VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.05.2017 в 15:50:22

Scoworodker написал: схему РЩ.

Есть мнение, что по 7.1.83 одного УДТ на 30 мА для АВ варочной и духовки, может быть маловато. 32 х 0,4 = 12,8 мА и 20 х 0,4 = 8, что 20,8 мА, и что более чем 1/3 от номинала 30 мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.05.2017 в 17:57:39

Scoworodker написал: учёл некоторые замечания

А что у вас стоит в этажном щите после счётчика?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.05.2017 в 18:51:42

Scoworodker написал: переделал схему РЩ.

УДТ тип S скорее всего будет после счётчика. Сбытовики могут не оценить два коммутационных аппарата до счётчика.

И времятоковые характеристики АВ можно выбирать и B.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.05.2017 в 20:48:54

VIVA написал: УДТ тип S скорее всего будет после счётчика

Если под УДТ подразумевается УЗО, то после счётчика кроме него должен стоять ещё и автомат.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 23:00:15

avmal написал: Если под УДТ подразумевается УЗО, то после счётчика кроме него должен стоять ещё и автомат.

Зачем?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17294

22.05.2017 в 23:18:12

alx220 написал: Зачем?

Ну, если его не было изначально...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.05.2017 в 23:28:27

alx220 написал: avmal написал: Если под УДТ подразумевается УЗО, то после счётчика кроме него должен стоять ещё и автомат.

Зачем?

Чтобы не начинать с закона Ома, то лучше сказать кратко - для соблюдения нормативных требований.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

22.05.2017 в 23:46:04

avmal написал: Чтобы не начинать с закона Ома, то лучше сказать кратко - для соблюдения нормативных требований.

Нормативные требования вчера одни, сегодня другие, завтра третьи... Закон Ома всё же более постоянен и с нормативными требования слабо коррелирует.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17294

22.05.2017 в 23:50:30

Radio написал: Закон Ома всё же более постоянен и с нормативными требования слабо коррелирует.

Да здравствует начало очередного нового холивара, если кое-кто не будет мудрее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Scoworodker
Scoworodker
Новичок

Регистрация: 21.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

23.05.2017 в 00:04:05

avmal написал:

Scoworodker написал: учёл некоторые замечания

А что у вас стоит в этажном щите после счётчика?

avmal, на площадке автомат и счетчик

Старый добрый iek

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17294

23.05.2017 в 00:09:13

Scoworodker написал: Старый добрый iek

Старый, но не добрый))). Если есть возможность - замените этот бренд на более брендовый)))