Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 21:29:37

Недоэлектрик, На самом деле , Вам УЗО 25А 30 мА хватит. Если отдельно на санузел, то тогда 16А 10 мА можно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 21:32:43

Недоэлектрик написал:

TAB написал: 10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)

Тогда может:

  1. Освещение убрать и провести его вообще без УЗО? Хотя я посчитал, там всего 9 точечных светильников, если светодиодные, то в целом 45Вт получается...

  2. Или разделить УЗО 25А, 10мА на 2 по 16А, 10мА?

Недоэлектрик, 1. Оставьте под разными УЗО, можно и без, если есть возможность подключить к УЗО - хуже-то не будет.

  1. Можно и разделить, но особого смысла нет. Вам в конкретном случае хватит двух УЗО...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.06.2017 в 22:11:38

Недоэлектрик написал: Тогда может

Ну собсно MaSeVi вам уже ответил.

0
Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 22:22:22

Всем спасибо огромное за помощь! Осталось определиться с брендом и серией)

0
Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 22:39:32

На сайте etm.ru выбрал производителей, которые упоминались в теме.

На каком производителе/серии посоветуете остановиться?

ABB/S200

ABB/SH200L

Legrand/TX3

Legrand/DX3

Schneider Electric/Easy 9

Schneider Electric/Acti 9

SIEMENS/5SL

SIEMENS/5SY

Смотрю, вроде параметры одинаковые, а цены сильно разбросаны...

Кстати, кто-нибудь закупался через указанный сайт (их магазины)? Есть шанс натолкнуться на подделку?

А то они себя позиционируют как официальный дилер АВВ.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.06.2017 в 22:47:55

Radio написал: При каких 3,5кВт? Читайте сообщение выше.

Читаю:

Недоэлектрик написал: Потом, посовещавшись, сказали, что около 3кВт

Radio написал: Спрашивайте, если что непонятно

Спрашиваю:

igor1 написал: где АВ во ВРУ дома? Почему их не выбивает. Поэтому вопрос к автору: какое сечение питающего кабеля? Этот кабель медный или алюминиевый? Сколько квартир в доме, какие (1-но, 2-х, 3-х и т.д. комнатные)?

Я где-то проглядел описание ВРУ дома? Где?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

07.06.2017 в 22:56:40

igor1 написал: Читаю:

Недоэлектрик написал: Потом, посовещавшись, сказали, что около 3кВт

Вы не там читаете. Совсем не там.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 23:10:20

Недоэлектрик написал: На сайте etm.ru выбрал производителей, которые упоминались в теме.

На каком производителе/серии посоветуете остановиться?

ABB/S200

ABB/SH200L

Legrand/TX3

Legrand/DX3

Schneider Electric/Easy 9

Schneider Electric/Acti 9

SIEMENS/5SL

SIEMENS/5SY

Смотрю, вроде параметры одинаковые, а цены сильно разбросаны...

Кстати, кто-нибудь закупался через указанный сайт (их магазины)? Есть шанс натолкнуться на подделку?

А то они себя позиционируют как официальный дилер АВВ.

Недоэлектрик, или АВВ/S200 или Хагер. SE д.б. Дороже. Сименс д.б. ещё дороже, чем SE, плюс не распространён, не могу твёрдо говорить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.06.2017 в 23:29:54

MaSeVi написал:

Недоэлектрик написал: Я примерно смотрел на сайтах продажи техники.

Тогда странно...

MaSeVi, Ничего странного, обычная мощность для современной духовки.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 23:30:42

bnmuyt, 3,5 кВт?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 23:35:14

MaSeVi написал: bnmuyt, 3,5 кВт?

MaSeVi, http://www.eldorado.ru/cat/detail/71122664/ вот например. Или присоединительная мощность это не то? При подсчете, по крайней мере, я отталкивался от этого.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.06.2017 в 23:40:23

MaSeVi написал: bnmuyt, 3,5 кВт?

Да.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 23:42:03

Недоэлектрик написал:

MaSeVi написал: bnmuyt, 3,5 кВт?

MaSeVi, http://www.eldorado.ru/cat/detail/71122664/ вот например. Или присоединительная мощность это не то? При подсчете, по крайней мере, я отталкивался от этого.

Недоэлектрик, не переживайте, не будет у Вас такой мощности. Все у Вас достаточно: не будет вышибать/коротить и т.д....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

07.06.2017 в 23:43:55

MaSeVi написал: 3,5 кВт?

Да

0

И это пройдёт ...