alx220 написал:
На того, кто не транслирует подобный бред.
Позвольте заметить, что приведённая цитата, если её читать, а не притягивать за уши, не содержит никакого бреда.
ebf написал:
BV, Уже не раз цитировал
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Что касается прокладки кабелей в строительных конструкциях, то в соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571.5.52 в строительных конструкциях, выполненных из негорючих материалов, допускается прокладка проводов и кабелей, не удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, т.е. любых.
Прочитали? А теперь перечитываем, и стараемся найти здесь ключевые слова "канал", "пустоты", "короб". Нет таких. А проложенные непосредственно в материале строительной конструкции провода и кабели и вправду могут быть какими угодно. Будучи по факту замоноличенными - на них невозможно прямое воздействие пламени.
В указанном ГОСТ Р 50571.5.52-2011 следующее:
/ 527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
/ 527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
ПуВ/ПуГВ выполняются по ГОСТ 31565-2012, и классифицируются как "Провода не распространяют горение при одиночной прокладке". Соответственно, для того, чтобы проложить их без "специальных мер предосторожности" нужно обеспечить одиночную прокладку.
И главное требование, сформулированное в том же ГОСТ:
/ 527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.
А тем, кто так любит показывать "а смотрите как там сделано, а как тут", рекомендую обратиться к происшествию, которое стало критической точкой в принятии требований относительно распространения горения по кабелям. Забыли? Поиск "Останкино пожар август 2000".
ebf, а отчего лично у вас вдруг проснулось уважение к МИЭЭ, технические циркуляры которого вы считаете "бумажкой", совсем непонятно.