Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

05.06.2017 в 23:07:01

Silvo написал: Ладно, поставлю вопрос по другому, если линии будут без УЗО, кроме тех, которые на схеме, чем это грозит? Если как в квартире (поражение током, если суну пальцы в розетку или буду ковырять язычок пальцем в люстре не сняв напряжение), где нет даже земли, то меня это вполне устроит!

Silvo, причём здесь квартира и дачный домик? Да ещё с такой выделенной мощностью? Кстати, откуда такая щедрость от сетей - на 16 кВт мощи выделили?!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Silvo
Silvo
Новичок

Регистрация: 20.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

05.06.2017 в 23:11:09

В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы. Я же создал тему для того, чтобы люди подсказали правильна ли данная схема или нет, доводы, что не хватает УЗО на каждую линию ошибкой не считаю, тут от бюджета зависит, а вот если есть ошибка в схеме - это другой вопрос. Кстати смотрел УЗО и Дифы, почему то у УЗО ценник даже выше чем у Дифа у ABB, разные серии? какие для данной схемы подойдут; Shcneider ABB Hager Legrand? Что получше будет? И какое УЗО на вводе поставить 40А или 63А, 100mA или 300mA, при вводном Автомате 25А

0
Silvo
Silvo
Новичок

Регистрация: 20.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

05.06.2017 в 23:13:54

MaSeVi написал:

ebf написал:

Silvo написал: Ладно, поставлю вопрос по другому, если линии будут без УЗО, кроме тех, которые на схеме, чем это грозит?

Если 300мА сработает, будете жить, не сработает, домик достанется наследникам :)

ebf, ... токмо не домик, а его фундамент...

MaSeVi, А почему Домик сгореть то должен я не пойму? Если кабель не паленый, сечение и номиналы автоматов подобраны правильно, соединение не на скрутках и изоляция не испорчена? К тому же для этого и ставиться противопожарное УЗО. :killyourselfbywall:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2017 в 23:15:34

Silvo, а где у Вас предполагается размещение холодильника, стиралки и бойлера?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

05.06.2017 в 23:19:55

Silvo написал: В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы. Я же создал тему для того, чтобы люди подсказали правильна ли данная схема или нет, доводы, что не хватает УЗО на каждую линию ошибкой не считаю, тут от бюджета зависит, а вот если есть ошибка в схеме - это другой вопрос. Кстати смотрел УЗО и Дифы, почему то у УЗО ценник даже выше чем у Дифа у ABB, разные серии? какие для данной схемы подойдут; Shcneider ABB Hager Legrand? Что получше будет? И какое УЗО на вводе поставить 40А или 63А, 100mA или 300mA, при вводном Автомате 25А

Silvo, ответьте честно: Вам совет нужен или абстрактные письмена?) Еще раз, при системе ТТ двухуровневая д.б. дифференциальная защита, т.е. Двухступенчатая схема УЗО. Не я так придумал, есть правила, нельзя по-другому. А доводы, что нет дифзащиты и все живы по сию пору, ну так можно сослаться на что угодно: вон, ездят шестерки от ВАЗа без подушек, так все живы и целёхоньки.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

05.06.2017 в 23:22:41

Silvo написал:

MaSeVi написал:

ebf написал:

Silvo написал: Ладно, поставлю вопрос по другому, если линии будут без УЗО, кроме тех, которые на схеме, чем это грозит?

Если 300мА сработает, будете жить, не сработает, домик достанется наследникам :)

ebf, ... токмо не домик, а его фундамент...

MaSeVi, А почему Домик сгореть то должен я не пойму? Если кабель не паленый, сечение и номиналы автоматов подобраны правильно, соединение не на скрутках и изоляция не испорчена? К тому же для этого и ставиться противопожарное УЗО. :killyourselfbywall:

Silvo, ну, если Вы указали систему ТТ, наверняка уточнили и ее особенности. В таком случае, зачем спрашивать?!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Silvo
Silvo
Новичок

Регистрация: 20.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

05.06.2017 в 23:29:52

Про УЗО в системе ТТ я слышал и использовал в данной схеме, но вот про защиту каждой линии дополнительными УЗО, тем более тех линий, которые находятся внутри сухих помещений я нигде в правилах не увидел. Дайте, пожалуйста ссылки на данные правила? А если не делать контур, то как будут себя вести УЗОшки?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

05.06.2017 в 23:44:06

Silvo написал: Про УЗО в системе ТТ я слышал и использовал в данной схеме, но вот про защиту каждой линии дополнительными УЗО, тем более тех линий, которые находятся внутри сухих помещений я нигде в правилах не увидел. Дайте, пожалуйста ссылки на данные правила? А если не делать контур, то как будут себя вести УЗОшки?

Silvo, попробую ещё раз!) должна быть в Вашем случае, два уровня УЗО: общее и дифференцированные, на линии. При этом совершенно необязательно на каждую отдельную линию своё УЗО, никаких денег не хватит!))) Обалденно получится на группы линий, как пример: УЗО1 - розетки такие-то, свет такой-то, стационарное -такое-то, УЗО2 -розетки такие-то, свет такой-то, стационар такое-то

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Silvo
Silvo
Новичок

Регистрация: 20.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

06.06.2017 в 00:34:26

СтранникXXI написал: Silvo, а где у Вас предполагается размещение холодильника, стиралки и бойлера?

СтранникXXI, бойлер в санузле, а стиральная машина и холодильник на кухне

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

06.06.2017 в 00:37:09

Silvo написал:

СтранникXXI написал: Silvo, а где у Вас предполагается размещение холодильника, стиралки и бойлера?

СтранникXXI, бойлер в санузле, а стиральная машина и холодильник на кухне

Silvo, потому УЗО и нужно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

06.06.2017 в 00:45:46

Silvo написал: В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы. Я же создал тему для того, чтобы люди подсказали правильна ли данная схема или нет, доводы, что не хватает УЗО на каждую линию ошибкой не считаю, тут от бюджета зависит, а вот если есть ошибка в схеме - это другой вопрос. Кстати смотрел УЗО и Дифы, почему то у УЗО ценник даже выше чем у Дифа у ABB, разные серии? какие для данной схемы подойдут; Shcneider ABB Hager Legrand? Что получше будет? И какое УЗО на вводе поставить 40А или 63А, 100mA или 300mA, при вводном Автомате 25А

Silvo, на что хватает: из перечисленных брендов берите то, к чему душа лежит совместно с бюджетом...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.