MaSeVi написал:

Remonter\/ написал: Как раз, у меня в щит всего 10 автоматов влезут в нижний ряд и 5 УЗО в верхни

Таки решили оставить все 5 УЗО?)) У Вас розетки комнат и лоджии и её свет на одном УЗО и АВ. Если так хотите все 5 использовать, выделите для лоджии отдельное УЗО автоматы на свет и роз. Всяко лучше, чем всё в одну кучу мешать...

MaSeVi, просто дело в том, что у меня всего одна линия идёт на нижний свет по двум комнатам. И оттуда запараллелен провод на балкон, планировал его подключить к свету и розетке на балконе. Поэтому отдельную линию от щитка тянуть на балкон - совсем не вариант, придется опять штробы делать.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

15.06.2017 в 15:35:53

Remonter\/ написал: вот как посчитать фоновые утечки?

Я считал исходя из 0.4мА на ампер, с ограничениями согласно ГОСТ IEC 60335. Для удобства сделал табличку в экселе, туда нужно только мощность своего устройства ввести. Прикидываете сумму утечек установленного оборудования и умножаете на 3 (как в ПУЭ) - получите уставку УЗО для группы.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.06.2017 в 16:46:09

Remonter\/ написал: в смысле линий? Земля, фаза и нейтраль.

"Земля, фаза и нейтраль" - это ОДНА линия. Если на конце этой линии установлены обычные розетки для бытовой техники, то автомат в начале линии должен иметь номинал не более 16 ампер, независимо от количества розеток.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.06.2017 в 16:53:34

Remonter\/ написал: у меня всего одна линия идёт на нижний свет по двум комнатам. И оттуда запараллелен провод на балкон, планировал его подключить к свету и розетке на балконе. Поэтому отдельную линию от щитка тянуть на балкон - совсем не вариант, придется опять штробы делать.

Поставьте тогда хотя бы распаечную коробку для этого ответвления. Будут проблемы с утечкой на балконе - хоть отсоединить сможете и без электричества не останетесь. Нда, пять УЗО, да ещё и фирменных, и такая неграмотная разводка. :cool:

0

Вечный студент

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

15.06.2017 в 17:33:19

AlexeyL написал:

Remonter\/ написал: в смысле линий? Земля, фаза и нейтраль.

"Земля, фаза и нейтраль" - это ОДНА линия. Если на конце этой линии установлены обычные розетки для бытовой техники, то автомат в начале линии должен иметь номинал не более 16 ампер, независимо от количества розеток.

AlexeyL, ну да, больше 16А автоматов у меня нет и не будет.

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

15.06.2017 в 17:36:35

MrGalaxy написал:

Remonter\/ написал: у меня всего одна линия идёт на нижний свет по двум комнатам. И оттуда запараллелен провод на балкон, планировал его подключить к свету и розетке на балконе. Поэтому отдельную линию от щитка тянуть на балкон - совсем не вариант, придется опять штробы делать.

Поставьте тогда хотя бы распаечную коробку для этого ответвления. Будут проблемы с утечкой на балконе - хоть отсоединить сможете и без электричества не останетесь. Нда, пять УЗО, да ещё и фирменных, и такая неграмотная разводка. :cool:

MrGalaxy, Интересно, откуда на балконе может быть утечка?) У меня у знакомого вообще УЗО одно стоит на всю 3-комнатную квартиру, включая свет на балконе, ничего не вырубает.

Распаечную коробку имеете в виду на балконе?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17366

15.06.2017 в 18:06:47

Remonter\/ написал: УЗО одно стоит на всю 3-комнатную квартиру, включая свет на балконе, ничего не вырубает.

Вполне, что пока не вырубает, но шансы есть. Тем более, м.б. у Вашего знакомого на самом деле УЗО на свет не стоит.

Remonter\/ написал: Интересно, откуда на балконе может быть утечка?)

Помещение-то с высокой влажностью...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.06.2017 в 18:09:42

MaSeVi написал: Помещение-то с высокой влажностью...

Это только если не остекленный, а свет на не остекленный балкон никто проводить не будет.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17366

15.06.2017 в 18:30:15

Vadim 161 написал: Это только если не остекленный, а свет на не остекленный балкон никто проводить не будет.

Автор вроде нигде не давал информацию о балконе, поэтому я написал так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

15.06.2017 в 18:35:30

Remonter\/ написал: У меня у знакомого вообще УЗО одно стоит на всю 3-комнатную квартиру, включая свет на балконе, ничего не вырубает.

А нафига вы тогда их пять штук купили? :cool:

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.06.2017 в 19:10:13

ebf написал: Так вот теперь у них всё под 30мА и 300мА минимум на вводе

С удовольствием ознакомлюсь с вашими данными. Я бегло нашел очень любопытный документ с обзором типовых решений по основным странам мира, тамм честно даны ссылки на нормы из которых взяты схемы и т.н. выжимки решений по безопасности. Самые жесткие нормы в ...... Бразилии 300мА на вводе и 30мА на все. следом сами французы 500мА на вводе и 30мА на все. А вот далее все очень по разному. Наибольший интерес представляет Германия т.к. у нас в стране используется ее стандарт розеток. И что мы видим: на вводе 500мА при этом есть потребители без 30мА защиты, это те же наши стационары. В Италии единственное УЗО 30мА на все. Китай похож на Германию. Как то так. У нас пока свой путь

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу