Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:12:12

VIVA написал: Ещё раз - косвенное прикосновение, это частная ситуация замыкания на землю.

Конечно, однако эта та ситуация, где прикосновение можно предупредить. :)

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:13:17

TAB написал: Опять не так: основные меры

Неправильно употребил слово "основная". Заземление, это первичная мера. Если происходит КЗ на землю, срабатывается АВ. Если защитный проводник нарушен, КЗ не произойдёт, поэтому применяется ступень с УДТ.

TAB написал: Конечно, однако эта та ситуация, где прикосновение можно предупредить

Если вы "предупредили" косвенное прикосновение, то нет никакого "косвенного прикосновения" поэтому не может быть "защиты при косвенном прикосновении". Это защита при повреждении изоляции.

И в том же ГОСТ.

415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:18:22

TAB написал: Конечно, однако эта та ситуация, где прикосновение можно предупредить

Если вы "предупредили" косвенное прикосновение, то нет никакого "косвенного прикосновения" поэтому не может быть "защиты при косвенном прикосновении". Это защита при повреждении изоляции.

И в том же ГОСТ.

415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2017 в 20:19:19

VIVA, TAB, мож отдельную тему Вам создать? автор молчит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:20:45

VIVA написал: Если происходит КЗ на землю, срабатывается АВ. Если защитный проводник нарушен, КЗ не произойдёт, поэтому применяется ступень с УДТ.

Да нет там ничего про "ступени" (кроме требований селективности), согласно 411.4.5 для защиты при повреждении могут быть на равных использованы как АВ так и УЗО. Другое дело, что УЗО без АВ не применяются, но совсем по другой причине.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:23:11

TAB написал: Да нет там ничего про "ступени"

Это вы так думаете. Я не говорил о селективности между УДТ.

защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.

Налицо, два компонента "ступени". А чем можно выполнять АОП вы уже писали выше.

АВ обеспечит защиту только при КЗ. УДТ, чтобы считаться дополнительной мерой защиты, см. п. 415.1.1

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:27:30

VIVA написал: 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении

Так я с этим и не спорил: изначально дискуссию вызвал вопрос что важнее - тип А в общем УЗО или в групповых.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:29:41

VIVA написал: Налицо, два компонента "ступени". А чем можно выполнять АОП вы уже писали выше.

Компонента два, но не "ступенчатых" промежду АВ и УДТ. Они применяются независимо.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:31:19

TAB написал: Компонента два, но не "ступенчатых" промежду АВ и УДТ. Они применяются независимо.

Мда. Зависимо. Только вместе.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:33:13

VIVA написал: УДТ, чтобы считаться дополнительной мерой защиты, см. п. 415.1.1

Чтобы считаться есть 411.3.3 "Дополнительная защита":

В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для: - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:35:59

VIVA написал: Мда. Зависимо. Только вместе.

Да нифига, вместе они лишь согласно требованиям по защите от сверхтока, к защите от поражения оно не имеет отношения.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:38:10

TAB написал: Да нифига

У вас и правда такая каша, или просто развлекаетесь?

защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.

Компонент 1 = СУП/ДСУП Компонент 2 = АВ/УДТ

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:39:54

VIVA написал: У вас и правда такая каша, или просто развлекаетесь?

Да блин, я про АВ и УДТ говорил. А вы про СУП и АОП. Бывает. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 20:42:50

TAB написал: Чтобы считаться есть 411.3.3 "Дополнительная защита":

И вновь вы пропустили...

В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в соответствии с 415.1.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 20:56:54

VIVA написал: И вновь вы пропустили...

Да как же "пропустил", когда сам же это и процитировал. Раздел 415 применяется "Для определенных условий внешних воздействий и в специальных условиях размещения", а 411.3.3 устанавливает применение 415.1 для розеток общего применения. И кстати:

415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411 - 414.

Этот пункт утверждает первичность мер защит от повреждения (косвенного прикосновения), а стало быть тип А следует применять прежде всего в этих целях. Т.е именно как я и говорил:

Если УЗО конечных линий типа AC (или отсутствуют), то смысл в селективном типа A конечно же есть. Там вообще больше смысла в типе А, чем в оконечных.