spica0075 написал: криминала не будет если заменю на nym.
Не будет, поскольку штатный кабель имеет те же параметры. Но в словах bnmuyt есть резон. Лучше 5 х 2,5. Поскольку там L1+N1 и L2+N2. Если мощность делится пополам это уже по 3,6 кВт на линию, что при 230В нагрузка на 16А. А при 16А обычно используют 2,5 мм.кв.
Смущает только, что у вас NYM-J некоего ООО "КОАКСИАЛ" с весьма мутными нестыковками насчёт ГОСТ. По сайту он соответствует ГОСТ 20227-4-2011 и DIN VDE 0250, но на самом кабеле никакой маркировки не вижу. Но если сечение, материал жилы и изоляция вопросов не вызывают, то всё хорошо.