13.04.2017 в 22:12:25

Здравствуйте. Хотел узнать мнение профессионалов. Подскажите пожалуйста, чем лучше обматывать трубы из нержавейки в стыках, Тангитом или по дедовскому методу, марля (бинт) и краска ? Есть один стык в системе, соединенный муфтой. Его уже второй раз, пытаюсь зажать Тангитом, пропускает. Мне сказали, что нержавейку, лучше обматывать марлей (бинт) с краской. Что вы можете сказать по этому поводу ?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11273

13.04.2017 в 22:16:37

Guest-001 написал: Что вы можете сказать по этому поводу ?

Для резьбовых соединений нерж.трубы лучше всего использовать анаэробный герметик ... я проверял.

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

13.04.2017 в 22:31:51

Tehnik-san, Про такое, честно говоря, я даже не слышал. Я не профессионально занимаюсь этим, просто, у себя дома пытаюсь залатать дыру ) Постараюсь найти. А если не смогу, то из вышеперечисленного, чтобы посоветовали использовать ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

13.04.2017 в 22:32:37

Guest-001 написал: Есть один стык в системе, соединенный муфтой. Его уже второй раз, пытаюсь зажать Тангитом, пропускает. Мне сказали, что нержавейку, лучше обматывать марлей (бинт) с краской.

Дело не в материале труб. Возможно стык подвержен температурным подвижкам, и плюс вы не дотягиваете резьбу до упора/закусывания.

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

13.04.2017 в 22:48:52

Я на нержавейке использовал ФУМ ленту. До этого там был анаэробный герметик, еле раскрутил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

13.04.2017 в 23:04:26

Сергей...... написал: Я на нержавейке использовал ФУМ ленту.

чуть тронешь - течет, уж лучше тогда Uniflon

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

13.04.2017 в 23:13:38

BV, Это автоклав был. Работает каждый день. За пару лет не потекло.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.04.2017 в 00:30:55

BV написал: чуть тронешь - течет,

Почему? Трогаете ковшом экскаватора? Уже четверть века пользуюсь ФУМ-лентой, не замечал проблем.

Guest-001 написал: Его уже второй раз, пытаюсь зажать Тангитом,

Резьба трубы из нержавейки может быть очень скользкой. Полезно покусать витки резьбы зубами газового ключа. Анаэроб на трубе из нержавейки может отверждаться дольше чем на стальной или латунной резьбе. Потребуется больше времени простоя оборудования.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

14.04.2017 в 01:06:15

cineman написал: Уже четверть века пользуюсь ФУМ-лентой, не замечал проблем.

Проблем нет, есть особенности материала. PTFE "течет" под мех нагрузкой. Пластичен.

cineman написал: Полезно покусать витки резьбы зубами газового ключа.

Должны быть острые зубья у ключа. Вариант - зазубрины ножевкой.

cineman написал: Анаэроб на трубе из нержавейки может отверждаться дольше чем на стальной или латунной резьбе. Потребуется больше времени простоя оборудования.

Как-то надо было соединять нерж. Активатора-ускорителя не было. Наточил мелким напильником латунной пудры и посыпал анаэроб. Еле успел докрутить :)

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

14.04.2017 в 01:26:23

Господа, значит, марля с краской, вообще не вариант? В другом доме, тоже нержавейка была, их давно делали и заматывали бинтом с краской. Мастер еле открутил их, когда разбирал. И главное, течи не было, поэтому, спросил, как вариант.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

14.04.2017 в 06:26:20

Guest-001 написал: Господа, значит, марля с краской, вообще не вариант? В другом доме, тоже нержавейка была, их давно делали и заматывали бинтом с краской. Мастер еле открутил их, когда разбирал. И главное, течи не было, поэтому, спросил, как вариант.

Guest-001, я так понимаю "нержавейка" ваша и не нержавейка вовсе? А оцинкованная сталь? Для уплотнения металлических резьб лучше всего подходит лён). Но не в бинтах или, скажем, носках, а специальный сантехнический