не самый надежный VT 0.85 или OR легче купить еще один и заменить не снимая. Мембраны к ним, думаю, что тоже будут продаваться, если будет спрос, как фаровские картриджи

0