VIVA написал: Чтобы не плодить зоопарк модульки и лишних соединений, проще тогда ВДТ тип S поставить до счётчика, а АВ после.
Может и проще, но требуется после счётчика. Если вы не в курсе дела, то всё, что находится до счётчика, находится вне зоны вашей ответственности и вмешательство в схему недопустимо. Более того, в новостройках часто коммутационный аппарат (выключатель нагрузки) до счётчика устанавливается в закрытый отсек и доступа потребителю к органам управления не имеет.
VIVA написал: Ещё есть такой пункт.
3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.
А в СП 31-110 есть ещё и такой. 16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.