Недоэлектрик, На самом деле , Вам УЗО 25А 30 мА хватит. Если отдельно на санузел, то тогда 16А 10 мА можно...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
TAB написал:
10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)
Тогда может:
Освещение убрать и провести его вообще без УЗО? Хотя я посчитал, там всего 9 точечных светильников, если светодиодные, то в целом 45Вт получается...
Или разделить УЗО 25А, 10мА на 2 по 16А, 10мА?
Недоэлектрик, 1. Оставьте под разными УЗО, можно и без, если есть возможность подключить к УЗО - хуже-то не будет.
Можно и разделить, но особого смысла нет. Вам в конкретном случае хватит двух УЗО...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
igor1 написал:
где АВ во ВРУ дома? Почему их не выбивает.
Поэтому вопрос к автору: какое сечение питающего кабеля? Этот кабель медный или алюминиевый? Сколько квартир в доме, какие (1-но, 2-х, 3-х и т.д. комнатные)?
Недоэлектрик написал:
На сайте etm.ru выбрал производителей, которые упоминались в теме.
На каком производителе/серии посоветуете остановиться?
ABB/S200
ABB/SH200L
Legrand/TX3
Legrand/DX3
Schneider Electric/Easy 9
Schneider Electric/Acti 9
SIEMENS/5SL
SIEMENS/5SY
Смотрю, вроде параметры одинаковые, а цены сильно разбросаны...
Кстати, кто-нибудь закупался через указанный сайт (их магазины)? Есть шанс натолкнуться на подделку?
А то они себя позиционируют как официальный дилер АВВ.
Недоэлектрик, или АВВ/S200 или Хагер. SE д.б. Дороже. Сименс д.б. ещё дороже, чем SE, плюс не распространён, не могу твёрдо говорить...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Недоэлектрик, не переживайте, не будет у Вас такой мощности. Все у Вас достаточно: не будет вышибать/коротить и т.д....
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.