Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

29.05.2017 в 18:07:31

id234392061, вы хотите ничего не делать и при этом получить результат) так не бывает...для того чтобы радиаторы грели в принципе, нужно отбалансировать вентили на обратках, для поддержания требуемой температуры нужно выставлять ее на термоголовках термостатических вентилей. У вас ни того ни другого. Но все решаемой, вам нужно купить муфт 25х1/2" нр х кол-во радиаторов, удалить краны, вкрутить в радиаторы вентили с муфтой и спаять существующие отводы с муфтами.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

29.05.2017 в 18:12:16

За неимением в своём портфолио работ из ПП, выкладываю фото вентилей на подачу и обратку какие нужно вам установить, только вам нужны угловые. С заглушкой на обратку, с термоголовкой на подачу.вентиль на подачу выбирайте осевой, что головка вбок смотрела а не вверх

0
id234392061
id234392061
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 18:18:56

То есть удалить шаровые краны и поставить вентили, но ведь система стала работать после балансировке, как такую работу системы можно тогда объяснить. Спасибо заранее

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11339

29.05.2017 в 18:29:14

id234392061 написал: Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы

100% решение вашей проблемы - это переделать последовательную схему подключения ОП (отопительных приборов) на схему с попутным движением теплоносителя и тогда все ОП будут греть одинаково и балансировка на ветке в таком случае не потребуется. Не пугайтесь, переделка сама по себе будет не особо затратная - придется всего лишь удалить участок обратки до первого ОП и продлить обратку от последнего ОП и до стояка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121889

29.05.2017 в 20:27:13

id234392061 написал: , только без изменения схемы отопления и демонтажа отдельных ее частей.

Глупое желание :killyourselfbywall: Если так, сходите к магам, может сделают волшебный приворот на равномерный нагрев ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121889

29.05.2017 в 20:29:27

id234392061 написал: но ведь система стала работать после балансировке,

как то стала, кривенько и косенько:

id234392061 написал: пусть хоть и у каждой батареи температура разная.

0
id234392061
id234392061
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 21:19:26

Tehnik-san, Простите, но тот кто мне эту систему смонтировал (извиняюсь за выражение "баран") уперся снова на втором насосе и перепаивать систему за свой счет и приобретать естественно фитинги не хочет, ну не в суд же на него подавать,в самом деле, я не профессионал в вопросах теплотехники, вот и греет меня надежда что все еще может выравниться через балансировку. Мне нужен самый щядащий расходный вариант чтобы настроить систему, можно от вас предложения как именно это сделать без серьезных затрат снова за работу и на фитинги

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11339

29.05.2017 в 21:59:29

id234392061 написал: можно от вас предложения как именно это сделать без серьезных затрат снова за работу и на фитинги

Моё предложение смонтировать "попутку" с технической стороны как раз и является оптимальным решением и без серьёзных затрат. Цена вопроса - доп. стоимость трубы "обратки" от последнего ОП и до стояка, ведь менять обвязку ОП не надо. При вашей схеме, теплоноситель из ближних ОП возвращается через обратку в стояки, не нагревая крайние. А при попутной схеме, движение теплоносителя и подачи и обратки принудительно проходит через все ОП, тем самым "автоматом" сбалансировав систему.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

19.06.2017 в 03:15:52

Tehnik-san написал: 100% решение вашей проблемы - это переделать последовательную схему подключения ОП (отопительных приборов) на схему с попутным движением теплоносителя и тогда все ОП будут греть одинаково и балансировка на ветке в таком случае не потребуется.

!#[https://youtu.be/v7f5uNQzLvU?t=8m29s]

Сколько копий сломано о Тихельман... или как это выглядит на самом деле.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.06.2017 в 12:39:16

san-therm написал: !#[https://youtu.be/v7f5uNQzLvU?t=8m29s]

Такой-растакой авторитет.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

19.06.2017 в 13:10:24

cineman, ну учитывая то, что в предыдущем ролике он также как здесь рвал рубаху и утверждал о 100% работоспособности данной данной схемы - авторитетом "Тепло-вода" я бы не назвал. Но выводы он в итоге сделал верные. Петля Тихельмана также требует балансировки. Равномерное распределение теплоносителя справедливо только для двух радиаторов. Были приведены наглядные схемы.

0