#6049870

Доброго времени суток!Помогите пожалуйста,кто разбирается вот с такой проблемой:Имеется кондиционер Митсубиси,производительность по холоду 14Квт(канальный инвертор)Обмерзают обе трубки,идущие на внутренний блок,и толстые трубки внутри наружного блока.Появляется ошибка Е57.Фреон R410 заправлен по весам 4,5кг.В чем может быть дело?
Так же подскажите,как точнее проверить качает ли компрессор как положено?

По месту это все нужно решать, а не по инету.

Александр12, модель полную оборудования дайте ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Маркировка наружного блока model: FDC140VNX
вот его табличка

КАТРАН написал:
По месту это все нужно решать, а не по инету.

КАТРАН,
По месту не получается,нет толковых спецов...

О-о-о, да это легендарная техника, с мозгами от VRF ...
Завтра посмотрю ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Александр12, уточните, в каком месте тонкая трубка обмерзает? На входе во внутренний блок?

Александр12 написал:
Появляется ошибка Е57.

"Недостаточное количество хладагента или обнаружение закрывания сервисного порта" ...

Вроде ясный симптом, но надо более предметно смотреть машинку, она не так проста как кажется ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал:

Александр12 написал:
Появляется ошибка Е57.

"Недостаточное количество хладагента или обнаружение закрывания сервисного порта" ...

Вроде ясный симптом, но надо более предметно смотреть машинку, она не так проста как кажется ...

Бориска66,
А на что более предметно смотреть в ней?

Александр12 написал:
А на что более предметно смотреть в ней?

Ну там же не только компрессор и капиллярка ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вот внутренности и результаты замеров

Летят Василий Иванович и Петька на самолете, Василий Иванович за штурвалом, вдруг спрашивает:
-Петька приборы ???
-70 !!!
-Что 70 ???
-А что приборы ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ну вот теперь уже точно нужен выезд на место.

Вчера кондиционер запустился и проработал пока не обмерз.При этом,что интересно,трубки обмерзшие во внешнем блоке,во внутреннем комнатной температуры.Давление при этом совсем маленькое.При запуске компрессор выдает 10ку...

Александр12 написал:
Давление при этом совсем маленькое.

Давление - это не показатель правильной работы ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 10.02.2014 Нижний Новгород Сообщений: 174

Если хочешь помощи,начни с того что город в профиле указывай,разведчик.)
А то у спецов уже руки чешутся помочь тебе. Если ты с Чукотки,то только добрым словом помогут,а если столичный,то приедут лично))))

144dima написал:
Если хочешь помощи,начни с того что город в профиле указывай,разведчик.)
А то у спецов уже руки чешутся помочь тебе. Если ты с Чукотки,то только добрым словом помогут,а если столичный,то приедут лично))))

144dima,
Честно говоря,сам не знаю почему в профиле не указано откуда я,в старой версии форума все было.Я с Казахстана,так что лично приехать не получится..

Извиняюсь что не мог отписаться раньше.Всем спасибо за советы и желание помочь!Проблема решена.И оказалась совсем в другом месте.Кондиционеров стоит несколько рядом.Как оказалось при очень ближайшем рассмотрении,проблема в неправильном монтаже двух,рядом стоящих,кондиционеров.Монтажники перепутали трубки.Трубы с двух кондиционеров оказались перепутаны.

Гениально, встречал уже такое, эффект забавный ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

По месту решаются такие вещи,а не по инету.Когда не умеют лечить,правильный диагноз тоже ставить не умеют и по инету начинается лечение не того и не тем.