TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

21.05.2017 в 19:28:30

VIVA написал: Только вот если прибор отключён, что никакого "косвенного прикосновения" уже нет.

Так это лучшая защита - сделать прикосновение невозможным. :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 19:32:49

TAB написал: ак это лучшая защита - сделать прикосновение невозможным.

А это уже:

  • А.1 Основная изоляция токоведущих частей
  • А.2 Ограждения или оболочки
  • В.2 Барьеры
  • В.3 Расположение вне зоны досягаемости

А отключение неисправной ЭУ это отключение при утечке на защитный проводник, а не защита от косвенного прикосновения.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

21.05.2017 в 19:34:05

ZooZoo написал: Бред. Нет в нормативке такого понятия.

Было, в настоящее время (ГОСТ Р 50571.3-2009) применяют термины "основная защита и защита при повреждении" вместо "защита от прямого прикосновения и защита от косвенного прикосновения". Сути дела оно не меняет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.05.2017 в 19:37:20

TAB написал: в настоящее время (ГОСТ Р 50571.3-2009) применяют термины "основная защита и защита при повреждении" вместо "защита от прямого прикосновения и защита от косвенного прикосновения". Сути дела оно не меняет.

Да путаете вы все. Я про УЗО 0,1-0,3А. А вы о чем?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

21.05.2017 в 19:38:05

VIVA написал: А отключение неисправной ЭУ это отключение при утечке на защитный проводник, а не защита от косвенного прикосновения.

Это "защита от повреждения", согласно нынешней редакции.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

21.05.2017 в 19:42:55

ZooZoo написал: Да путаете вы все. Я про УЗО 0,1-0,3А. А вы о чем?

Я о "411 Защитная мера - автоматическое отключение питания":

411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие защитные устройства:

  • устройства защиты от сверхтока;
  • защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 19:51:34

TAB написал: Это "защита от повреждения", согласно нынешней редакции.

Косвенное прикосновение - это момент замыкания на землю, только замыкание это происходит через тело человека. Оно является частным случаем замыкания на землю, при отсутствии/повреждении защитного проводника. Защитный проводник - основная мера, при его нарушении - УДТ дополнительная. Поэтому если уставка УДТ более 30 мА, будет нехорошо.

Доп: А "защита при повреждении изоляции" это более общее понятие, в которое входит и косвенное прикосновение. Не стоит их приравнивать.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

21.05.2017 в 20:01:28

VIVA написал: Косвенное прикосновение - это момент замыкания на землю, только замыкание это происходит через тело человека. Оно является частным случаем замыкания на землю, при отсутствии/повреждении защитного проводника

Да нет же, это синонимы:

VIVA написал: Защитный проводник - основная мера, при его нарушении - УДТ дополнительная.

Опять не так: основные меры Вы перечислили выше, это изоляция и ограждение. "Защитное заземление" и "Автоматическое отключение при повреждении (замыкании на землю)" обе являются дополнительными мерами и находятся в одном разделе "411.3 Требования к защите при повреждении".

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:03:33

TAB написал: Да нет же, это синонимы:

Приведите конкретную цитату, где сказано, что одно понятие синоним другого.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:04:41

TAB написал: Да нет же, это синонимы:

Приведите конкретную цитату, где сказано, что одно понятие синоним другого.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

21.05.2017 в 20:06:21

VIVA написал: Приведите конкретную цитату, где сказано, что одно понятие синоним другого.

Ну я же скриншот документа с цитатой выше приклеил:

  • применена классификация защитных мер, установленная МЭК 61140, мер основной защиты и защиты при повреждении вместо мер защиты от прямого прикосновения и защиты от косвенного прикосновения.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.