VIVA, Чёрные квадратики, у него название есть? Или это ответ ,частного порядка? Интересно в п1 говорят о 300мА УЗО ,ну тогда сопротивление минимум 83Ом а максимум 166 Ом (при ТТ) На ваш ответ про 30 Ом ,что Да ,говорю, что это БРЕД ,а почему читайте выше или мы правда друг друга не понимаем :) Или эта ерунда о 30 Ом ,только для того, чтобы протащить пункт 4 ? :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.05.2017 в 19:30:40

ebf написал: Чёрные квадратики, у него название есть?

Это ответное письмо на запрос.

ebf написал: На ваш ответ про 30 Ом ,что Да ,говорю, что это БРЕД ,а почему читайте выше или мы правда друг друга не понимаем

Вот вы определённо не понимаете.

/1.7.3. система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена

И есть следующий пункт раздела Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью

/ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Если не поняли, перечитайте ещё раз. Повторное заземление у потребителя, в соответствии с неким нормативом, который вы готовы процитировать отличается, от оговоренных в п. 1.7.103?

Таким образом, среди ваших возгласов эмоциональных сообщений, всё ещё не было озвучено, аргументированных прямым указанием несоответствий.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2017 в 19:41:27

VIVA, Вы знаете, я конечно могу не понимать ,правда без обид ,но я вам говорю, как большинство понимает данный пункт циркуляра .Что сопротивление заземлителя при ТТ должно быть не более 30 Ом

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2017 в 19:45:36

VIVA написал: среди ваших возгласов эмоциональных сообщений

Как я понимаю, вечер перестаёт быть томным, что в сухом остатке ,вы имеете личный ответ от Ростеха с упоминанием о TN ,вы считаете что 30 Ом для ТТ это норма и вообще ТТ это вред. Я ничего не упустил, всё верно ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.05.2017 в 19:48:20

ebf написал: сопротивление заземлителя при ТТ

По вашему, в соответствии с чем должен рассчитываться заземлитель?

ebf написал: личный ответ от Ростеха с упоминанием о TN ,вы считаете что 30 Ом для ТТ это норма и вообще ТТ это вред. Я ничего не упустил, всё верно

Что TT вредно, считает даже ПУЭ (1.7.59), и не оно одно. В официальном ответе, ЕСЛИ вы наконец прочтёте пункт 1.7.59, приводится прямой комментарий к нему. Вроде: Следует использовать TN, но если есть обоснование, допустима TT. В письме, TN использовать нельзя потому что...

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.05.2017 в 19:52:33

ebf написал: личный ответ от Ростеха с упоминанием о TN ,вы считаете что 30 Ом для ТТ это норма и вообще ТТ это вред. Я ничего не упустил, всё верно

Что TT вредно, считает даже ПУЭ (1.7.59), и не оно одно. В официальном ответе, ЕСЛИ вы наконец прочтёте пункт 1.7.59, приводится прямой комментарий к нему. Вроде: Следует использовать TN, но если есть обоснование, допустима TT. В письме, TN использовать нельзя потому что...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2017 в 19:52:54

VIVA, А по вашему ,как в ТТ рассчитывают сопротивление заземлителя. А в ТТ у нас тоже есть PEN ? :) Я же вам сказал, что хотите поговорить о ПУЭ и ТТ найдите тему, где Прораб ,я и ink mast об этом говорили ink mast очень доходчиво изложил о ПУЭ и ТТ :) Я вам давича показал, новый СП и вы вроде как согласились ,что ПУЭ уже не имеет приоритета .Есть ГОСТ о запрете ТТ? Правда, что то мы совсем удалились от темы .

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.05.2017 в 19:58:27

ebf написал: А по вашему ,как в ТТ рассчитывают сопротивление заземлителя.

Давайте обойдёмся без приёма "вопросом на вопрос". Удосужьтесь ответить.

ebf написал: А в ТТ у нас тоже есть PEN ?

Нет разумеется.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2017 в 20:01:18

VIVA написал: Давайте обойдёмся без приёма "вопросом на вопрос". Удосужьтесь ответить.

А я вам уже отвечал, как то ,точнее поправлял вас ,когда вы какому то ТС насчитали сопротивление 2 Ом, с тех пор методология не поменялась

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.05.2017 в 20:01:40

ebf написал: А в ТТ у нас тоже есть PEN ?

Нет разумеется.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.05.2017 в 20:03:40

ebf написал: А я вам уже отвечал, как то

Под ответом, подразумевалось приведение ссылки на конкретный пункт норматива.

0