ebf написал:
Чёрные квадратики, у него название есть?
Это ответное письмо на запрос.
ebf написал:
На ваш ответ про 30 Ом ,что Да ,говорю, что это БРЕД ,а почему читайте выше или мы правда друг друга не понимаем
Вот вы определённо не понимаете.
/1.7.3. система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена
И есть следующий пункт раздела Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
/ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Если не поняли, перечитайте ещё раз. Повторное заземление у потребителя, в соответствии с неким нормативом, который вы готовы процитировать отличается, от оговоренных в п. 1.7.103?
Таким образом, среди ваших возгласов эмоциональных сообщений, всё ещё не было озвучено, аргументированных прямым указанием несоответствий.