18.02.2019 в 11:15:53
Rostov написал: Мелкий вопрос по прокладке в одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина трабы будет
толщина плоского кабеля на ребро порядка 5 мм. Следовательно:
Radio написал: Примерно 3 см ширина штрабы.
Rostov написал: ширина трабы будет сантиметров 10, если не больше. Глубина - 1,5 - 2 сантиметра в гипсовой штукатурке. Такое допустимо? Не отвалится с неё штукатурка?
Нет.Так делать нельзя.
Rostov написал: сколько между штрабами тогда расстояния лучше сделать? 1-2 см?
Между парами кабелей закрепленными на стене плоско следует предусматривать зазор 30-50 мм. Либо армировать штукатурку.
18.02.2019 в 13:59:46
Между парами кабелей закрепленными на стене плоско следует предусматривать зазор 30-50 мм. Либо армировать штукатурку.
ПPOPAБ, то есть в одной штрабе шириной 3 см кладём 2 кабеля рядом друг с другом. Затем отступаем 3-5 см, делаем новую штрабу и туда тоже 2 кабеля, и т.д. - правильно понял?
18.02.2019 в 14:33:32
Rostov написал: в одной штрабе шириной 3 см
и 2 см глубиной. Можно проложить пять-шесть кабелей ВВГп. Уложив на ребро.
Rostov написал: одной штрабе шириной 3 см кладём 2 кабеля рядом друг с другом. Затем отступаем 3-5 см, делаем новую штрабу и туда тоже 2 кабеля, и т.д. - правильно понял?
Почти... Три- Пять сантиметров кабелей в ряд, просвет в Три-Пять см и снова кабель ...
Если уложить в сплошной ряд шириной 10 см кабели - штукатурка не будет держаться.
18.02.2019 в 15:21:46
ПPOPAБ, теперь понятно, спасибо. А 5-6 кабелей на ребре не будут друг друга греть?
18.02.2019 в 16:06:09
Rostov написал: ПPOPAБ, теперь понятно, спасибо. А 5-6 кабелей на ребре не будут друг друга греть?
Rostov, будут конечно, но Вы же не будете их все сразу нагружать по максимуму
19.02.2019 в 04:36:18
юра Т написал:
Rostov написал: ПPOPAБ, теперь понятно, спасибо. А 5-6 кабелей на ребре не будут друг друга греть?
Rostov, будут конечно, но Вы же не будете их все сразу нагружать по максимуму
юра Т, я про то, что 2,5 меди рассчитано на защиту автоматом 16А, при условии, что они не в пучке проложены (вроде по ПУЭ так). А если прижать их друг к другу, то и автомат придётся ставить меньше номиналом? А если вспомнить, что теперь на кабели и ГОСТ не ГОСТ - уже два аргумента в пользу уменьшения номинала автомата. Или не так?
19.02.2019 в 09:05:15
Rostov написал: что 2,5 меди рассчитано на защиту автоматом 16А
Вообще то, несколько больше (до 25А), но с учётом снижающего коэффициента (0,75) для кабелей проложенных пучком, АВ 16А будет в самый раз.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.03.2019 в 15:48:45
serks, в "сфере" может и больше... но не встречал автомата с номиналом 27А (читайте внимательно весь текст)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.03.2019 в 18:40:15
sergey_sav, в быту коэффициентом параллельной прокладки можно не заморачиваться... Шесть ниток 2,5 по полной при вводе 50-63А никак не удастся нагрузить. Кроме того при установке АВ без зазора, для теплушек k=0,85. Кабель то пучком, но и щиток не вентилируется.
sergey_sav написал: но не встречал автомата с номиналом 27А
При номинале 25 не отключающий ток больше чем 27... Однако и кабель держит много больше номинального...
Диалектика. ;)
25.03.2019 в 19:21:15
Однако и кабель держит много больше номинального... ПPOPAБ, Только вопрос,- при какой температуре ? Многие не понимают , что это нормально .